Problème fonctionnement circulateur Grundfos
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22468
Question Forum Chauffage : Problème fonctionnement circulateur Grundfos
Bonjour.
Je dispose d'un circulateur Grundfos UPE 25-25 180 et a priori cette pompe à 3 vitesses.
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne ces 3 vitesses ?
D'autre part, elle ne fonctionne plus, pouvez-vous m'indiquer une pompe équivalente ?
Merci par avance.
Je dispose d'un circulateur Grundfos UPE 25-25 180 et a priori cette pompe à 3 vitesses.
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne ces 3 vitesses ?
D'autre part, elle ne fonctionne plus, pouvez-vous m'indiquer une pompe équivalente ?
Merci par avance.
20 octobre 2022 à 13:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème fonctionnement circulateur Grundfos
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le correspondant entre les anciennes pompes à vitesse et les nouvelles générations classe A nécessite de reprendre les caractéristiques et les besoins réels de l'installation en débit et pertes de charges.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le correspondant entre les anciennes pompes à vitesse et les nouvelles générations classe A nécessite de reprendre les caractéristiques et les besoins réels de l'installation en débit et pertes de charges.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 octobre 2022 à 17:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème fonctionnement circulateur Grundfos
Merci pour votre aide.
Je viens de partir en congé loin de mon domicile, je réponds à vos questions à mon retour.
Cordialement.
Je viens de partir en congé loin de mon domicile, je réponds à vos questions à mon retour.
Cordialement.
20 octobre 2022 à 19:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème fonctionnement circulateur Grundfos
@VETC
Voici les différents éléments en ma possession :
- Chaudière Chappée NXR1 1993
- Brûleur Chappée 3,5 réglé à 24 kW avec le gicleur adéquat
- 1 seul départ chaudière qui se dédouble pour alimenter un circuit de plancher chauffant et un circuit de radiateur et un circuit ECS
- Toute l'installation (vanne 3 voies SQK33, circulateurs Grundfos selectronics 25 25, ECS, départ plancher chauffant... ) sont pilotés par une régulation Landis et Gyr RVP 40 30 avec pente réglable ou auto adaptative
- Le circuit de radiateurs est équipé d'une vanne 3 voies manuelle pour envoyer de la baisse température et donc forcer l'ouverture des thermostatiques et la circulation de l'eau pour éviter l'obstruction
- Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques excepté celui de la salle de bain mais il est bridé sur le retour pour équilibrage
- 2 sondes d'ambiance (plancher et radiateur) à chaque étage, 2 pentes réglables ou autoadaptatives QAD
- 1 sonde de température extérieure Landis et Gyr QAD
- La puissance max relevée pour une température extérieure de -15° est de 12 kW : 8 pour le plancher, 4 pour les radiateurs
- Logement de 190 m² sur 2 niveaux avec production d'ECS.
Voici les différents éléments en ma possession :
- Chaudière Chappée NXR1 1993
- Brûleur Chappée 3,5 réglé à 24 kW avec le gicleur adéquat
- 1 seul départ chaudière qui se dédouble pour alimenter un circuit de plancher chauffant et un circuit de radiateur et un circuit ECS
- Toute l'installation (vanne 3 voies SQK33, circulateurs Grundfos selectronics 25 25, ECS, départ plancher chauffant... ) sont pilotés par une régulation Landis et Gyr RVP 40 30 avec pente réglable ou auto adaptative
- Le circuit de radiateurs est équipé d'une vanne 3 voies manuelle pour envoyer de la baisse température et donc forcer l'ouverture des thermostatiques et la circulation de l'eau pour éviter l'obstruction
- Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques excepté celui de la salle de bain mais il est bridé sur le retour pour équilibrage
- 2 sondes d'ambiance (plancher et radiateur) à chaque étage, 2 pentes réglables ou autoadaptatives QAD
- 1 sonde de température extérieure Landis et Gyr QAD
- La puissance max relevée pour une température extérieure de -15° est de 12 kW : 8 pour le plancher, 4 pour les radiateurs
- Logement de 190 m² sur 2 niveaux avec production d'ECS.
29 octobre 2022 à 09:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Dévisser axe de circulateur Grundfos ups 25-40
- N°6878 : Bonjour. Pour vérification du bon fonctionnement de mon circulateur Grundfos ups 25-40, on me dit de dévisser l'axe de celui-ci. S'agit-il de la vis chromé sur le devant ? Car j'ai essayé mais rien ne bouge. Avant de trop...
- 2. Problème circulateur Grundfos ups HS
- N°14722 : Bonsoir à tous, J'ai acquis récemment une maison équipée d'un chauffage central au fuel et d'une installation en parapluie. Après la révision effectuée par mon chauffagiste et la mise en route de la chaudière, il apparait...
- 3. Brancher condensateur circulateur Grundfos TF110
- N°17132 : Bonjour. J'ai débranché le condensateur du circulateur Grundfos TF 110 afin de le contrôler, et je ne suis pas sûr de bien le rebrancher faute de ne pas l'avoir bien repéré. Le bornier comporte 8 bornes dont la 1 et la...
- 4. Circulateur ne s'enclenche pas problème électrique ?
- N°17374 : Bonjour, J’ai une chaudière De Dietrich DTG130 Econox et le circulateur ne s’enclenche pas, depuis l’installation. Circulateur raccordé via un câble 3 fils 0,75mm² sur la chaudière. Sur le bornier de la chaudière...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Changer condensateur circulateur Grundfos
- N°10481 : Mon circulateur de marque Grundfos est en panne, est-ce le condensateur cylindrique qui est grillé et peut-on le changer ? Merci.
- 7. Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
- N°15488 : Bonjour, Je ne parviens pas à purger la pompe (circulateur d’eau) de ma chaudière Saunier Duval F24E malgré l’ouverture de la vis de purge (l’eau ne sort pas, l’orifice n’est pas bouché), la vis spéciale en...
- 8. Problème circulateur Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130
- N°19044 : Bonjour, Je viens de remplacer mon ancien circulateur de chauffage par un Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130, depuis rien ne s'allume, le circulateur ne semble pas fonctionner... Le problème viendrait de l'alimentation,...
- 9. Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
- N°21424 : Bonjour. Après avoir ouvert le capot du circulateur Grundfos UP 20-15 N (pour eau chaude sanitaire), le condensateur s'est détaché. Je n'ai pas pu repérer sur quelles bornes il était branché. Il y a 8 bornes...
- 10. Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF
- N°19856 : Bonjour à tous !!!! Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne. Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite