Bonjour.
Ma villa âgée de 38 ans a pour chauffage un plancher chauffant BT avec chaudière fioul.
La chaudière ayant claquée en décembre 2020, j'ai fait installer une PAC Hitachi, modèle RWD 4 ONWE 200s + RAS 4WH VNPE.
Les problèmes que j'ai, sont des problèmes liés aux températures dans les pièces.
Avec un thermostat radio je contrôle la température dans le salon, environ 21 Degrés mais j'observe des températures bizarres, genre 20 degrés le jour et 25 la nuit, avec impossibilité de réglage, de même que dans les salles de bains trop froides.
Mon installateur ne comprend pas (il n'en a jamais fait).
Je vous contacte pour avoir des précisions au sujet de la question n°20399 : Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
J'ai remis ici la partie qui m’intéresse le plus :
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est un jeu de patience....
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne touchez plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
C'est la partie de réglage que je ne comprends pas, pouvez-vous m'en dire plus ? De plus comme j'ai un seul départ PAC vers les 3 nourrices je devrai avoir la même température d'entrée pour chaque nourrice, non ?
Ma consommation électrique est effrayante, toutes mes demandes d'explications, ou lectures sur le net sont restées vaines.
Je joins tous les relevés et photos susceptibles de vous aider.
Merci d’avance.
releve complet pac.xlsx
Ma villa âgée de 38 ans a pour chauffage un plancher chauffant BT avec chaudière fioul.
La chaudière ayant claquée en décembre 2020, j'ai fait installer une PAC Hitachi, modèle RWD 4 ONWE 200s + RAS 4WH VNPE.
Les problèmes que j'ai, sont des problèmes liés aux températures dans les pièces.
Avec un thermostat radio je contrôle la température dans le salon, environ 21 Degrés mais j'observe des températures bizarres, genre 20 degrés le jour et 25 la nuit, avec impossibilité de réglage, de même que dans les salles de bains trop froides.
Mon installateur ne comprend pas (il n'en a jamais fait).
Je vous contacte pour avoir des précisions au sujet de la question n°20399 : Réglage nourrice Thermacome sur chaudière Okofen
J'ai remis ici la partie qui m’intéresse le plus :
Envoyez-nous des photos de votre installation si vous avez le moindre doute !!!
Pour ce qui est du réglage des différentes boucles de plancher chauffant, pour obtenir une température homogène dans chaque zone (19 à 20°C), vous devez agir sur le réglage du débit d'eau dans chaque boucle : ouvrez en grand (ou enlevez) les boutons de commande blanc situés sur le collecteur des retours (celui du bas) et ensuite procédez au réglage du débit individuel de chaque boucle en agissant sur les vannes d'équilibrage intégrées dans le collecteur de départ (vis BTR dans le fond dans l'axe de chaque tube de départ) : attention c'est un jeu de patience....
En partant d'une ouverture de 3/4 de tours sur chaque départ (fermez à fond en serrant puis ouvrez de 3/4 de tours) laissez fonctionner pendant 2 jours puis relevez la température ambiante de la zone :
- Si la température ambiante est correcte ne touchez plus à rien !
- Si la température ambiante est un peu haute réduisez de 1/8éme de tour !
- Si la température ambiante est un peu basse augmentez de 1/8éme de tour !
C'est la partie de réglage que je ne comprends pas, pouvez-vous m'en dire plus ? De plus comme j'ai un seul départ PAC vers les 3 nourrices je devrai avoir la même température d'entrée pour chaque nourrice, non ?
Ma consommation électrique est effrayante, toutes mes demandes d'explications, ou lectures sur le net sont restées vaines.
Je joins tous les relevés et photos susceptibles de vous aider.
Merci d’avance.
releve complet pac.xlsx
19 mars 2021 à 10:26
Réponse 1 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
19 mars 2021 à 19:09
Réponse 2 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Bonsoir,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne d'équilibrage ou de réglage de débit sur chaque départ de circuits alimentant les 3 collecteurs ?
Vous avez un plancher chauffant, compte tenu de son inertie, il ne faut jamais utiliser de thermostat d'ambiance pour piloter ce type d'installation !!!
Supprimez-le le temps de faire l'équilibrage des débits de vôtre installation et privilégiez une régulation en fonction de la température extérieure comme le précise le DTU.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne d'équilibrage ou de réglage de débit sur chaque départ de circuits alimentant les 3 collecteurs ?
Vous avez un plancher chauffant, compte tenu de son inertie, il ne faut jamais utiliser de thermostat d'ambiance pour piloter ce type d'installation !!!
Supprimez-le le temps de faire l'équilibrage des débits de vôtre installation et privilégiez une régulation en fonction de la température extérieure comme le précise le DTU.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
19 mars 2021 à 19:25
Réponse 3 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Bonjour monsieur Mario.
J'avais ouvert un sujet concernant "Complément d'information problèmes température dans les pièces" en date du 19 mars, sujet numéro 21157.
Vous m'avez répondu très gentiment.
Malheureusement des problèmes personnels et d'autres au niveau de la PAC ont retardé mon envoi et je m'en excuse.
L'installateur qui est revenu à 2 reprises n'a rien apporté de nouveau.
Aussi je vous joins les photos demandées ainsi qu'un relevé.
J'attends que vous ayez pris connaissance de tout ceci avant de vous faire part de mes observations.
Merci d'avance.
PAC Hitachi 11kW s combi ECS et refroidissement.
RWD4 ONWE 200S
RAS 4WH VNPE
Pour agrandir les images, cliquez dessus.














Relevé.xlsx
J'avais ouvert un sujet concernant "Complément d'information problèmes température dans les pièces" en date du 19 mars, sujet numéro 21157.
Vous m'avez répondu très gentiment.
Malheureusement des problèmes personnels et d'autres au niveau de la PAC ont retardé mon envoi et je m'en excuse.
L'installateur qui est revenu à 2 reprises n'a rien apporté de nouveau.
Aussi je vous joins les photos demandées ainsi qu'un relevé.
J'attends que vous ayez pris connaissance de tout ceci avant de vous faire part de mes observations.
Merci d'avance.
PAC Hitachi 11kW s combi ECS et refroidissement.
RWD4 ONWE 200S
RAS 4WH VNPE
Pour agrandir les images, cliquez dessus.














Relevé.xlsx
25 mars 2021 à 18:15
Réponse 4 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Bonjour.
Je vous ai envoyé des photos mais je n'ai pas répondu à vos questions.
Sonde extérieure oui au niveau du groupe extérieur, vanne mélangeuse, je pense que oui, mais je n'ai eu aucune explication,
vanne équilibrage non aucun système sauf débitmètre sur les nourrices.
Thermostat d'ambiante, installé d'office, pour le supprimer ????
Merci.
Je vous ai envoyé des photos mais je n'ai pas répondu à vos questions.
Sonde extérieure oui au niveau du groupe extérieur, vanne mélangeuse, je pense que oui, mais je n'ai eu aucune explication,
vanne équilibrage non aucun système sauf débitmètre sur les nourrices.
Thermostat d'ambiante, installé d'office, pour le supprimer ????
Merci.
26 mars 2021 à 08:51
Réponse 5 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
La première des choses qui saute aux yeux c'est l'absence d'isolation sur les canalisations de chauffage :
- Que ce soit sur celles entre l'unité extérieure et l'unité intérieure,
- Celles qui courent dans le grenier,
- Ou celles qui sont dans le garage et le local de la PAC.
La deuxième chose c'est la pose des canalisations sans colliers, sans respect des pentes et des points de purges : Votre installateur est-il un professionnel référencé RGE ou même un vrai chauffagiste (les règles de l'art et les normes n'étant pas respectées il y a de sérieux doutes) !!!
Pour résoudre votre problème de températures dans les différentes pièces cela va être très difficile puisqu'il n'existe aucune vanne d'équilibrage sur les différents départs alimentant chaque collecteur : il sera impossible d'obtenir un bon résultat !!!
Un tel travail est inadmissible, comment peut-on être si mauvais et oser se faire payer devant un tel désastre !!!
Quelle est cette entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
La première des choses qui saute aux yeux c'est l'absence d'isolation sur les canalisations de chauffage :
- Que ce soit sur celles entre l'unité extérieure et l'unité intérieure,
- Celles qui courent dans le grenier,
- Ou celles qui sont dans le garage et le local de la PAC.
La deuxième chose c'est la pose des canalisations sans colliers, sans respect des pentes et des points de purges : Votre installateur est-il un professionnel référencé RGE ou même un vrai chauffagiste (les règles de l'art et les normes n'étant pas respectées il y a de sérieux doutes) !!!
Pour résoudre votre problème de températures dans les différentes pièces cela va être très difficile puisqu'il n'existe aucune vanne d'équilibrage sur les différents départs alimentant chaque collecteur : il sera impossible d'obtenir un bon résultat !!!
Un tel travail est inadmissible, comment peut-on être si mauvais et oser se faire payer devant un tel désastre !!!
Quelle est cette entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 mars 2021 à 15:58
Réponse 6 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Re-bonsoir Monsieur,
On peut dire sans se tromper que cette installation fait trembler. Et je ne vous ai pas tout montré.
Ancien dans l'installation de groupe de production de forte puissance, si j'avais réalisé une telle installation, il y a bien longtemps que j'aurai été mis à la porte.
Donc, maintenant vous comprenez mes problèmes. Le responsable qui a mandaté l'installateur vient lundi. On verra bien, je vous tiendrai au courant.
La société responsable des travaux est la société RGE TRI FORCE SOLUTION.
Je suis toujours à la recherche des normes certifiant une entreprise RGE.
L'installation m'a coûté 16 000 € pour environ 6000€ de matériel et 1 journée et demi de travail à deux.
Voilà, à bientôt. Merci.
On peut dire sans se tromper que cette installation fait trembler. Et je ne vous ai pas tout montré.
Ancien dans l'installation de groupe de production de forte puissance, si j'avais réalisé une telle installation, il y a bien longtemps que j'aurai été mis à la porte.
Donc, maintenant vous comprenez mes problèmes. Le responsable qui a mandaté l'installateur vient lundi. On verra bien, je vous tiendrai au courant.
La société responsable des travaux est la société RGE TRI FORCE SOLUTION.
Je suis toujours à la recherche des normes certifiant une entreprise RGE.
L'installation m'a coûté 16 000 € pour environ 6000€ de matériel et 1 journée et demi de travail à deux.
Voilà, à bientôt. Merci.
27 mars 2021 à 18:40
Réponse 7 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Re.
Merci de votre aide.
Je vous joins d'autres photos pour avoir votre avis.
Les tuyauteries fréon à l'entrée constituent à mon avis un piège à huile.
Le tuyau PVC sortie soupape va dans le vide sanitaire ???
2 vannes pour alimenter la dernière pièce, réglage ?
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci de votre aide.
Je vous joins d'autres photos pour avoir votre avis.
Les tuyauteries fréon à l'entrée constituent à mon avis un piège à huile.
Le tuyau PVC sortie soupape va dans le vide sanitaire ???
2 vannes pour alimenter la dernière pièce, réglage ?
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





29 mars 2021 à 10:22
Réponse 8 du forum-chauffage
Complément d'information problèmes température dans les pièces
Bonjour.
J'attendais patiemment d'avoir des nouvelles concernant mes problèmes évoqués ci-avant.
En fait il y avait un conflit entre le maitre d’œuvre et l'installateur, et chacun attendait que l'autre bouge.
A 2 reprises l'installateur est venu pour faire des réglages ou nettoyer le circuit, durée 5 minutes.
Pour le gros des malfaçons et refus d'installation du thermostat, aucune avancée, refus pur et simple.
Il n'en demeure pas moins que je reste sur mes positions.
La pose d'un thermostat avec gestion wifi pour plusieurs pièces est obligatoire dans mon cas ; car exposé en plein sud, dès que le soleil tape bien en hiver, la température dans ces pièces monte à 30 degrés et en plus la PAC démarre car le thermostat est dans une pièce exposée de l'autre côté. Si je baisse le débit d'eau dans ces pièces et qu'il n'y a plus de soleil, la température redescendant à 15 degrés en plusieurs jours.
L'installateur, pour se justifier, indique simplement qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne trouve pas le matériel voulu.
Autre source d'ennui, au mois de juillet j'ai constaté une fuite d'eau sous la PAC, encore sous garantie.
A nouveau même combat, refus d'intervention.
J'ai contacté un conciliateur juridique et chose extraordinaire 2 techniciens sont venus voir le problème.
Résultat, vase d'expansion HS. Délai 3 jours pour le changement.
Mais voilà que ça fait 1 mois, et pas de réponse au mail et téléphone avec répondeur, on m'a dit qu'une entreprise avait un délai d'1 mois pour effectuer un dépannage. Est-ce vrai ?
Aux dernières nouvelles obtenues par le conciliateur, l'installateur aurait indiqué que l'installation répondait aux normes RGE et DTU.
J'essaye de trouver ces normes, mais impossible.
Où puis-je les trouver ?
Merci de votre aide.
J'attendais patiemment d'avoir des nouvelles concernant mes problèmes évoqués ci-avant.
En fait il y avait un conflit entre le maitre d’œuvre et l'installateur, et chacun attendait que l'autre bouge.
A 2 reprises l'installateur est venu pour faire des réglages ou nettoyer le circuit, durée 5 minutes.
Pour le gros des malfaçons et refus d'installation du thermostat, aucune avancée, refus pur et simple.
Il n'en demeure pas moins que je reste sur mes positions.
La pose d'un thermostat avec gestion wifi pour plusieurs pièces est obligatoire dans mon cas ; car exposé en plein sud, dès que le soleil tape bien en hiver, la température dans ces pièces monte à 30 degrés et en plus la PAC démarre car le thermostat est dans une pièce exposée de l'autre côté. Si je baisse le débit d'eau dans ces pièces et qu'il n'y a plus de soleil, la température redescendant à 15 degrés en plusieurs jours.
L'installateur, pour se justifier, indique simplement qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne trouve pas le matériel voulu.
Autre source d'ennui, au mois de juillet j'ai constaté une fuite d'eau sous la PAC, encore sous garantie.
A nouveau même combat, refus d'intervention.
J'ai contacté un conciliateur juridique et chose extraordinaire 2 techniciens sont venus voir le problème.
Résultat, vase d'expansion HS. Délai 3 jours pour le changement.
Mais voilà que ça fait 1 mois, et pas de réponse au mail et téléphone avec répondeur, on m'a dit qu'une entreprise avait un délai d'1 mois pour effectuer un dépannage. Est-ce vrai ?
Aux dernières nouvelles obtenues par le conciliateur, l'installateur aurait indiqué que l'installation répondait aux normes RGE et DTU.
J'essaye de trouver ces normes, mais impossible.
Où puis-je les trouver ?
Merci de votre aide.
15 octobre 2022 à 13:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 2. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
- N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
- 3. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 8. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
- N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
- 9. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 10. Température différente dans 2 pièces chaudière Isotwin Saunier Duval
- N°14414 : Bonjour, Je chauffe mon salon à 22° et la chambre du sous-sol est à peine à 17°. Je voudrais chauffer la chambre à 20° environ sans toucher à la température du salon ou mieux à choisir la température dans la chambre du...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite