Cherche information sur température départ et départ chaudière
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16407
Question Forum Chauffage : Cherche information sur température départ et départ chaudière
Bonjour,
J'ai une chaudière Geminox FCX 22 à condensation sur laquelle existe deux circuits de chauffage, plancher chauffant et radiateurs plus production d'eau chaude.
Cherchant à vérifier si elle est correctement réglée, je souhaiterais comprendre la différence entre :
- la température de départ/retour chaudière (réglée à 50° / 75°).
- la température départ/retour du plancher chauffant (réglée à 10° / 50°) et celle des radiateurs (réglée à 10° / 65°).
Pour que la chaudière travaille le plus souvent possible en condensation, sur quel réglage départ/retour faut-il que j'agisse ??? Les trois sont paramétrables...
J'ai souvent lu dans les forums qu'il faut agir sur le départ /retour de la température de la chaudière mais là, moi j'ai trois possibilités.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre tous ces réglages et sur lequel/lesquelles et comment, éventuellement, agir ?
Merci.
J'ai une chaudière Geminox FCX 22 à condensation sur laquelle existe deux circuits de chauffage, plancher chauffant et radiateurs plus production d'eau chaude.
Cherchant à vérifier si elle est correctement réglée, je souhaiterais comprendre la différence entre :
- la température de départ/retour chaudière (réglée à 50° / 75°).
- la température départ/retour du plancher chauffant (réglée à 10° / 50°) et celle des radiateurs (réglée à 10° / 65°).
Pour que la chaudière travaille le plus souvent possible en condensation, sur quel réglage départ/retour faut-il que j'agisse ??? Les trois sont paramétrables...
J'ai souvent lu dans les forums qu'il faut agir sur le départ /retour de la température de la chaudière mais là, moi j'ai trois possibilités.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre tous ces réglages et sur lequel/lesquelles et comment, éventuellement, agir ?
Merci.
04 décembre 2013 à 18:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Régulation température départ chaudière Chappée Initia
- N°22440 : Bonjour. Je viens d'acquérir une chaudière Chappée Initia + HTE 2.29 Connaissez-vous comment ce fait la régulation de température départ de la chaudière ? Consigne ambiance non atteinte. Une fois la température de...
- 2. Complément d'information problèmes température dans les pièces
- N°21157 : Bonjour. Ma villa âgée de 38 ans a pour chauffage un plancher chauffant BT avec chaudière fioul. La chaudière ayant claquée en décembre 2020, j'ai fait installer une PAC Hitachi, modèle RWD 4 ONWE 200s + RAS 4WH...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 5. Augmentation température départ chaudière
- N°20100 : Bonjour. Chaudière Chappée fioul 29kW Sempra Nova basse température avec tableau MK1. Je cherche à augmenter la température de départ qui est bloquée à 45°. Quelle est la marche à suivre ? Merci de vos...
- 6. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
- 7. PAC Chappée problème sonde de température de départ
- N°22240 : Bonjour. J'ai une PAC Chappée air Eria-N Duo 4-8/E. A02E81848041. J'ai l'erreur code E.00.00 "la sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée." Savez-vous à quoi...
- 8. Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne
- N°22080 : Bonjour. La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12°...
- 9. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
- N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
- 10. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite