Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3785
Problèmes Chauffage : Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Bonjour. Comment peut-on tester la sonde ionisation d'un brûleur à gaz pour savoir si celle-ci est en bon état ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Pour tester votre sonde d'ionisation, il vous suffit d'enlever le shunt électrique qui se situe généralement en façade de la chaudière. Puis, à l'aide d'un testeur en position micro-ampéremétrique, mesurez la valeur de la ionisation. Sa valeur doit être écrite sur la doc constructeur de votre chaudière. Il doit y avoir la valeur au démarrage, puis celle en pleine puissance.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Bonjour, pour tester la ionisation il vous faut un multimètre en série pour mesurer le courant en µA qui doit être au minimum de 10.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

La faire sortir et allumer un briquet juste à côté : elle doit former un petit arc, sinon elle est hs.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

IL est possible de remplacer l'ionisation (POUR UN TEST !) par une diode placée dans le sens :
+ coffret contrôle
- masse du brûleur
A connecter dès l'apparition de la flamme !
Si celle-ci reste stable, vous pouvez considérer la sonde comme hors service.
+ coffret contrôle
- masse du brûleur
A connecter dès l'apparition de la flamme !
Si celle-ci reste stable, vous pouvez considérer la sonde comme hors service.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Attention, une chaudière à ionisation doit être impérativement raccordée à la terre.
09 février 2009 à 04:31
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Il faut faire attention, la valeur ne doit pas toujours être supérieure à 10, s'il s'agit d'un brûleur modulant la valeur va croitre avec la puissance.
26 août 2010 à 17:24
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Vérifier la polarisation d'alimentation chaudière, le neutre d'alimentation au neutre chaudière, et l'intensité en micro-ampère peut varier entre 10 et 60 µA, la moyenne étant 37µA.
14 décembre 2011 à 08:54