Problème régulation G6 chaudière gaz Geminox Serane
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17152
Question forum chauffage : Problème régulation G6 chaudière gaz Geminox Serane
Bonjour,
J'ai un problème de régulation sur ma chaudière gaz Geminox.
Descriptif de l'installation : chaudière murale gaz Geminox modèle Serane+régulation G6 + thermostat d'ambiance REG103 + sonde de température extérieure.
Description du problème : panne "intermittente", c'est à dire que la panne est récurrente mais pas constante : en clair, il y a des jours où ça fonctionne correctement et d'autres où c'est en panne !
Symptômes de la panne : Régulation G6 en mode régime automatique (symbole de l'horloge). Donc le chauffage doit fonctionner suivant le programme que j'ai enregistré. En l’occurrence, il doit passer en régime "réduit" (symbole croissant de lune) à partir de 22h.
En ouvrant le volet de programmation de la régulation G6, l'écran LCD affiche bien le symbole "croissant de lune" pour le régime réduit car il est plus de 22h. Le problème, c'est que la vanne 3 voies motorisée reste en position ouverte et que la chaudière continue à chauffer et à envoyer de l'eau chaude dans les radiateurs alors qu'elle ne devrait pas.
En gros, après 22h, alors que la régulation affiche le symbole régime réduit, la chaudière se comporte comme en régime confort.
Pour information, j'ai déjà changé le thermostat intérieur REG103 : pas d'amélioration.
La vanne motorisée 3 voies semble fonctionner normalement (on entend bien le moteur tourner).
Aucun souci avec la production d'ECS.
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ? Faut-il que je change la régulation G6 (a priori n'est plus fabriquée mais remplacée par modèle G8 : coût d'achat environ 500€ !!).
Dernier détail : panne intervenue alors qu'il n'y eu aucune modification du système de chauffage qui fonctionnait correctement jusqu'à présent.
Les différents professionnels rencontrés me proposent uniquement de changer la régulation, sans pouvoir me garantir que c'est elle qui est à l'origine du problème : en gros, ils me changent la régulation, et si le problème persiste tant pis !!!
En espérant trouver de l'aide parmi vous. Cordialement.
J'ai un problème de régulation sur ma chaudière gaz Geminox.
Descriptif de l'installation : chaudière murale gaz Geminox modèle Serane+régulation G6 + thermostat d'ambiance REG103 + sonde de température extérieure.
Description du problème : panne "intermittente", c'est à dire que la panne est récurrente mais pas constante : en clair, il y a des jours où ça fonctionne correctement et d'autres où c'est en panne !
Symptômes de la panne : Régulation G6 en mode régime automatique (symbole de l'horloge). Donc le chauffage doit fonctionner suivant le programme que j'ai enregistré. En l’occurrence, il doit passer en régime "réduit" (symbole croissant de lune) à partir de 22h.
En ouvrant le volet de programmation de la régulation G6, l'écran LCD affiche bien le symbole "croissant de lune" pour le régime réduit car il est plus de 22h. Le problème, c'est que la vanne 3 voies motorisée reste en position ouverte et que la chaudière continue à chauffer et à envoyer de l'eau chaude dans les radiateurs alors qu'elle ne devrait pas.
En gros, après 22h, alors que la régulation affiche le symbole régime réduit, la chaudière se comporte comme en régime confort.
Pour information, j'ai déjà changé le thermostat intérieur REG103 : pas d'amélioration.
La vanne motorisée 3 voies semble fonctionner normalement (on entend bien le moteur tourner).
Aucun souci avec la production d'ECS.
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ? Faut-il que je change la régulation G6 (a priori n'est plus fabriquée mais remplacée par modèle G8 : coût d'achat environ 500€ !!).
Dernier détail : panne intervenue alors qu'il n'y eu aucune modification du système de chauffage qui fonctionnait correctement jusqu'à présent.
Les différents professionnels rencontrés me proposent uniquement de changer la régulation, sans pouvoir me garantir que c'est elle qui est à l'origine du problème : en gros, ils me changent la régulation, et si le problème persiste tant pis !!!
En espérant trouver de l'aide parmi vous. Cordialement.
07 mars 2015 à 10:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème régulation G6 chaudière gaz Geminox Serane
Invité

Bonjour,
J'ai exactement point par point le même problème que vous avec la même chaudière et la même régulation.
Aussi je compatis et suis très intéressé de savoir si vous avez trouvé une solution.
Ni Geminox-Bosch ni mon installateur ne me répondent.
J'envisage de remplacer la régulation par une plus simple (et moins coûteuse) comme la REG 54.
Avez-vous réglé le problème ?
Que pensez-vous de mon idée ?
A vous lire.
Philippe
J'ai exactement point par point le même problème que vous avec la même chaudière et la même régulation.
Aussi je compatis et suis très intéressé de savoir si vous avez trouvé une solution.
Ni Geminox-Bosch ni mon installateur ne me répondent.
J'envisage de remplacer la régulation par une plus simple (et moins coûteuse) comme la REG 54.
Avez-vous réglé le problème ?
Que pensez-vous de mon idée ?
A vous lire.
Philippe
01 décembre 2015 à 10:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème régulation G6 chaudière gaz Geminox Serane
Invité

Bonjour
Je déterre un vieux sujet mais je suis à la recherche de la notice technique.
En auriez-vous un exemplaire ?
Vous remerciant.
Hervé
Je déterre un vieux sujet mais je suis à la recherche de la notice technique.
En auriez-vous un exemplaire ?
Vous remerciant.
Hervé
18 novembre 2016 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 2. Problème chauffage sur chaudière gaz Geminox Astrane 20S
- N°10974 : Bonjour, Je rencontre un problème sur ma chaudière Geminox Astrane 20S au gaz. Je la règle pour le chauffage au sol sur 19 degrés en mode réduit ou confort et elle ne se coupe pas et il fait trop chaud. Je suis obligé de...
- 3. Problème chaudière Geminox Sérane gaz qui se met en sécurité
- N°16402 : Bonjour. Ma chaudière gaz Geminox Sérane se met en sécurité, le bloc gaz le boitier de sécurité, le groupe de sécurité, le vase d'expansion ont été changés, les sondes aussi, le brûleur nettoyé. Que faire de...
- 4. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
- N°3989 : Bonjour, j'ai une chaudière Geminox serane 30c à ventouse avec ballon 75m. J'ai remarqué que je dois souvent rajouter de l'eau (le mano indiquant souvent 0,5 bar au lieu de 1.5). J'ai cherché la fuite, et j'ai trouvé quelques...
- 7. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 8. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 9. Surconsommation de gaz suite à changement de chaudière à condensation
- N°15537 : Bonjour, J'ai changé de chaudière. J'avais une ancienne que j'ai remplacé par une chaudière Isosplit Condens Saunier Duval. Je pensais faire des économies. Surprise, j'ai reçu une régulation de 230 € cette semaine....
- 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite