Bonjour à tous.

Je suis propriétaire d'une très vieille habitation qui se trouve dans une grange, le niveau d'isolation n'est pas terrible du fait que nous sommes toujours en travaux et à cause des spécificités du bâtiment.

Nous nous chauffons pour le moment avec un poêle à bois de 8kW et un appoint électrique pour la chambre, on surchauffe le soir pour que les murs en pierre de 60cm d’épaisseur restituent la chaleur pendant la nuit.
Pour le moment nous avons un petit salon et une chambre à chauffer donc on s'en accommode mais nous allons faire deux voire trois chambres dans la grange attenante et on aimerait gagner en confort de chauffe.

Mon projet est donc de créer un chauffage central avec un poêle hydro mais l’installation devra pouvoir évoluer pour chauffer les futures pièces, deux circuits ?
Le côté mise en œuvre ne me fait pas trop peur, je bricole beaucoup et c'est moi qui est fait toute ma plomberie, mais la conception me fait passer pas mal d'heures sur l'ordi, surtout pour le côté sécurisation.
Je m'oriente vers un poêle thermo in ou thermo vulcan.

Dans l'idéal si le budget le permettra j'aimerai installer un ballon tampon le plus gros possible ou prévoir dans le circuit le branchement de celui-ci mais je pense que je suis quasi obligé d'en installer un, vu que le poêle sera trop gros sans les trois pièces à chauffer supplémentaires.
Autre précision l’installation sera dans la cave/pièce en dessous du poêle à bois.
Avec ce que j'ai trouvé sur le net j'ai quelques questions.

- Si je fais deux circuits, il me faut un circulateur par circuit ?
- Les thermostats d'ambiance pour piloter les circulateurs sont-ils obligatoires ? Ou je peux juste mettre des robinets thermostatiques (sauf sur un radiateur qui aurait un robinet toujours ouvert).
- Vu la configuration le thermosiphon ne marchera pas en cas de coupure EDF, et je trouve peu d'information à ce sujet.

Merci à ceux qui auront tout lu et à ceux qui prendront le temps de me répondre.
25 janvier 2018 à 10:14
Réponse 1 du forum chauffage

Aide conception chauffage central poêle hydro

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous déjà fait des plans, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quelle puissance ferait votre poêle ?

Le ballon tampon est fortement conseillé, vous devrez prévoir toutes les sécurités. Le mieux est d'en prévoir un à deux niveaux de chauffe avec une production d'eau chaude intégrée et la possibilité de rajouter un appoint...

Vous pouvez utiliser une seule pompe et des vannes d'équilibrage.
Des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs en mettant une vanne à pression différentielle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:42
Réponse 2 du forum chauffage

Aide conception chauffage central poêle hydro

xcascadeurx
Membre inscrit
xcascadeurx
5 messages
Meilleurs vœux à vous aussi.

Le poêle sera sûrement le thermo in ou le thermo vulcan 8+8kW
Je vous joins le schéma qui n'est surement pas complet.
Encore merci de vous pencher sur mon problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma circuit chauffage poêle hydro

25 janvier 2018 à 17:54
Réponse 3 du forum chauffage

Aide conception chauffage central poêle hydro

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je viens de prendre connaissance de votre schéma de principe, avec une puissance de poêle de 8 kW en hydraulique combien comptez-vous alimenter de radiateurs et pour quelle puissance au total ?

Pensez-vous utiliser une relève ou une autre énergie pour venir en aide à votre poêle ?

Juste pour infos, 8 kW correspondaient à la puissance nécessaire pour chauffer une maison de 150 m² en construction RT2000 avec une hauteur sous plafond de 2.5 m (soit 375 m3).

Comme je vous le disais, sur une installation comme la vôtre, le choix du ballon est primordial, il va être la pièce maitresse autour duquel tout va s'articuler. Il doit vous permettre en entrée :
- De recevoir et de stocker la chaleur du poêle.
- De pouvoir mettre en place une relève ou un complément (PAC, Solaire Thermique, Chaudière...),
Et en sortie :
- De raccorder un circuit de chauffage rdc régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De raccorder un circuit de chauffage étage régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De mettre en option une production d'eau chaude instantanée.

Il existe plein de possibilité mais la priorité sera de bien choisir votre ballon multifonction.

Votre schéma de principe ne peut pas fonctionner car les réseaux de chauffage ne sont pas bien raccordés. Ils ne sont pas équipés de système de régulation servant à moduler les températures de départ, gérer la montée en température et le maintien en température du ballon.

Je peux vous guider en vous réalisant des schémas de raccordement hydraulique mais il vous faut savoir quelles sont les fonctions que vous voulez assurer avec cette installation.
Vous pouvez démarrer avec le ballon et le poêle est mettre en place les fonctions ECS et circuits radiateurs pas la suite en fonction de l'avancée des travaux (et des finances) mais le choix du bon modèle de ballon est primordial.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 16:25
Réponse 4 du forum chauffage

Aide conception chauffage central poêle hydro

xcascadeurx
Membre inscrit
xcascadeurx
5 messages
Merci pour vos conseils.
J'avais bien pris conscience que le ballon serait très important.

Pour ce qui est des besoins en chaleur difficile à évaluer car je dois être très loin de la norme même celle de 2000, et j'ai bien conscience qu'il nous faudra sûrement une ou deux périodes de chauffe du poêle en fonction des températures extérieures et de la taille du ballon tampon.

Nous n'avons pas prévu de relevé pour le moment mais il est vrai qu'il serait préférable que le ballon soit prévu pour en recevoir une par la suite.

L'idéal serait un énorme ballon tampon avec un préparateur ECS à l'intérieur mais les prix font peur, ou alors un ballon simple et par la suite un préparateur ECS rajouter à l'installation.
Je vais faire un peu le tour des ballons et des prix pour pouvoir budgétiser.
27 janvier 2018 à 09:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Poêle à bois et couplage à un circuit de chauffage central
    N°441 : Bonsoir, je souhaiterais chauffer les 80 m carrés de la maison en utilisant un poêle à bois "Godin type jurassien" 11Kw. Mon idée serait d'installer sur le poêle un réservoir d'eau fermé et sécurisé par une soupape de...
  • 2. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 3. Régime temps de fonctionnement d'un poêle à granulés Hydro
    N°22335 : Bonjour à tous. Je possède un poêle à granulé hydro de 18 kW eau et 5 kW air avec un ballon tampon de 300L (c'est petit je sais), piloté par une régulation avec sonde extérieure, vanne 3 voies motorisée ainsi que des...
  • 4. Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
    N°22259 : Bonjour à tous. Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP. Mon...
  • 5. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
    N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
  • 6. Fumée importante à l'ouverture de la porte poêle à bois Beffroi
    N°8300 : Bonjour à tous, Je possède un poêle à bois Franco-Belge beffroi qui fonctionne bien, sauf que dès que j'ouvre la porte, la fumée s'échappe au point que l'alarme anti-fumée se déclenche. Je précise que je dispose d'un...
  • 7. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
    N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
  • 8. Connecter poêle granulés Hydro une chaudière
    N°19896 : Bonjour. Je possède une chaudière fuel Viessmann vitola 100 et je souhaiterais y connecter un poêle à granulés Hydro. Ils seront disposés l'un à côté de l'autre mais chacun aura une cheminée séparée. Ma chaudière...
  • 9. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
    N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
  • 10. Problème chaudière Hydro Kausiflam
    N°21193 : Bonsoir. J'ai un souci avec ma chaudière Hydro Kausiflam, elle me met une alarme 6 pression acqua. J'ai tout essayé même démonté tous mes radiateurs et les nettoyés pour retirer la saleté à l'intérieur mais ça n'a...
>>> Résultats suivants pour : Aide conception chauffage central poêle hydro >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite