Knose50
Membre inscrit
Knose50
4 messages
Bonjour.

Je dispose d'une chaudière Geminox Doceane Supra 5-25 M 50 installée en 2010.
Nous avons du changer la pompe à circulation en janvier car elle était HS.
Depuis, l'erreur E168 apparait de manière aléatoire.
La notice indique un problème de communication LMU.

Le technicien qui procède à l'entretien de cette chaudière est revenu pour revérifier les connexions et comme cela n'a rien changé me propose purement et simplement de changer la carte LMU tarif 365€ TTC ...
Ce qui me surprend, c'est que le technicien n'a pas fait de diagnostic.
A votre avis, savez-vous si ce défaut peut venir d'un autre composant et comment s'en assurer.
En vous remerciant pour vos aides.
Bonne journée à tous.
09 février 2024 à 10:36
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème E168 chaudière Geminox Doceane

Hib
Membre inscrit
Hib
1 message
Bonsoir.

J'ai exactement le même problème que vous.
J'ai un modèle Doceane Geminox similaire au vôtre et d'à peu près la même ancienneté.
J'ai dû changer la pompe en janvier également suite à une panne (fuite provenant directement de la pompe).

Depuis que le chauffagiste a remplacé la pompe, j'ai également cette erreur aléatoire E168.
Je suis obligé de réinitialiser la chaudière toutes les 3 heures pour la relancer.

J'ai l'impression que tant que la chaudière chauffe pour atteindre la température du thermostat, cela fonctionne.
Mais lorsqu'elle atteint la température et qu'elle se met en pause, elle finit par tomber en erreur avec ce code et ne se relance plus sans une réinitialisation.

De plus, la pompe n'est plus la même qu'avant, mais un modèle plus récent à puissance variable car le modèle de pompe qu'il y avait avant n'existe plus. Je ne sais pas si cela peut avoir un impact sur ce problème d'erreur E168.

Si jamais vous avez trouvé l'origine de votre problème, pourriez-vous me l'indiquer dans le forum ?
Je ferai de même si j'ai des nouvelles.
13 février 2024 à 19:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème E168 chaudière Geminox Doceane

Knose50
Membre inscrit
Knose50
4 messages
Bonsoir.
Effectivement, il s'agit maintenant d'une pompe Bosch.
Le réparateur est venu mettre en place une nouvelle carte LMU et ... c'est pire.
Il arrivait, avec l'ancienne carte que la chaudière fonctionne 1 journée (pas plus).
Maintenant elle passe en erreur systématiquement... et ça parait être la même panne que vous.

Si des spécialistes de ce type de chaudières pouvaient nous venir en aide, ce serait super ;-)
Y-a-t'il des paramètres que l'on peut régler sur ces chaudières ?
Je vais recontacter le chauffagiste mais il ne semble pas avoir des compétences pour ce type de panne...
A suivre...
Bonne soirée.
15 février 2024 à 00:21
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème E168 chaudière Geminox Doceane

Knose50
Membre inscrit
Knose50
4 messages
Bonsoir.

Problème apparemment résolu... Il faut rajouté une carte ASM Clip-in AGU2.005 A136 qui vient se fixer sur la carte LMU, ce qui oblige aussi à changer le faisceau de câbles pour pouvoir raccorder cette nouvelle carte...
Quand le technicien est venu pour changer la pompe la 1ère fois, la chaudière s'est mise en route et il en a donc conclu, à tord, que cette carte ne servait à rien.

Il a fallut insister avec le chef d'atelier pour qu'il revienne adapter cette carte.
Je croise les doigts mais depuis 2 jours, ça fonctionne correctement biggrin

Ces nouvelles pompes sont à haut rendement et doivent être pilotées par un signal digital, ce qui explique le changement de faisceau de câbles, les existants + celui de la carte pilote si j'ai bien tout compris sad
Bilan des courses : le chauffagiste m'a remis l'ancienne carte LMU (350 € d'économisé ...) et m'a fait cadeau de la carte et du faisceau de câbles (150€ en moins...) pour le dérangement lol
Tant mieux si ça peut vous aider.
Bonne soirée.
22 février 2024 à 19:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème E168 chaudière Geminox Doceane

Zek1984
Membre inscrit
Zek1984
1 message
Bonjour, merci pour ces informations.

Auriez-vous la référence fabricant du faisceau de câbles en question ?
J'ai exactement le même problème et je souhaite commander ces pièces.
Merci par avance de votre réponse.
21 mars 2024 à 13:24
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème E168 chaudière Geminox Doceane

Knose50
Membre inscrit
Knose50
4 messages
Bonsoir.

Sur le devis c'était indiqué : Câblage interne 230V - Bosch.
Je n'ai pas d'autre référence.
Mais c'est associé à la carte AGU et à la pompe.
Bonne soirée.
25 mars 2024 à 22:56

Proposer une réponse à Problème E168 chaudière Geminox Doceane



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pression chaudière Geminox Doceane Supra ZEMP4 0110
    N°23570 : Bonjour. Depuis 2 ou 3 jours, ma chaudière Doceane Supra ZEMP4 0110 me met un code erreur et je suis obligé de la remettre en marche plusieurs fois. J'ai remarqué que la pression était quasi nulle. Je ne sais pas comment...
  • 2. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 3. Problème eau sanitaire chaudière Geminox Doceane
    N°23578 : Bonjour. J'ai une chaudière Geminox Doceane ZEM 5-25 SEP, installée en mai 2010. Celle-ci présente un souci, souci présent de manière occasionnelle dans les débuts, mais qui est devenu prégnant depuis 2 ans. À savoir,...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Problème sur chaudière électrique Geminox
    N°20629 : Bonjour. J'ai un souci avec une chaudière électrique triphasé de marque Geminox, que j'ai acheté d'occasion. Celle-ci fonctionne correctement pendant plusieurs heures et fait déclencher l'interrupteur différentiel qui lui...
  • 6. LMU changé problème persiste chaudière Géminox
    N°22794 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière Géminox Docéane supra ZEM 5-25 H qui affiche un défaut E1 68 qui dit changer le LMU J'ai donc changé le LMU coût 220€ une fois changé le défaut persiste ma chaudière ne...
  • 7. Défaut eau chaude sanitaire chaudière Geminox Doceane 5/25
    N°23930 : Mon problème ressemble au problème décrit par Exupère N°23578. Depuis quelques jours, le chauffage de l'eau chaude sanitaire ne fonctionne plus correctement. Le brûleur manque de puissance. Lors de l'ouverture d'un...
  • 8. Problème chauffage sur chaudière gaz Geminox Astrane 20S
    N°10974 : Bonjour, Je rencontre un problème sur ma chaudière Geminox Astrane 20S au gaz. Je la règle pour le chauffage au sol sur 19 degrés en mode réduit ou confort et elle ne se coupe pas et il fait trop chaud. Je suis obligé de...
  • 9. Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
    N°16217 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème. Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une...
  • 10. Problème indication pression chaudière Geminox Astrane
    N°19818 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière Astrane Geminox. Depuis quelques temps, l'indicateur de pression varie entre 0 et 3 bars. Lorsqu'il se trouve à 0 je remets de l'eau dans le circuit. La chaudière redémarre puis...
>>> Résultats suivants pour : Problème E168 chaudière Geminox Doceane >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudierechauffage questionforumchauffage depannage chaudiereforum chauffage energie renouvelable



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite