Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16428
Question panne chauffage : Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Bonjour.
Plus de chauffage
. Le code E26 s'affiche. Il renvoie à "Défaut arrêt ventilateur. Le ventilateur ne s’arrête pas".
Un reset ne donne rien. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne ?
Merci par avance !
Plus de chauffage

Un reset ne donne rien. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne ?
Merci par avance !
13 décembre 2013 à 20:16
Conseil dépannage chauffage réponse 1
Invité

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Invité

Bonjour.
Votre ventilateur tourne t-il vraiment ? Si ce n'est pas le cas, problème de tachymètre situé sur une carte électronique je pense.
Votre ventilateur tourne t-il vraiment ? Si ce n'est pas le cas, problème de tachymètre situé sur une carte électronique je pense.
18 décembre 2013 à 07:26
Conseil dépannage chauffage réponse 2
Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Bonsoir.
Le code s'est maintenant transformé en Erreur 24.
D'autres utilisateurs sur le net semblent avoir eu le même souci sans que soit reporté l'origine précise de la panne.
Le réparateur agréé Chappée appelé à la rescousse propose de remplacer la platine terminale (la sortie extérieure est effectivement endommagée) et les deux cartes électroniques (l'une semble contrôler la chaudière, l'autre le brûleur).
Devis 700 euros rien que pour les pièces.
En plus il m'indique que le SAV Chappée est actuellement très peu réactif. Moralité toujours pas de chauffage...
Qu'en pensez-vous ? J'ai la désagréable impression d'être pris pour un pigeon...
Merci par avance !
Le code s'est maintenant transformé en Erreur 24.
D'autres utilisateurs sur le net semblent avoir eu le même souci sans que soit reporté l'origine précise de la panne.
Le réparateur agréé Chappée appelé à la rescousse propose de remplacer la platine terminale (la sortie extérieure est effectivement endommagée) et les deux cartes électroniques (l'une semble contrôler la chaudière, l'autre le brûleur).
Devis 700 euros rien que pour les pièces.

En plus il m'indique que le SAV Chappée est actuellement très peu réactif. Moralité toujours pas de chauffage...
Qu'en pensez-vous ? J'ai la désagréable impression d'être pris pour un pigeon...
Merci par avance !
18 décembre 2013 à 22:06
Conseil dépannage chauffage réponse 3
Invité

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Invité

Bonjour.
Le code E24 peut être provoqué par le problème E26 !!!!
Donc je pense qu'avant de changer la carte il faudrait vérifier d'autre chose !
Le code E24 peut être provoqué par le problème E26 !!!!
Donc je pense qu'avant de changer la carte il faudrait vérifier d'autre chose !
20 décembre 2013 à 07:33
Conseil dépannage chauffage réponse 4
Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Effectivement j'ai fait venir un autre réparateur qui connaissait bien la chaudière.
La séquence code 24 qui devient code 26 est parait-il logique : Le code 26 apparait lorsqu'il y a un problème de ventilation.
J'avais éteint la chaudière pour essayer de la relancer. La carte électronique a détecté un problème et s'est alors mise en code 24.
Le problème était effectivement bien un problème de tachymètre du ventilateur.
Il a été résolu en changeant le ventilateur (300€ tout de même). Mais aucune des deux cartes électroniques n'était à changer comme suggéré par le premier réparateur...
Je consigne cette info pour les générations futures. :-)
La séquence code 24 qui devient code 26 est parait-il logique : Le code 26 apparait lorsqu'il y a un problème de ventilation.
J'avais éteint la chaudière pour essayer de la relancer. La carte électronique a détecté un problème et s'est alors mise en code 24.
Le problème était effectivement bien un problème de tachymètre du ventilateur.
Il a été résolu en changeant le ventilateur (300€ tout de même). Mais aucune des deux cartes électroniques n'était à changer comme suggéré par le premier réparateur...
Je consigne cette info pour les générations futures. :-)
11 janvier 2014 à 18:14
Conseil dépannage chauffage réponse 5
Invité

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Invité

Merci rob54 pour votre retour !
11 janvier 2014 à 23:17
Conseil dépannage chauffage réponse 6
Invité

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Invité

De quand date votre chaudière Chappée Moorea ?
11 janvier 2014 à 23:18
Conseil dépannage chauffage réponse 7
Invité

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Invité

Bonsoir.
J'aimerais en savoir plus car j'ai le problème sur ma chaudière Morea.
Pourquoi changer le ventilateur qui tourne si cela provient du tachymètre se trouvant sur la carte électronique ?
Installé en juillet 2006 et jamais aucun ennui. Bon déjà essayé de changer la carte on verra bien ?
J'aimerais en savoir plus car j'ai le problème sur ma chaudière Morea.
Pourquoi changer le ventilateur qui tourne si cela provient du tachymètre se trouvant sur la carte électronique ?
Installé en juillet 2006 et jamais aucun ennui. Bon déjà essayé de changer la carte on verra bien ?
26 février 2014 à 20:35
Conseil dépannage chauffage réponse 8
Invité

Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
Invité

Le ventilateur est un ensemble indissociable de 3 morceaux.
Une carte électronique, un moteur et un châssis aluminium.
Il est utilisé sur de nombreuses chaudières à condensation toutes marques et n'est pas fabriqué par Baxi.
La référence est : RG128/1300-3612
Et on peut le trouver sur internet jusqu'à moitié du tarif Baxi.
Une carte électronique, un moteur et un châssis aluminium.
Il est utilisé sur de nombreuses chaudières à condensation toutes marques et n'est pas fabriqué par Baxi.
La référence est : RG128/1300-3612
Et on peut le trouver sur internet jusqu'à moitié du tarif Baxi.
04 novembre 2015 à 07:45