Bonjour, j'ai un chaudière Geminox thri qui fonctionne très bien seulement il semblerait que ma sonde extérieure soit étalonnée pour le climat breton et pas celui de midi pyrénées, cela dit je me demande comment faire pour forcer le fonctionnement de ma chaudière les jours où elle ne déclenche pas (moyenne des températures extérieures supérieure à 20°). J'ai aussi l'impression que mon évacuation est placée trop près de celle-ci, est-il possible de dévier l'évacuation en la rallongeant ?
Conseil Forum 1
Invité

Geminox thri sonde extérieure
Invité

Bonjour, il serait plus simple de déplacer la sonde extérieure qui doit être placée côté nord de votre maison et si vous êtes équipé d'une régulation reg73, vérifier les consignes de chauffage qui ont été programmées.
Conseil Forum 2
Invité

Geminox thri sonde extérieure
Invité

Il vous suffit tout simplement de modifier la consigne de non chauffe, c'est dans les lignes supérieures à 50, pour aller aux lignes il suffit d'appuyer sur les deux triangles de gauche en même temps et on trouve la ligne correspondante à la température de non chauffe, la passer à 23 degrés et mettre la parallèle à plus 3k. Cordialement. (02/12/11)