Bonjour.

Plus de chauffage mad. Le code E26 s'affiche. Il renvoie à "Défaut arrêt ventilateur. Le ventilateur ne s’arrête pas".
Un reset ne donne rien. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne ?
Merci par avance !
13 décembre 2013 à 20:16
Conseil dépannage chauffage réponse 1

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE


Invité
invité
Bonjour.

Votre ventilateur tourne t-il vraiment ? Si ce n'est pas le cas, problème de tachymètre situé sur une carte électronique je pense.
18 décembre 2013 à 07:26
Conseil dépannage chauffage réponse 2

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE

rob54
Membre inscrit
rob54
3 messages
Bonsoir.

Le code s'est maintenant transformé en Erreur 24.
D'autres utilisateurs sur le net semblent avoir eu le même souci sans que soit reporté l'origine précise de la panne.
Le réparateur agréé Chappée appelé à la rescousse propose de remplacer la platine terminale (la sortie extérieure est effectivement endommagée) et les deux cartes électroniques (l'une semble contrôler la chaudière, l'autre le brûleur).
Devis 700 euros rien que pour les pièces. mad
En plus il m'indique que le SAV Chappée est actuellement très peu réactif. Moralité toujours pas de chauffage...
Qu'en pensez-vous ? J'ai la désagréable impression d'être pris pour un pigeon...
Merci par avance !
18 décembre 2013 à 22:06
Conseil dépannage chauffage réponse 3

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE


Invité
invité
Bonjour.
Le code E24 peut être provoqué par le problème E26 !!!!
Donc je pense qu'avant de changer la carte il faudrait vérifier d'autre chose !
20 décembre 2013 à 07:33
Conseil dépannage chauffage réponse 4

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE

rob54
Membre inscrit
rob54
3 messages
Effectivement j'ai fait venir un autre réparateur qui connaissait bien la chaudière.
La séquence code 24 qui devient code 26 est parait-il logique : Le code 26 apparait lorsqu'il y a un problème de ventilation.
J'avais éteint la chaudière pour essayer de la relancer. La carte électronique a détecté un problème et s'est alors mise en code 24.
Le problème était effectivement bien un problème de tachymètre du ventilateur.
Il a été résolu en changeant le ventilateur (300€ tout de même). Mais aucune des deux cartes électroniques n'était à changer comme suggéré par le premier réparateur...
Je consigne cette info pour les générations futures. :-)
11 janvier 2014 à 18:14
Conseil dépannage chauffage réponse 5

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE


Invité
invité
Merci rob54 pour votre retour !
11 janvier 2014 à 23:17
Conseil dépannage chauffage réponse 6

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE


Invité
invité
De quand date votre chaudière Chappée Moorea ?
11 janvier 2014 à 23:18
Conseil dépannage chauffage réponse 7

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE


Invité
invité
Bonsoir.
J'aimerais en savoir plus car j'ai le problème sur ma chaudière Morea.
Pourquoi changer le ventilateur qui tourne si cela provient du tachymètre se trouvant sur la carte électronique ?
Installé en juillet 2006 et jamais aucun ennui. Bon déjà essayé de changer la carte on verra bien ?
26 février 2014 à 20:35
Conseil dépannage chauffage réponse 8

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE


Invité
invité
Le ventilateur est un ensemble indissociable de 3 morceaux.
Une carte électronique, un moteur et un châssis aluminium.
Il est utilisé sur de nombreuses chaudières à condensation toutes marques et n'est pas fabriqué par Baxi.
La référence est : RG128/1300-3612
Et on peut le trouver sur internet jusqu'à moitié du tarif Baxi.
04 novembre 2015 à 07:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixbois de chauffageforumchauffage depannage chaudiereconseil chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite