Bonjour à tous,
J'ai acheté l'an dernier une maison, équipée d'une chaudière chaudière Saunier Duval thema, qui est utilisée pour le circuit de chauffage, ainsi que l'eau chaude sanitaire.
J'ai également un ballon d'eau chaude en tampon pour l'ECS.
J'ai mis la chaudière en position été.
Le chauffage est en monotube, et j'aimerais changer un radiateur ainsi que toutes les têtes thermostatiques, donc je dois pour ça vidanger toute l'installation.
Je me pose plusieurs questions :
- Sachant que je n'ai pas de vanne de fermeture pour mon réseau de chauffage, est ce que je peux vidanger sans risque mon installation ?
- Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir de l'eau chaude le temps de mes travaux ? (et donc est ce que je peux laisser la chaudière allumée en mode été ?)
- Si je laisse mes radiateurs ouverts dans la maison, ils chauffent un peu.
J'ai lu sur votre forum que cela pouvait être normal lorsque l'on a un ballon, soit.
Ceci étant dit, puisque c'est à priori le surplus chauffé pour le ballon qui est réinjecté dans le réseau des radiateurs, cela va poser un problème si mon circuit reste ouvert, non ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Thomas
J'ai acheté l'an dernier une maison, équipée d'une chaudière chaudière Saunier Duval thema, qui est utilisée pour le circuit de chauffage, ainsi que l'eau chaude sanitaire.
J'ai également un ballon d'eau chaude en tampon pour l'ECS.
J'ai mis la chaudière en position été.
Le chauffage est en monotube, et j'aimerais changer un radiateur ainsi que toutes les têtes thermostatiques, donc je dois pour ça vidanger toute l'installation.
Je me pose plusieurs questions :
- Sachant que je n'ai pas de vanne de fermeture pour mon réseau de chauffage, est ce que je peux vidanger sans risque mon installation ?
- Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir de l'eau chaude le temps de mes travaux ? (et donc est ce que je peux laisser la chaudière allumée en mode été ?)
- Si je laisse mes radiateurs ouverts dans la maison, ils chauffent un peu.
J'ai lu sur votre forum que cela pouvait être normal lorsque l'on a un ballon, soit.
Ceci étant dit, puisque c'est à priori le surplus chauffé pour le ballon qui est réinjecté dans le réseau des radiateurs, cela va poser un problème si mon circuit reste ouvert, non ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Thomas
23 juillet 2018 à 15:36
Réponse 1 du forum chauffage
Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs
Bonjour Thomas,
Pour répondre à votre question, votre chaudière (si elle a été posée par un pro) est obligatoirement équipée de vannes d'isolement sur le départ et le retour de chauffage.
Cela permet de vidanger les radiateurs en laissant la pression à 1 bar dans la chaudière et ainsi continuer à pouvoir faire de l'eau chaude en mode été.
Pouvez-vous nous préciser le modèle exact, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Le faite que certain radiateurs chauffe même en mode été n'as rien de normal :
- Soit votre installation est mal faite.
- Soit vous avez une pompe de chauffage trop puissante.
- Soit votre by-pass est défectueux.
- Soit votre vanne directionnelle n'est plus étanche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, votre chaudière (si elle a été posée par un pro) est obligatoirement équipée de vannes d'isolement sur le départ et le retour de chauffage.
Cela permet de vidanger les radiateurs en laissant la pression à 1 bar dans la chaudière et ainsi continuer à pouvoir faire de l'eau chaude en mode été.
Pouvez-vous nous préciser le modèle exact, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Le faite que certain radiateurs chauffe même en mode été n'as rien de normal :
- Soit votre installation est mal faite.
- Soit vous avez une pompe de chauffage trop puissante.
- Soit votre by-pass est défectueux.
- Soit votre vanne directionnelle n'est plus étanche.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:38
Réponse 2 du forum chauffage
Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs
Bonjour Mario,
Merci de me répondre.
Ma chaudière est une Thema C AS 24 E, le numéro de série est le 0300358337.
J'ai un pro qui est venu à la maison hier (dans le cadre de mon contrat d'entretien), et qui m'a dit que c'était la vanne 3 voies qu'il fallait changer (je ne l'ai pas vu faire de tests).
Coût, environ 400 euros.
Il m'a également montré qu'il y avait sous la chaudière 2 vis qui permettent de bloquer les départs chauffage.
Et que je pouvais, si je ne souhaitais pas changer la vanne 3 fois (car la chaudière à 15 ans - année 2003-), simplement fermer ces 2 vannes lorsque je suis en mode été, pour qu'il n'y ait plus d'eau chaude qui aille dans le circuit radiateur.
Il m'a aussi dit que l'installation faisait environ 100L, et que ça allait être coton à vidanger étant donné que je n'ai pas de vanne de vidange ...
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire.
Est-on obligé de tout vidanger pour changer / déplacer un radiateur avec ce type d'installation, ou bien casser la pression sur le réseau, puis purger individuellement un radiateur permet de le changer ?
Thomas.
Merci de me répondre.
Ma chaudière est une Thema C AS 24 E, le numéro de série est le 0300358337.
J'ai un pro qui est venu à la maison hier (dans le cadre de mon contrat d'entretien), et qui m'a dit que c'était la vanne 3 voies qu'il fallait changer (je ne l'ai pas vu faire de tests).
Coût, environ 400 euros.
Il m'a également montré qu'il y avait sous la chaudière 2 vis qui permettent de bloquer les départs chauffage.
Et que je pouvais, si je ne souhaitais pas changer la vanne 3 fois (car la chaudière à 15 ans - année 2003-), simplement fermer ces 2 vannes lorsque je suis en mode été, pour qu'il n'y ait plus d'eau chaude qui aille dans le circuit radiateur.
Il m'a aussi dit que l'installation faisait environ 100L, et que ça allait être coton à vidanger étant donné que je n'ai pas de vanne de vidange ...
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire.
Est-on obligé de tout vidanger pour changer / déplacer un radiateur avec ce type d'installation, ou bien casser la pression sur le réseau, puis purger individuellement un radiateur permet de le changer ?
Thomas.
05 septembre 2018 à 11:58
Réponse 3 du forum chauffage
Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs
Bonjour Mario, merci de votre réponse.
La chaudière est à priori de 2003, c'est une thema C AS 24 E.
Son numéro de série est le 0300358337
Un professionnel est venu hier, dans le cadre du contrat d'entretien, pour diagnostiquer le problème.
Il m'a dit (sans tests à priori) que cela venait de la vanne 3 voies qui était défectueuse.
Compter 415 euros pour son remplacement.
Il m'a également montré 2 vis sous la chaudière qui servent à fermer les départs chauffage, et m'a dit que je pouvais, si je ne souhaitais pas changer la pièce, fermer ces 2 vannes lorsque la chaudière est en mode été, pour que l'eau chaude produite n'aille plus dans le réseau de chauffage.
Concernant la vidange de mon installation de chauffage, il m'a déconseillé de le faire étant donné que je n'ai pas de vanne de vidange sur mon réseau, car l'installation contiendrait environ 100L, et qu'en passant par un des radiateurs je risquais de me retrouver avec plein d'eau boueuse dans mon salon...
La vidange du réseau étant uniquement pour déplacer et changer un radiateur, je me pose la question suivante, en me demandant si je suis bien parti sur la bonne hypothèse : Est il possible, si on casse la pression sur le réseau, de vidanger un radiateur puis de le changer on ou bien est-on obligé de vidanger toute l'installation pour procéder à un changement de radiateur ?
Merci d'avance.
Thomas
La chaudière est à priori de 2003, c'est une thema C AS 24 E.
Son numéro de série est le 0300358337
Un professionnel est venu hier, dans le cadre du contrat d'entretien, pour diagnostiquer le problème.
Il m'a dit (sans tests à priori) que cela venait de la vanne 3 voies qui était défectueuse.
Compter 415 euros pour son remplacement.
Il m'a également montré 2 vis sous la chaudière qui servent à fermer les départs chauffage, et m'a dit que je pouvais, si je ne souhaitais pas changer la pièce, fermer ces 2 vannes lorsque la chaudière est en mode été, pour que l'eau chaude produite n'aille plus dans le réseau de chauffage.
Concernant la vidange de mon installation de chauffage, il m'a déconseillé de le faire étant donné que je n'ai pas de vanne de vidange sur mon réseau, car l'installation contiendrait environ 100L, et qu'en passant par un des radiateurs je risquais de me retrouver avec plein d'eau boueuse dans mon salon...
La vidange du réseau étant uniquement pour déplacer et changer un radiateur, je me pose la question suivante, en me demandant si je suis bien parti sur la bonne hypothèse : Est il possible, si on casse la pression sur le réseau, de vidanger un radiateur puis de le changer on ou bien est-on obligé de vidanger toute l'installation pour procéder à un changement de radiateur ?
Merci d'avance.
Thomas
05 septembre 2018 à 12:09
Réponse 4 du forum chauffage
Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs
Désolé, ma réponse a été postée 2 fois, je pensais que ça n'était pas passé la 1ere fois donc je l'ai réécrite.
Lisez plutôt la 2ème. :)
Lisez plutôt la 2ème. :)
05 septembre 2018 à 13:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 4. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 5. Puissance chaudière 8 radiateurs
- N°4 : Bonjour. C'est pour savoir combien de puissance il faut pour une chaudière à gaz de ville avec 8 radiateurs classiques. C'est urgent. Merci.
- 6. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 7. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
- 8. Comment remettre de l'eau dans les radiateurs après vidange
- N°19948 : Bonjour, Hier matin dès 7h j'ai démonté et vidé mes 10 radiateurs en acier et mon sèche serviette (maison à étage avec radiateurs en haut dans 4 chambres + salle de bain et en bas dans wc + salon + cuisine + hall) pour...
- 9. Question hivernage et position vase d'expansion
- N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
- 10. Radiateurs froids en bas
- N°19767 : Bonjour. J'ai plusieurs radiateurs les plus éloignés de la chaudière qui fonctionnent bizarrement. Le haut est chaud en revanche le bas des radiateurs est tiède et le tuyau de retour est pratiquement froid. J'ai refait une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite