LMU changé problème persiste chaudière Géminox
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22794
Question Dépannage Chaudière : LMU changé problème persiste chaudière Géminox
Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière Géminox Docéane supra ZEM 5-25 H qui affiche un défaut E1 68 qui dit changer le LMU
J'ai donc changé le LMU coût 220€ une fois changé le défaut persiste ma chaudière ne fonctionne qu'au reset.
Est ce que ce problème vient du nouveau LMU ou est ce un des organes de la chaudière qui le flingue à nouveau.
Je vous remercie pour votre réponse si ce problème est connu.
Cordialement.
J'ai un problème avec ma chaudière Géminox Docéane supra ZEM 5-25 H qui affiche un défaut E1 68 qui dit changer le LMU
J'ai donc changé le LMU coût 220€ une fois changé le défaut persiste ma chaudière ne fonctionne qu'au reset.
Est ce que ce problème vient du nouveau LMU ou est ce un des organes de la chaudière qui le flingue à nouveau.
Je vous remercie pour votre réponse si ce problème est connu.
Cordialement.
16 décembre 2022 à 12:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
LMU changé problème persiste chaudière Géminox
Bonjour,
Le défaut E168 n'indique pas un remplacement du LMU mais un défaut de contrôle de vitesse de l'extracteur.
Il peut avoir pour origine :
- Un extracteur défectueux,
- Un tachymètre défectueux,
- Un faisceau électrique défectueux,
- Un carte LMU défectueuse.
Le fait de remplacer le LMU sans faire de diagnostic sérieux apporte très rarement la solution sachant que en plus cette carte électronique doit toujours être paramétrée pour qu'elle soit bien adaptée à la chaudière et à l'installation qu'elle pilotera !!!
Faites appel à un prestataire agréé qui réalisera le diagnostic, vous fera un devis de réparation, qui aura une obligation de résultat, qui vous conseillera de faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance (dans le cadre de la protection "dégâts électriques"), qui reparamètrera la carte (si à remplacer) et qui vérifiera les hygiènes de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Le défaut E168 n'indique pas un remplacement du LMU mais un défaut de contrôle de vitesse de l'extracteur.
Il peut avoir pour origine :
- Un extracteur défectueux,
- Un tachymètre défectueux,
- Un faisceau électrique défectueux,
- Un carte LMU défectueuse.
Le fait de remplacer le LMU sans faire de diagnostic sérieux apporte très rarement la solution sachant que en plus cette carte électronique doit toujours être paramétrée pour qu'elle soit bien adaptée à la chaudière et à l'installation qu'elle pilotera !!!
Faites appel à un prestataire agréé qui réalisera le diagnostic, vous fera un devis de réparation, qui aura une obligation de résultat, qui vous conseillera de faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance (dans le cadre de la protection "dégâts électriques"), qui reparamètrera la carte (si à remplacer) et qui vérifiera les hygiènes de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 décembre 2022 à 17:08