J'ai une PAC Chappée air Eria-N Duo 4-8/E. A02E81848041.
J'ai l'erreur code E.00.00 "la sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée."
Savez-vous à quoi correspond la sonde de départ ?
Est-ce la sonde de température extérieure ?
Dois-je vérifier le câblage de cette sonde ?
Si oui dois-je couper le courant sur la PAC ?
Ou puis-je dans 1 premier temps faire un Reset et voir ce que cela donne ?
Par le passé (2 dernières années) j'avais eu 2 autres erreurs mais le chauffagiste avait dit pas grave (dans le menu "rapport d'erreurs" de mon afficheur d'ambiance, je constate que j'ai 2 erreurs : 1 H.00.34 "Sonde Text attendue mais non détectée" et 1H.00.51 "Capteur retour PAC absent ou temp < plage".
Merci de votre retour.
Cordialement. M.G
J'ai une PAC Chappée air Eria-N Duo 4-8/E. A02E81848041.
J'ai l'erreur code E.00.00 "la sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée."
Savez-vous à quoi correspond la sonde de départ ?
Est-ce la sonde de température extérieure ?
Dois-je vérifier le câblage de cette sonde ?
Si oui dois-je couper le courant sur la PAC ?
Ou puis-je dans 1 premier temps faire un Reset et voir ce que cela donne ?
Par le passé (2 dernières années) j'avais eu 2 autres erreurs mais le chauffagiste avait dit pas grave (dans le menu "rapport d'erreurs" de mon afficheur d'ambiance, je constate que j'ai 2 erreurs : 1 H.00.34 "Sonde Text attendue mais non détectée" et 1H.00.51 "Capteur retour PAC absent ou temp < plage".
Merci de votre retour.
Cordialement. M.G
09 juin 2022 à 07:14
Réponses 1 du forum chauffage
PAC Chappée problème sonde de température de départ
Bonjour.
Si vous avez ce type de messages il faut vérifier :
- Les paramètres de votre régulation,
- La connexion des sondes et capteur qui génèrent ce défaut,
- La valeur des différentes sondes.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre PAC est-elle bien entretenue tous les ans ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez ce type de messages il faut vérifier :
- Les paramètres de votre régulation,
- La connexion des sondes et capteur qui génèrent ce défaut,
- La valeur des différentes sondes.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre PAC est-elle bien entretenue tous les ans ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juin 2022 à 16:11
Réponses 2 du forum chauffage
PAC Chappée problème sonde de température de départ
Bonjour.
Ma PAC est entretenue tous les ans depuis 2 ans (date de la PAC).
J'avais déjà fait part des erreurs à celui qui s'occupe de l'entretien mais il a dit que c'était pas grave, sauf que depuis 2 ans j'ai une dizaine d'alertes dont celle d'hier qui a stoppé ma PAC.
En effet je pense qu'il faut vérifier les sondes, leurs connexions mais puis-je le faire seul ?
C'est la Chappée Eria-N Duo 4-8/E.
Ma PAC est entretenue tous les ans depuis 2 ans (date de la PAC).
J'avais déjà fait part des erreurs à celui qui s'occupe de l'entretien mais il a dit que c'était pas grave, sauf que depuis 2 ans j'ai une dizaine d'alertes dont celle d'hier qui a stoppé ma PAC.
En effet je pense qu'il faut vérifier les sondes, leurs connexions mais puis-je le faire seul ?
C'est la Chappée Eria-N Duo 4-8/E.
10 juin 2022 à 09:14
Réponses 3 du forum chauffage
PAC Chappée problème sonde de température de départ
Bonjour.
Je n'arrive pas à ajouter de photos.
Je n'arrive pas à ajouter de photos.

10 juin 2022 à 09:23
Réponses 4 du forum chauffage
PAC Chappée problème sonde de température de départ
Bonjour.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
10 juin 2022 à 09:28
Réponses 5 du forum chauffage
PAC Chappée problème sonde de température de départ
Bonjour.
J'aimerai vérifier que c’est bien connecté sur les cartes car en regardant l'historique depuis 2 ans j'ai souvent les mêmes messages d'erreur :
AU total j'ai eu les codes erreurs ci-dessous (les codes H sont invisibles car n'arrête pas la PAC alors que le E a arrêté la PAC :
1 h 00 34 : 6 fois : Sonde température extérieur attendue mais non détectée
1 H 00 51 : 4 fois : La sonde retour de la PAC est absente ou une température < à la plage est mesurée
1 H 00 47 : 4 fois : Sonde départ PAC absente ou température < à la plage
1 E 00 00 : 1 fois mais obligé de Reset machine pour redémarrer (Sonde température départ déconnectée ou température < à la plage mesurée)
1 H 00 41 : 2 fois : Pression eau court-circuité ou pression > à la plage
Qu'en pensez-vous ? Dois-je vérifier les connexions sur les cartes électroniques ? SI oui et afin d'accéder aux cartes je dois :
1 Mettre hors tension la PAC au compteur principal de la maison.
2 Ouvrir le carter supérieur de la PAC.
3 Tirer vers moi le carter où il y a l'écran de contrôle.
4 Déconnecter l'écran de contrôle afin de pouvoir le poser par terre sans qu'il pendouille par ses câbles.
5 Ouvrir la trappe d'accès aux cartes électroniques et les vérifier.
Merci de vos retours et conseils.
J'aimerai vérifier que c’est bien connecté sur les cartes car en regardant l'historique depuis 2 ans j'ai souvent les mêmes messages d'erreur :
AU total j'ai eu les codes erreurs ci-dessous (les codes H sont invisibles car n'arrête pas la PAC alors que le E a arrêté la PAC :
1 h 00 34 : 6 fois : Sonde température extérieur attendue mais non détectée
1 H 00 51 : 4 fois : La sonde retour de la PAC est absente ou une température < à la plage est mesurée
1 H 00 47 : 4 fois : Sonde départ PAC absente ou température < à la plage
1 E 00 00 : 1 fois mais obligé de Reset machine pour redémarrer (Sonde température départ déconnectée ou température < à la plage mesurée)
1 H 00 41 : 2 fois : Pression eau court-circuité ou pression > à la plage
Qu'en pensez-vous ? Dois-je vérifier les connexions sur les cartes électroniques ? SI oui et afin d'accéder aux cartes je dois :
1 Mettre hors tension la PAC au compteur principal de la maison.
2 Ouvrir le carter supérieur de la PAC.
3 Tirer vers moi le carter où il y a l'écran de contrôle.
4 Déconnecter l'écran de contrôle afin de pouvoir le poser par terre sans qu'il pendouille par ses câbles.
5 Ouvrir la trappe d'accès aux cartes électroniques et les vérifier.
Merci de vos retours et conseils.
14 juin 2022 à 15:39
Réponses 6 du forum chauffage
PAC Chappée problème sonde de température de départ
Deuxième demande.
Bonjour pierroloutchia.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Bonjour pierroloutchia.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
14 juin 2022 à 17:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 3. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 4. Rafraichissant PAC Chappée
- N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
- 5. Régulation température départ chaudière Chappée Initia
- N°22440 : Bonjour. Je viens d'acquérir une chaudière Chappée Initia + HTE 2.29 Connaissez-vous comment ce fait la régulation de température départ de la chaudière ? Consigne ambiance non atteinte. Une fois la température de...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Variation température PAC Atlantic Alféa S13
- N°15446 : Bonjour, Je possède une PAC Atlantic Alféa S13 sur plancher chauffant pour une surface de 180m² 3 boucles sur le même circuit, "circuit chauffage 1", 1ère pour la cuisine cellier salon, 2ème pour chambres rez de chaussée...
- 8. Chaudière Chappée problème température de consigne
- N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
- 9. Interface Chappée AVS77 inopérant
- N°19865 : Bonjour. Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit. Je pense que la platine est HS,...
- 10. Problème sonde sur PAC Chappée
- N°21553 : Bonjour. J'ai dans une maison neuve une PAC Eria-N de Chappée. Je ne sais pas vers qui me tourner... L'installation n'est pas conforme (manque sécurité et filtre sur les circuits et chauffage) et la société habilitée...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite