Bonjour.

J'aurais besoin de vos lumières.

J'ai un plancher chauffant avec chaudière Geminox FCx 20 (condensation).
Tout fonctionne normalement sauf, que le matin ou le soir, la température de la pièce dépasse de 1° environ la consigne ambiante. Alors la chaudière coupe le circulateur puisque la demande est OK.

Mais du coup le plancher n'est plus alimenté jusqu'au moment où la température ambiante est redescendue en dessous de la consigne (plusieurs heures), et celui-ci a eu le temps de refroidir..... donc la chaudière repart plein pot pour redonner de la chaleur au plancher, bref un cercle pas très vertueux et un inconfort ambiant certain.
Ma pente est de 0.6, débitmètre à 3l/h environ, écart entre départ/retour de 5/7°environ, influence ambiance sur 10 (sur 20), départ chaudière 50°Max.

D'où ma question, sur quel paramètre agir afin de réguler le plus souplement possible la température du plancher chauffant afin que la température ambiante soit la plus constante possible ?
Merci.
Eric
29 janvier 2022 à 09:58
forum consulter ce sujet Plancher chauffant température qui dépasse la demande

Bonsoir et merci de vous intéresser à ma question.

En prenant la photo de l'installation je viens de me rendre compte que cette pièce n'est pas sur le circuit du plancher chauffant (désolé) mais sur le circuit des radiateurs et positionner sur l'aller. Il y a aussi un clapet anti-retour sur ce circuit, entre cette pièce et le circulateur.
L'installation est sur la base d'une chaudière Géminox FCX 22 à condensation. Il y a un circuit PC, un radiateur et une production d'eau chaude.
Sur cette pièce je remarque qu'il y a aussi une sorte de robinet (pièce noir) et comme un écrou...
Peut-être pourrez-vous m'éclairer et m'en dire davantage sur la fonction de tout ça et si quelque chose doit/ou peut se régler, se nettoyer, son influence sur le freinage ou pas de l'eau, sa nécessité ou pas... ?
Un grand merci.
Ric

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation chauffage chaudière Géminox

16 janvier 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Cette pièce sert à quoi sur une installation de chauffage

Publicité

Bonjour.

J'ai un plancher chauffant alimenté par une chaudière fioul.
Après le circulateur (équipé d'un clapet anti-retour) en direction du PC, j'ai cette pièce (voir photo) et je ne sais pas son utilité, ni si elle peut éventuellement freiner la circulation de l'eau par le circulateur.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi elle sert et si elle est absolument nécessaire ?
Merci.
Ric

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chauffage à quoi sert cette pièce

16 janvier 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Cette pièce sert à quoi sur une installation de chauffage

Bonjour,

J'ai une chaudière Geminox FCX 22 à condensation sur laquelle existe deux circuits de chauffage, plancher chauffant et radiateurs plus production d'eau chaude.
Cherchant à vérifier si elle est correctement réglée, je souhaiterais comprendre la différence entre :
- la température de départ/retour chaudière (réglée à 50° / 75°).
- la température départ/retour du plancher chauffant (réglée à 10° / 50°) et celle des radiateurs (réglée à 10° / 65°).

Pour que la chaudière travaille le plus souvent possible en condensation, sur quel réglage départ/retour faut-il que j'agisse ??? Les trois sont paramétrables...
J'ai souvent lu dans les forums qu'il faut agir sur le départ /retour de la température de la chaudière mais là, moi j'ai trois possibilités.

Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre tous ces réglages et sur lequel/lesquelles et comment, éventuellement, agir ?
Merci.
04 décembre 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Cherche information sur température départ et départ chaudière

Bonjour.

J'ai enfin trouvé la solution ! Il s'agit bien de la régulation.
En fait, mes sondes ne sont pas HS. Les mesures ohmiques correspondaient bien à ces sondes mais en 1K et pas en 5K.
La régulation aussi était réglée en 1K.
Donc, au bout de 7 ans je suis bon pour 460 € de pièce + la main d’œuvre.
Je ne suis pas sûr d'avoir fait beaucoup d"économie avec une chaudière ''performante''....
Mais j'aurais chaud cet hiver. biggrin
Au fait, c'est quoi la platine en question ??? Y aurait-il une autre piste ??
Merci.
17 octobre 2013 à 22:41
forum consulter ce sujet Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22

Bonjour,

Le technicien Geminox (au téléphone) a fait faire cette versification. Ma chaudière est bien en °C.
Je reste ouvert à toutes suggestions.
Après de longues heures sur internet à chercher des informations sur la régulation de ma chaudière, je n'ai rien trouvé sur un quelconque problème sur les régulations G8.
Je pense que je vais m'orienter vers un changement des sondes même si je ne sais toujours pas d'où vient réellement le problème. dizzy
Il faut bien faire quelque chose. sad
Merci pour cette piste.

Eric
14 octobre 2013 à 09:04
forum consulter ce sujet Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22

Bonjour.

Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème.
Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une température de 110°.
J'ai changé la sonde par une neuve. Cela a durée 3 jours et la température est remontée à 115° environ. J'ai démonté toutes mes sondes et remonté celles-ci, rebranché la chaudière et tout était redevenu normal sans savoir pourquoi.
Un mois et demi après (il y a une semaine) la sonde recommença à afficher 110°. J'ai fait une mesure ohmique des sondes et aucune mesure ne correspond à la notice Geminox !!
Toutes mes sondes semblent avoir ''claquées'' sad.. mais certaines températures dont l'eau chaude semblent bonnes et celle du départ chaudière si je débranche la sonde extérieure incriminée. J'ai fait venir un chauffagiste qui, perplexe, a appelé le service Geminox.
Je me suis retrouvé avec deux réparateurs (un sur place et l'autre au téléphone) qui n'ont pas pu me dire si c'était les sondes ou la régulation qui était en cause.
Je me pose mille questions et je n'ai aucune réponse. funk
Pourquoi la sonde extérieure, qui est semble-t-il HS pour la deuxième fois (deux fois en un mois), met-elle en défaut la sonde de départ chaudière qui affiche aussi des température erronées 110° elle aussi ??
A cause de quoi cette sonde (extérieure) claque-t-elle ??
Question, les sondes peuvent-elles claquées en même temps et surtout à cause de quoi ??
Est-ce la régulation responsable de ce dysfonctionnement ?? A-t-elle fait sauter les sondes ??
La régulation est une G8, se peut-il qu'elle soit HS au bout de 7 ans (vu le prix....) ?? Cela s'est-il déjà vu ??

Que faire et par quoi commencer ?? Car pour le moment le chauffagiste est prêt à tout changer sans aucune garantie sur le diagnostic et donc le résultat...
Merci sincèrement pour vos conseils, expériences et avis.
13 octobre 2013 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22