Bonjour,
Hier j'ai eu une intervention sur le circuit d'eau de la maison (ajout d'un robinet), donc l'eau des deux circuits froid et chaud a été vidangée.
Aujourd'hui ma chaudière Radiant RMA24 ne chauffe plus (l'eau chaude sanitaire).
Un voyant rouge "STOP" s'allume. Lorsque j'appuie dessus, elle redémarre 10 secs (elle chauffe un peu l'eau) puis ça recommence.
Une idée ?
Cordialement.
Hier j'ai eu une intervention sur le circuit d'eau de la maison (ajout d'un robinet), donc l'eau des deux circuits froid et chaud a été vidangée.
Aujourd'hui ma chaudière Radiant RMA24 ne chauffe plus (l'eau chaude sanitaire).
Un voyant rouge "STOP" s'allume. Lorsque j'appuie dessus, elle redémarre 10 secs (elle chauffe un peu l'eau) puis ça recommence.
Une idée ?
Cordialement.
06 août 2016 à 11:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème eau chaude sanitaire ne chauffe plus suite vidange circuit
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
06 août 2016 à 11:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème eau chaude sanitaire ne chauffe plus suite vidange circuit
Invité

Bonjour ...
Purger le circulateur qui doit être désamorcé.
Il suffit de rajouter de l'eau et de dévisser la vis derrière le circulateur l'air s’échappe normalement.
Le faire plusieurs fois car l’échangeur à plaque doit être vide et aussi le corps de chauffe et il doit y avoir surchauffe.
Il est aussi parfois possible de purger l'air en ouvrant le limiteur de pression, s'il est branché en direct sur le circulateur laisser l'air s’échapper et le refermer.
Purger le circulateur qui doit être désamorcé.
Il suffit de rajouter de l'eau et de dévisser la vis derrière le circulateur l'air s’échappe normalement.
Le faire plusieurs fois car l’échangeur à plaque doit être vide et aussi le corps de chauffe et il doit y avoir surchauffe.
Il est aussi parfois possible de purger l'air en ouvrant le limiteur de pression, s'il est branché en direct sur le circulateur laisser l'air s’échapper et le refermer.
06 août 2016 à 13:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème eau chaude sanitaire ne chauffe plus suite vidange circuit
Le circulateur n'est-il pas destiné au chauffage central et non à l'eau chaude sanitaire ?
Je vais essayer de trouver où faire ces opérations.
Cordialement.
Je vais essayer de trouver où faire ces opérations.
Cordialement.
06 août 2016 à 15:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème eau chaude sanitaire ne chauffe plus suite vidange circuit
Invité

Bonjour,
Je ne connais pas votre chaudière, mais toutes, en leur point le plus haut sont munies d'un purgeur automatique pour pouvoir être remplies.
Il est possible que ce purgeur qui n'est pas neuf se soit bloqué pour une raison ou pour une autre et empêche l'air de sortir des tuyauteries, d'où "chaudière sans eau" même si le mano indique la bonne pression.
Vérifier est facile : la forme d'un purgeur est caractéristique, petit bidule qui ressemble plus ou moins à une excroissance.
On fait jouer la partie "vissable".
Meilleurs sentiments.
GC
Je ne connais pas votre chaudière, mais toutes, en leur point le plus haut sont munies d'un purgeur automatique pour pouvoir être remplies.
Il est possible que ce purgeur qui n'est pas neuf se soit bloqué pour une raison ou pour une autre et empêche l'air de sortir des tuyauteries, d'où "chaudière sans eau" même si le mano indique la bonne pression.
Vérifier est facile : la forme d'un purgeur est caractéristique, petit bidule qui ressemble plus ou moins à une excroissance.
On fait jouer la partie "vissable".
Meilleurs sentiments.
GC
06 août 2016 à 18:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 8. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 9. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite