Bonjour,
Depuis + d'1 an, je galère avec cette chaudière.
Le problème récurrent est que je dois refaire un appoint d'eau chaque jour pour éviter le non redémarrage du matin (P<0,2).
A l'intérieur il y a des traces de calcaire ; donc il y a eu des fuites et peut être encore.
Par contre je suis étonné des fortes variations de pression entre les modes jour et nuit (de l'ordre de 1 bar).
A quoi sert le vase d'expansion ?
Sinon à maintenir une pression à peu près stable ?
Mon installateur, qui ne fait pas partie des revendeurs pro de chez Chappée me traîne en refaisant une fois un joint (1/4 d'heure), une autre fois il resserre un raccord.
Et le problème persiste. Que faire ?
Il y a déjà eu une fuite sur la sortie arrière, une pompe de circulation a aussi été changée et dernièrement le ventilateur.
A la remise en service, il y a eu pendant plusieurs jours d'énormes vibrations qui ont peut-être contribué à desserrer certains raccords !!!
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de mésaventure ?
Merci à ceux qui m'apporteront des avis éclairés.
Depuis + d'1 an, je galère avec cette chaudière.
Le problème récurrent est que je dois refaire un appoint d'eau chaque jour pour éviter le non redémarrage du matin (P<0,2).
A l'intérieur il y a des traces de calcaire ; donc il y a eu des fuites et peut être encore.
Par contre je suis étonné des fortes variations de pression entre les modes jour et nuit (de l'ordre de 1 bar).
A quoi sert le vase d'expansion ?
Sinon à maintenir une pression à peu près stable ?
Mon installateur, qui ne fait pas partie des revendeurs pro de chez Chappée me traîne en refaisant une fois un joint (1/4 d'heure), une autre fois il resserre un raccord.
Et le problème persiste. Que faire ?
Il y a déjà eu une fuite sur la sortie arrière, une pompe de circulation a aussi été changée et dernièrement le ventilateur.
A la remise en service, il y a eu pendant plusieurs jours d'énormes vibrations qui ont peut-être contribué à desserrer certains raccords !!!
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de mésaventure ?
Merci à ceux qui m'apporteront des avis éclairés.
18 mars 2015 à 14:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Manque de pression sur chaudière MOOREA 1 HTE
Bonjour.
Faites remplacer le vase d’expansion et le problème sera résolu.
De plus n'hésitez pas à le remplacer par un un plus costaud, je pense que vous devez en avoir un de 18 litres ce qui est le plus courant par un de 25 litres.
Cordialement.
Faites remplacer le vase d’expansion et le problème sera résolu.
De plus n'hésitez pas à le remplacer par un un plus costaud, je pense que vous devez en avoir un de 18 litres ce qui est le plus courant par un de 25 litres.
Cordialement.