Question Forum Chauffage : Manque de pression chaudière Buderus

cass
Membre inscrit
cass
5 messages
Bonjour,

Nous venons d'acheter une maison avec une chaudière Buderus de 1988.
En regardant, le manomètre de la chaudière la pression est à 0,5.
Et il y a un voyant d'allumé sur la chaudière (je pense que c'est lié).
J'ai cherché le robinet de remplissage mais je ne le trouve pas, enfin j'ai un doute sur le petit robinet bleu.
J'ai du mal à comprendre le circuit.
Pouvez-vous me dire où se trouve le robinet, pour remettre de la pression dans la chaudière ?
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 1502img 1506img 1501img 1500

15 juillet 2019 à 10:06
Réponse 1 Forum Dépannage Chaudières

Manque de pression chaudière Buderus

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour,
Avec vos photos impossible de voir où se trouve la vanne de remplissage, si vous pouvez repérer votre tuyau d’arrivée d'eau froide suivez-le et vous devriez arriver à la vanne de remplissage de la chaudière.
15 juillet 2019 à 12:35
Réponse 2 Forum Dépannage Chaudières

Manque de pression chaudière Buderus

cass
Membre inscrit
cass
5 messages
Quand je suis le tuyau d'arrivée d'eau je tombe sur la vanne bleue et rouge sur la photo.
Ce que je ne comprends pas c’est qu'il y a un trou entre mon tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau qui arrive à la chaudière.
15 juillet 2019 à 12:52
Réponse 3 Forum Dépannage Chaudières

Manque de pression chaudière Buderus

cass
Membre inscrit
cass
5 messages
Merci de votre réponse.
J'ai trouvé l'arrivée d'eau, les seuls robinets sont le bleu et la vanne rouge noté vidange.
Donc l'arrivée se divise en deux. Le trait vert part dans le bas de la cuve et le bleu monte à l'endroit où se situe la soupape et le manomètre.
Mais il y a un "trou" entre l'arrivée et le tuyau qui repart vers le manomètre.
Est-ce que c'est quand même possible que ce soit le robinet bleu à ouvrir ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème pression chaudière Buderus

15 juillet 2019 à 13:01
Réponse 4 Forum Dépannage Chaudières

Manque de pression chaudière Buderus

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Oui possible de toute façon votre tuyau d'eau froide doit arriver sur un des deux tuyaux de chauffage (départ ou retour).
Si vous ouvrez la vanne bleue le tuyau qui descend va où ?
15 juillet 2019 à 13:57
Réponse 5 Forum Dépannage Chaudières

Manque de pression chaudière Buderus

cass
Membre inscrit
cass
5 messages
Le tuyau qui descend en vert rentre dans la cuve.
Celui en jaune est creux et ouvert, je pense que c'est un tuyau de vidange.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
manque de pression chaudière Buderusmanque de pression chaudière Buderus

15 juillet 2019 à 14:44
Réponse 6 Forum Dépannage Chaudières

Manque de pression chaudière Buderus

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Oui le jaune c'est la vidange sans problème, si je vois bien votre schéma et que le vert est bien sur la partie haute de la chaudière à côté du gros tuyau rouge en acier, alors oui pour moi c'est le remplissage.
15 juillet 2019 à 16:13
Réponse 7 Forum Dépannage Chaudières

Manque de pression chaudière Buderus

cass
Membre inscrit
cass
5 messages
Merci pour toutes ces infos.
J'ai essayé, le bouchon est très dur et ne veut pas tourner, j'ai peur de le casser.
Je vais appeler un chauffagiste, pour la réviser complètement.
Merci pour votre temps.
Bonne journée.
15 juillet 2019 à 16:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Manque d'eau chaudière De Dietrich DTG1300
    N°4221 : Bonjour. Au secours ! Ma chaudière ELIDENS DTG1300 (De Dietrich) s'est mise en arrêt car manque de pression d'eau (0.5 bar indique manque d'eau). Le robinet bleu (qui devrait être celui qui complète ?) semble plutôt purger...
  • 2. Panne sur chaudière Buderus G115
    N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsqu’elle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
  • 3. Manque de pression manomètre ballon expansion
    N°2139 : Bonjour, après modifications sur le circuit des radiateurs en rajoutant un élément sur le circuit, le chauffage fonctionne plus ou moin bien, c'est-à-dire que la chaudière fonctionne et les radiateurs chauffent mais la...
  • 4. Manque de pression chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E
    N°19524 : Bonjour. Malgré le remplacement du disconnecteur sur ma chaudière Saunier Duval Isomax F 28 E toujours impossible de rétablir la pression qui est à 0.9 bar. Merci pour tous les conseils.
  • 5. Manque de pression chaudière Deville
    N°18514 : Bonjour, J'ai un petit souci et j'aimerais avoir votre avis, j'ai une chaudière Deville GALEA CS22 que j'ai installée y a 3 ans environ. Quand j'ai fait l'entretien annuel il y a une semaine le chauffagiste m'a soulevé un...
  • 6. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 7. Manque de pression chaudière Oertli GSR 140
    N°16789 : Bonjour, La chaudière Oertli GSR 140 ne fonctionne plus. L’écran montre que la pression est insuffisante, mais je ne vois pas comment augmenter la pression. Cela doit être par l'ouverture d'une vanne via les menus parce...
  • 8. Pas de pression chaudière Elm Leblanc Egalis
    N°17011 : Bonjour, Voilà mon problème, après avoir purgé un de mes radiateurs qui fonctionnait mal, je me retrouve avec aucun qui fonctionne sauf celui à côté de ma chaudière (Elm Leblanc Egalis). La pression est à 0 bar je...
  • 9. Manque de pression sur chaudière
    N°3703 : J'ai un chauffage au fioul, ma maison est bâtie sur deux niveaux. Au deuxième niveau j'ai 3 radiateurs, le premier chauffe bien mais pas les autres. J'ai bien purgé les radiateurs, les deux autres ne chauffent toujours pas. La...
  • 10. Chaudière Viessmann Vitodens 200 W manque de pression
    N°20004 : Bonjour. Je cherche à augmenter la pression dans mon circuit de radiateurs. La pression est actuellement à 0,5. Chaudière Viessmann Vitodens 200 W Voir image jointe : Si j'ouvre manette noire A, rien ne se passe en...
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression chaudière Buderus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite