Je n'arrive pas à remplir ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24388
Question Forum Chauffage : Je n'arrive pas à remplir ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
Bonjour.
Ayant récemment fait l'acquisition de ma première maison, j'ai souhaité purger les radiateurs.
L'opération s'est bien déroulée, mais cela a entraîné une baisse importante de pression dans ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI en raison de la sortie d'air.
Je constate que la pression est actuellement d'un bar, alors qu'il en faudrait apparemment deux pour alimenter les deux étages.
J'ai visionné des tutoriels et lu la notice, et cela semble simple :
Il suffit de tourner lentement deux robinets situés en bas à droite de la chaudière.
Cependant, je n'ai qu'un seul robinet et à la place du deuxième, un petit tuyau coudé en cuivre (cf. photo).
J'ai tenté de tourner un seul robinet à fond, mais cela n'a rien changé.
J'ai également redémarré la chaudière, qui a eu du mal à repartir mais a finalement réussi.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider à résoudre ce problème sans avoir à faire appel à un technicien ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ayant récemment fait l'acquisition de ma première maison, j'ai souhaité purger les radiateurs.
L'opération s'est bien déroulée, mais cela a entraîné une baisse importante de pression dans ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI en raison de la sortie d'air.
Je constate que la pression est actuellement d'un bar, alors qu'il en faudrait apparemment deux pour alimenter les deux étages.
J'ai visionné des tutoriels et lu la notice, et cela semble simple :
Il suffit de tourner lentement deux robinets situés en bas à droite de la chaudière.
Cependant, je n'ai qu'un seul robinet et à la place du deuxième, un petit tuyau coudé en cuivre (cf. photo).
J'ai tenté de tourner un seul robinet à fond, mais cela n'a rien changé.
J'ai également redémarré la chaudière, qui a eu du mal à repartir mais a finalement réussi.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider à résoudre ce problème sans avoir à faire appel à un technicien ?
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2024 à 11:13
Questions Réponses Chauffage 1
Je n'arrive pas à remplir ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
Bonjour.
il doit surement manqué le petit capuchon noir sur la 2éme vanne de remplissage.
La 2ème vanne se situe derrière le raccord avec le tube, dans l'alignement.
Fermer le 1er robinet noir et avec une pince multiprise ouvrez celui du fond, il ne restera qu'un petit carré en laiton pour tourner, après avoir fait 2 / 3 tours ou un peu plus ouvrez le robinet de devant.
Vous pouvez démonter le raccord avec le tube pour y accéder plus facilement.
Voilà a quoi ressemble la pièce d'origine pour localiser la 2éme vanne.
N'oubliez pas de refermer les 2 robinets après le remplissage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

il doit surement manqué le petit capuchon noir sur la 2éme vanne de remplissage.
La 2ème vanne se situe derrière le raccord avec le tube, dans l'alignement.
Fermer le 1er robinet noir et avec une pince multiprise ouvrez celui du fond, il ne restera qu'un petit carré en laiton pour tourner, après avoir fait 2 / 3 tours ou un peu plus ouvrez le robinet de devant.
Vous pouvez démonter le raccord avec le tube pour y accéder plus facilement.
Voilà a quoi ressemble la pièce d'origine pour localiser la 2éme vanne.
N'oubliez pas de refermer les 2 robinets après le remplissage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2024 à 21:24