Bonjour.
Depuis quelques mois j'ai un souci avec ma chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos Green.
En mode chauffage il n'y a aucun souci.
En mode ballon, tout fonctionne bien mais à chaque cycle de réchauffage du ballon un bruit sourd d'environ 1-2 sec et une vibration/détonation se produisent une à 2 fois par cycle.
Ce problème ne se produit que lorsque l'indicateur de puissance de flamme est au minimum (1 trait) et jamais lorsque la flamme est plus importante.
Donc en fait un peu avant la fin du cycle de réchauffage du ballon.
La société qui fait l'entretien n'a pas l'air trop inspiré et propose de changer un joint mais bon j'y crois pas trop...
Merci pour vos avis.
Depuis quelques mois j'ai un souci avec ma chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos Green.
En mode chauffage il n'y a aucun souci.
En mode ballon, tout fonctionne bien mais à chaque cycle de réchauffage du ballon un bruit sourd d'environ 1-2 sec et une vibration/détonation se produisent une à 2 fois par cycle.
Ce problème ne se produit que lorsque l'indicateur de puissance de flamme est au minimum (1 trait) et jamais lorsque la flamme est plus importante.
Donc en fait un peu avant la fin du cycle de réchauffage du ballon.
La société qui fait l'entretien n'a pas l'air trop inspiré et propose de changer un joint mais bon j'y crois pas trop...
Merci pour vos avis.
19 juin 2018 à 10:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustions réalisés lors de la dernière visite d'entretien de votre chaudière ?
C'est le premier point à vérifier ensuite, il faudra vérifier que l'échange entre le corps de chauffe et le ballon d'eau chaude sanitaire se fait bien.
Quelle est cette mystérieuse société de maintenance qui ne semble pas inspirée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustions réalisés lors de la dernière visite d'entretien de votre chaudière ?
C'est le premier point à vérifier ensuite, il faudra vérifier que l'échange entre le corps de chauffe et le ballon d'eau chaude sanitaire se fait bien.
Quelle est cette mystérieuse société de maintenance qui ne semble pas inspirée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 12:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Merci de la réponse.
Le technicien a vérifié les données de combustion ce jour et tout était OK pour lui de ce côté.
La société c'est Savelys (enfin renommée now) mais bon j'avais déjà fait appel à une autre pour un autre souci et ça n'était pas beaucoup plus brillant (des pièces changées qui ne changent rien souci).
Auriez-vous plus de détails sur le 2ème point ?
Merci !
Le technicien a vérifié les données de combustion ce jour et tout était OK pour lui de ce côté.
La société c'est Savelys (enfin renommée now) mais bon j'avais déjà fait appel à une autre pour un autre souci et ça n'était pas beaucoup plus brillant (des pièces changées qui ne changent rien souci).
Auriez-vous plus de détails sur le 2ème point ?
Merci !
19 juin 2018 à 13:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Bonjour,
Je me permets d'insister, pouvez-vous me transmettre la copie des tickets de combustion :
- Maxi de la puissance brûleur,
- Mini de la puissance brûleur,
Vous décrivez une situation qui fait penser à un défaut de combustion, d'où l'intérêt de pouvoir vérifier ces dernières.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je me permets d'insister, pouvez-vous me transmettre la copie des tickets de combustion :
- Maxi de la puissance brûleur,
- Mini de la puissance brûleur,
Vous décrivez une situation qui fait penser à un défaut de combustion, d'où l'intérêt de pouvoir vérifier ces dernières.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 14:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Je n'ai que des données de l'entretien annuel en novembre quand le problème n'existait pas.
COAMB 0
COFUM 0
PRESS EF 3.0 bar
REND 97%
T° ECS 50°
T° FUMÉE 40°
02 0%
CO2 8%
Je n'ai rien d'autres.
Le joint suggéré à remplacer est le joint autour du brûleur.
Merci.
COAMB 0
COFUM 0
PRESS EF 3.0 bar
REND 97%
T° ECS 50°
T° FUMÉE 40°
02 0%
CO2 8%
Je n'ai rien d'autres.
Le joint suggéré à remplacer est le joint autour du brûleur.
Merci.
19 juin 2018 à 22:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Bonjour,
Pourriez-vous nous transmettre les copies des tickets de combustion, votre chaudière est mal réglée et votre SAV semble ne pas connaître ce type de chaudière.
Les vibrations, détonations et bruits sourds sont des signes de mauvais réglages (voir de défauts d'entretien), si vous laissez votre chaudière dans cet état de fonctionnement vous risquez de graves détériorations (brûleur, tête de combustion, électrode, sonde de ionisation, corps de chauffe voire dans certains cas un retour de flamme dans le caisson étanche de votre chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pourriez-vous nous transmettre les copies des tickets de combustion, votre chaudière est mal réglée et votre SAV semble ne pas connaître ce type de chaudière.
Les vibrations, détonations et bruits sourds sont des signes de mauvais réglages (voir de défauts d'entretien), si vous laissez votre chaudière dans cet état de fonctionnement vous risquez de graves détériorations (brûleur, tête de combustion, électrode, sonde de ionisation, corps de chauffe voire dans certains cas un retour de flamme dans le caisson étanche de votre chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 2. Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
- N°21314 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran. J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC. L'échangeur a été...
- 3. Choix chaudière à condensation gaz avec ballon
- N°20601 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils pour me décider sur le choix d'une chaudière à changer. Je dois changer ma chaudière gaz qui est vétuste pour une chaudière à condensation gaz avec ballon. Il s'agit d'une maison en...
- 4. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 5. Ballon ECS très très long à monter en température
- N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
- 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 7. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 8. Chaudière à condensation mode réduit
- N°22518 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz condensation de la marque Chappée initia + max HTE. avec thermostat programmable Chappée. Aujourd'hui mon souci c'est que ma chaudière fonctionne très bien sur le mode confort mais...
- 9. Avis consommation chaudières à condensation modernes
- N°19049 : Bonjour. Je viens pousser un coup de gueule sur ces infos erronées qui prônent les nouvelles chaudières à condensation gaz. En effet, je possédais une chaudière gaz Linea Frisquet (modèle de 25 ans) avec laquelle je...
- 10. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
- N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite