Question Forum Chauffage : Glycol dans ECS suite vidange chauffage central

viollet
Membre inscrit
viollet
2 messages
Bonjour.

Merci de m'accueillir sur votre site.
Voilà suite à vidange et ajout de liquide antigel dans mon circuit de chauffage central j'ai constaté que l'eau chaude sanitaire provenant de la chaudière fonte fioul Ideal Standard contenait du liquide caloporteur dont était imprégnée de glycol.
Comment est-ce possible sachant que l'ECS est réchauffée par un serpentin et que je ne constate aucun changement dans la pression du circuit chauffage ou de fuite apparente.
Est-il pensable que le chauffagiste (professionnel retraité) ait pu faire une erreur au moment du remplissage car je constate que le phénomène s'estompe au fur et à mesure que je "tire" de l'eau chaude.
Bonne soirée à toutes et tous.
22 février 2018 à 20:54
Réponse 1 du forum chauffage

Glycol dans ECS suite vidange chauffage central

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Si votre eau chaude sanitaire est polluée par du glycol, il est impératif de :
- Vidangez le ballon,
- Nettoyez et rincez le ballon et tous les circuits.

"Le contact avec la peau et surtout les voies respiratoire sont très mauvais : faite attention !!!"

Quel est le type de glycol utilisé (antigel, désembouant, inhibiteur...) ?
Quel est la marque du glycol, avez-vous la fiche technique ?
Pour quelle raison mettez-vous du glycol ?

En fonction de votre installation, il existe deux raisons pour lesquelles l'eau de chauffage se mélange avec l'eau sanitaire :
- Votre échangeur sanitaire est percée et le mélange se fait dans le ballon.
- Votre installation n'est pas équipée d'un disconnecteur sur le dispositif de remplissage et le mélange se fait au remplissage.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'information.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 février 2018 à 18:52
Réponse 2 du forum chauffage

Glycol dans ECS suite vidange chauffage central

viollet
Membre inscrit
viollet
2 messages
Bonsoir.
Merci pour votre réponse rapide ; l'installation concerne ma résidence secondaire que je ne chauffe que très rarement l'hiver d'où l'incorporation d'antigel dans le circuit du chauffage central ; "le produit concerné est contenu dans un bidon bleu de 25 litres de marque "produits chimiques du mont blanc" - réf. 5023 - homologué ministère de la santé octobre 2013 ; antigel sanitaire CALOP 30 E monopropylène glycol inhibé et eau déminéralisée ; produit sans glycérine".
Concernant la chaudière, elle est de marque Idéal Standard en fonte au fioul avec ballon ECS incorporé réchauffé par serpentin et a été installée il y a une vingtaine d'années.
D'après le chauffagiste retraité (qui avait fait l'installation à l'époque) l'aiguille du mano reste en permanence sur à peu près 2 donc il ne peut s'agir d'une fuite sur le serpentin.
Quant au dispositif de remplissage j'ignore ce qu'est un disconnecteur ; pourriez-vous svp m'indiquer ce dont il s'agit, est-ce un clapet anti-retour ? Merci.
Si je mets de l'ECS dans un seau comment faire pour savoir si elle est toujours "contaminée" ?
Merci et bonne soirée ; lors de mon prochain passage à ma résidence secondaire je posterai des photos de la chaudière.
23 février 2018 à 20:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 3. Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
    N°15643 : Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider. Nous avons vidangé notre chaudière Viessmann Vitopend 100 micro accumulée, afin qu'un plombier puisse supprimer un des chauffages. Je précise que...
  • 4. Problème eau chaude sanitaire ne chauffe plus suite vidange circuit
    N°18020 : Bonjour, Hier j'ai eu une intervention sur le circuit d'eau de la maison (ajout d'un robinet), donc l'eau des deux circuits froid et chaud a été vidangée. Aujourd'hui ma chaudière Radiant RMA24 ne chauffe plus (l'eau...
  • 5. Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs
    N°19496 : Bonjour à tous, J'ai acheté l'an dernier une maison, équipée d'une chaudière chaudière Saunier Duval thema, qui est utilisée pour le circuit de chauffage, ainsi que l'eau chaude sanitaire. J'ai également un ballon d'eau...
  • 6. Aide conception chauffage central poêle hydro
    N°19251 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire d'une très vieille habitation qui se trouve dans une grange, le niveau d'isolation n'est pas terrible du fait que nous sommes toujours en travaux et à cause des spécificités du...
  • 7. Choix chauffe eau électrique pour ECS
    N°16699 : Bonjour. Je voudrai mettre un chauffe eau électrique pour compléter ma chaudière gaz qui a 16 ans. Quand la chaudière sera a changer je prendrai une chaudière chauffage seul ou un poêle à bois, donc le chauffe eau...
  • 8. Suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages
    N°743 : La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est
  • 9. Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
    N°20509 : Bonjour. Vase d'expansion neuf. Glycol remplacé. Pression du circuit oscille entre 0 et 3 bars. 0 bar le matin circuit < 20° 3 bars dès que le circuit est à 50-60° Pas de fuite, pas de bruit dans le circuit. Le...
  • 10. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
>>> Résultats suivants pour : Glycol dans ECS suite vidange chauffage central >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage bois canadiensmanometre forum chauffageforum chauffage solaireforum chauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite