Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
19475
Question Forum Chauffage : Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Bonjour.
Depuis quelques mois j'ai un souci avec ma chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos Green.
En mode chauffage il n'y a aucun souci.
En mode ballon, tout fonctionne bien mais à chaque cycle de réchauffage du ballon un bruit sourd d'environ 1-2 sec et une vibration/détonation se produisent une à 2 fois par cycle.
Ce problème ne se produit que lorsque l'indicateur de puissance de flamme est au minimum (1 trait) et jamais lorsque la flamme est plus importante.
Donc en fait un peu avant la fin du cycle de réchauffage du ballon.
La société qui fait l'entretien n'a pas l'air trop inspiré et propose de changer un joint mais bon j'y crois pas trop...
Merci pour vos avis.
Depuis quelques mois j'ai un souci avec ma chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos Green.
En mode chauffage il n'y a aucun souci.
En mode ballon, tout fonctionne bien mais à chaque cycle de réchauffage du ballon un bruit sourd d'environ 1-2 sec et une vibration/détonation se produisent une à 2 fois par cycle.
Ce problème ne se produit que lorsque l'indicateur de puissance de flamme est au minimum (1 trait) et jamais lorsque la flamme est plus importante.
Donc en fait un peu avant la fin du cycle de réchauffage du ballon.
La société qui fait l'entretien n'a pas l'air trop inspiré et propose de changer un joint mais bon j'y crois pas trop...
Merci pour vos avis.
19 juin 2018 à 10:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustions réalisés lors de la dernière visite d'entretien de votre chaudière ?
C'est le premier point à vérifier ensuite, il faudra vérifier que l'échange entre le corps de chauffe et le ballon d'eau chaude sanitaire se fait bien.
Quelle est cette mystérieuse société de maintenance qui ne semble pas inspirée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustions réalisés lors de la dernière visite d'entretien de votre chaudière ?
C'est le premier point à vérifier ensuite, il faudra vérifier que l'échange entre le corps de chauffe et le ballon d'eau chaude sanitaire se fait bien.
Quelle est cette mystérieuse société de maintenance qui ne semble pas inspirée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 12:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Merci de la réponse.
Le technicien a vérifié les données de combustion ce jour et tout était OK pour lui de ce côté.
La société c'est Savelys (enfin renommée now) mais bon j'avais déjà fait appel à une autre pour un autre souci et ça n'était pas beaucoup plus brillant (des pièces changées qui ne changent rien souci).
Auriez-vous plus de détails sur le 2ème point ?
Merci !
Le technicien a vérifié les données de combustion ce jour et tout était OK pour lui de ce côté.
La société c'est Savelys (enfin renommée now) mais bon j'avais déjà fait appel à une autre pour un autre souci et ça n'était pas beaucoup plus brillant (des pièces changées qui ne changent rien souci).
Auriez-vous plus de détails sur le 2ème point ?
Merci !
19 juin 2018 à 13:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Bonjour,
Je me permets d'insister, pouvez-vous me transmettre la copie des tickets de combustion :
- Maxi de la puissance brûleur,
- Mini de la puissance brûleur,
Vous décrivez une situation qui fait penser à un défaut de combustion, d'où l'intérêt de pouvoir vérifier ces dernières.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je me permets d'insister, pouvez-vous me transmettre la copie des tickets de combustion :
- Maxi de la puissance brûleur,
- Mini de la puissance brûleur,
Vous décrivez une situation qui fait penser à un défaut de combustion, d'où l'intérêt de pouvoir vérifier ces dernières.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 14:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Je n'ai que des données de l'entretien annuel en novembre quand le problème n'existait pas.
COAMB 0
COFUM 0
PRESS EF 3.0 bar
REND 97%
T° ECS 50°
T° FUMÉE 40°
02 0%
CO2 8%
Je n'ai rien d'autres.
Le joint suggéré à remplacer est le joint autour du brûleur.
Merci.
COAMB 0
COFUM 0
PRESS EF 3.0 bar
REND 97%
T° ECS 50°
T° FUMÉE 40°
02 0%
CO2 8%
Je n'ai rien d'autres.
Le joint suggéré à remplacer est le joint autour du brûleur.
Merci.
19 juin 2018 à 22:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière à condensation vibre en mode ballon
Bonjour,
Pourriez-vous nous transmettre les copies des tickets de combustion, votre chaudière est mal réglée et votre SAV semble ne pas connaître ce type de chaudière.
Les vibrations, détonations et bruits sourds sont des signes de mauvais réglages (voir de défauts d'entretien), si vous laissez votre chaudière dans cet état de fonctionnement vous risquez de graves détériorations (brûleur, tête de combustion, électrode, sonde de ionisation, corps de chauffe voire dans certains cas un retour de flamme dans le caisson étanche de votre chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pourriez-vous nous transmettre les copies des tickets de combustion, votre chaudière est mal réglée et votre SAV semble ne pas connaître ce type de chaudière.
Les vibrations, détonations et bruits sourds sont des signes de mauvais réglages (voir de défauts d'entretien), si vous laissez votre chaudière dans cet état de fonctionnement vous risquez de graves détériorations (brûleur, tête de combustion, électrode, sonde de ionisation, corps de chauffe voire dans certains cas un retour de flamme dans le caisson étanche de votre chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:42