Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19617
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Bonsoir.
Je suis en panne depuis 8 jours.
Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas
Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur Erreur".
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Je suis en panne depuis 8 jours.
Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas
Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur Erreur".
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
08 novembre 2018 à 18:39
Réponse 1 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Qui peut m'aider ?.... En panne depuis le 30 octobre.
Merci.
Merci.
12 novembre 2018 à 06:10
Réponse 2 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Bonsoir,
Si votre panne était déjà celle là avant que votre prestataire vienne faire l'entretien, ce dernier est responsable, il doit repasser dans le cadre "de l'obligation de résultat" surtout si vous avez souscrit un contrat d'entretien.
Avez-vous vérifié que votre chaudière est bien alimentée en gaz (pas de vanne fermée, en électricité, en eau, que vos ventilations sont ouvertes et existantes) ?
Avez-vous réarmé votre brûleur en appuyant sur le bouton de réarmement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre panne était déjà celle là avant que votre prestataire vienne faire l'entretien, ce dernier est responsable, il doit repasser dans le cadre "de l'obligation de résultat" surtout si vous avez souscrit un contrat d'entretien.
Avez-vous vérifié que votre chaudière est bien alimentée en gaz (pas de vanne fermée, en électricité, en eau, que vos ventilations sont ouvertes et existantes) ?
Avez-vous réarmé votre brûleur en appuyant sur le bouton de réarmement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 21:36
Réponse 3 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Bonjour.
Le chauffagiste est un nouveau car l'ancien ne veut plus se déplacer sur Sallanches.
Ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas installée en octobre 2006 est en panne depuis le 30 octobre 2018. brûleur ERREUR.
LED jaune allumée LED rouge allumée L'entretient a été fait le 07 novembre.
Nettoyage du brûleur à l'eau.
Remplacement des électrodes.
Remplacement du détendeur avant compteur Vérification du compteur pression sortie compteur 25 mbars.
Nettoyage de la tuyauterie du compteur à l'entrée de la chaudière.
Vérification de la pression entrée chaudière à l'arrêt 25 mbars.
Vérification de la pression entrée chaudière en fonctionnement 17 mbars.
Le 08 novembre panne brûleur ERREUR 8 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 09 novembre panne brûleur ERREUR 5 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 10 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 11 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 8 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Décision "FONCTIONNEMENT DE SECOURS" de 8 heures à 23 heures OK Arrêt manuel de la chaudière.
Le 12 novembre panne brûleur ERREUR 3 FOIS de 5 heures à 6 heures LED jaune allumée LED rouge allumée en fonctionnement de secours.
La LED jaune est allumée la LED rouge clignote.
Pouvez-vous m'envoyer un spécialiste pour diagnostiquer la panne.
Merci d'avance pour votre réponse.
Claude.
74700 Sallanches Haute Savoie France.
Le chauffagiste est un nouveau car l'ancien ne veut plus se déplacer sur Sallanches.
Ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas installée en octobre 2006 est en panne depuis le 30 octobre 2018. brûleur ERREUR.
LED jaune allumée LED rouge allumée L'entretient a été fait le 07 novembre.
Nettoyage du brûleur à l'eau.
Remplacement des électrodes.
Remplacement du détendeur avant compteur Vérification du compteur pression sortie compteur 25 mbars.
Nettoyage de la tuyauterie du compteur à l'entrée de la chaudière.
Vérification de la pression entrée chaudière à l'arrêt 25 mbars.
Vérification de la pression entrée chaudière en fonctionnement 17 mbars.
Le 08 novembre panne brûleur ERREUR 8 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 09 novembre panne brûleur ERREUR 5 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 10 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 11 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 8 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Décision "FONCTIONNEMENT DE SECOURS" de 8 heures à 23 heures OK Arrêt manuel de la chaudière.
Le 12 novembre panne brûleur ERREUR 3 FOIS de 5 heures à 6 heures LED jaune allumée LED rouge allumée en fonctionnement de secours.
La LED jaune est allumée la LED rouge clignote.
Pouvez-vous m'envoyer un spécialiste pour diagnostiquer la panne.
Merci d'avance pour votre réponse.
Claude.
74700 Sallanches Haute Savoie France.
13 novembre 2018 à 07:05
Réponse 4 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Bonjour Claude,
Merci pour votre retour d'infos,
Vu ce que vous me décrivez, je commencerai par vérifier le fonctionnement de ma veilleuse intermittente.
Dans le déroulement du fonctionnement de votre chaudière, on allume d'abord la veilleuse, on vérifie qu'elle tient, puis on met en route le brûleur principal :
- Soit la mise en sécurité se fait pendant apparition de la veilleuse,
- Soit la mise en sécurité se fait au moment de l'allumage du brûleur principal.
Dans un deuxième temps je vérifierais l'alimentation électrique de ma chaudière :
- Tension stable à 203 Volts,
- Phase à la Phase,
- Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre Terre et Neutre.
Dans un troisième temps je renforcerais la masse entre la sonde de ionisation et mon coffret pour faciliter le retour d'infos de présence de flamme de veilleuse à mon boitier de contrôle.
N'étant pas sur votre région, je ne peux pas vous conseiller un spécialiste. Votre prestataire est-il agréé par BUDERUS.
Est-ce un indépendant ou une société ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos,
Vu ce que vous me décrivez, je commencerai par vérifier le fonctionnement de ma veilleuse intermittente.
Dans le déroulement du fonctionnement de votre chaudière, on allume d'abord la veilleuse, on vérifie qu'elle tient, puis on met en route le brûleur principal :
- Soit la mise en sécurité se fait pendant apparition de la veilleuse,
- Soit la mise en sécurité se fait au moment de l'allumage du brûleur principal.
Dans un deuxième temps je vérifierais l'alimentation électrique de ma chaudière :
- Tension stable à 203 Volts,
- Phase à la Phase,
- Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre Terre et Neutre.
Dans un troisième temps je renforcerais la masse entre la sonde de ionisation et mon coffret pour faciliter le retour d'infos de présence de flamme de veilleuse à mon boitier de contrôle.
N'étant pas sur votre région, je ne peux pas vous conseiller un spécialiste. Votre prestataire est-il agréé par BUDERUS.
Est-ce un indépendant ou une société ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2018 à 11:47
Réponse 5 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
ERREUR brûleur arrive au moment de l'allumage du brûleur principal.
Alimentation électrique OK tous les point sont conformes.
Comment renforcer la masse ???
Merci à bientôt.
Alimentation électrique OK tous les point sont conformes.
Comment renforcer la masse ???
Merci à bientôt.
13 novembre 2018 à 17:56
Réponse 6 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Apparemment j'ai une baisse de pression du gaz lors de l'allumage du brûleur.
Dès que le gaz arrive pour l'allumage la pression qui est 17 mbars passe à 10 mbars cela fait une petite explosion et la chaudière redémarre puis se met en "brûleur ERREUR".
Dès que le gaz arrive pour l'allumage la pression qui est 17 mbars passe à 10 mbars cela fait une petite explosion et la chaudière redémarre puis se met en "brûleur ERREUR".
16 novembre 2018 à 09:15
Réponse 7 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
21 octobre toujours en panne après remplacement des électrodes du bloc de commande gaz.
Remplacement prévu du bloc gaz le 22 et après remplacement du brûleur. J'en ai marre...
Remplacement prévu du bloc gaz le 22 et après remplacement du brûleur. J'en ai marre...
21 novembre 2018 à 06:10
Réponse 8 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Bonjour.
J'ai les mêmes symptômes que vous sur une G134 MULTIGAS utilisée au gaz de ville qui a juste 10 ans, cela a commencé depuis le changement de la veilleuse en septembre 2018 (mais impossible de revenir avec l'ancienne veilleuse), des essais ont été faits en changeant le bloc électronique toujours pareil on est donc revenu au boitier d'origine mais les problèmes demeurent.
Personne ne sait trouver ce qui peut provoquer cet incident. On me dit que l'on va changer le bloc gaz et peut être la rampe des 3 brûleurs ? Qui peut me donner une piste ?
Merci et cordialement.
JS
J'ai les mêmes symptômes que vous sur une G134 MULTIGAS utilisée au gaz de ville qui a juste 10 ans, cela a commencé depuis le changement de la veilleuse en septembre 2018 (mais impossible de revenir avec l'ancienne veilleuse), des essais ont été faits en changeant le bloc électronique toujours pareil on est donc revenu au boitier d'origine mais les problèmes demeurent.
Personne ne sait trouver ce qui peut provoquer cet incident. On me dit que l'on va changer le bloc gaz et peut être la rampe des 3 brûleurs ? Qui peut me donner une piste ?
Merci et cordialement.
JS
14 août 2019 à 15:59
Réponse 9 dépannage chaudières bricovidéo.com
Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
Bonjour,
Commencez par vérifier les constantes de fonctionnement de votre brûleur :
- Tension d'alimentation électrique correcte et stable de 230 Volts (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre le Neutre et la Terre),
- Pression de gaz correcte en amont, aval, statique et dynamique (pas de pression inférieure à 17 mbars en sortie de compteur),
- Valeur de ionisation lors de l'allumage de la veilleuse et du brûleur principal.
Avant de vouloir remplacer des pièces détachées, solutionnez les problèmes d'alimentation...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Commencez par vérifier les constantes de fonctionnement de votre brûleur :
- Tension d'alimentation électrique correcte et stable de 230 Volts (Phase à la Phase, Neutre au Neutre, pas de tension entre le Neutre et la Terre),
- Pression de gaz correcte en amont, aval, statique et dynamique (pas de pression inférieure à 17 mbars en sortie de compteur),
- Valeur de ionisation lors de l'allumage de la veilleuse et du brûleur principal.
Avant de vouloir remplacer des pièces détachées, solutionnez les problèmes d'alimentation...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2019 à 12:14