Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider.
Nous avons vidangé notre chaudière Viessmann Vitopend 100 micro accumulée, afin qu'un plombier puisse supprimer un des chauffages.
Je précise que cette chaudière a été installée il y a deux jours.
J'ai remis en eau, purgé tous les radiateurs. Il y a de l'eau dans les radiateurs mais celle-ci reste désespérément froide.
Pas de chauffage....
Quelle manipulation ai-je oubliée ? Y a-t-il un bouton à réarmer ? Une vis à tourner ?
Merci pour votre aide. J'ai froid !!!
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous avons vidangé notre chaudière Viessmann Vitopend 100 micro accumulée, afin qu'un plombier puisse supprimer un des chauffages.
Je précise que cette chaudière a été installée il y a deux jours.
J'ai remis en eau, purgé tous les radiateurs. Il y a de l'eau dans les radiateurs mais celle-ci reste désespérément froide.
Pas de chauffage....
Quelle manipulation ai-je oubliée ? Y a-t-il un bouton à réarmer ? Une vis à tourner ?
Merci pour votre aide. J'ai froid !!!
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 janvier 2013 à 19:46
Problème chaudière suite à vidange 1
Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
Bonjour,
Donc, nous partons sur une nouvelle installation.
La chaudière est-elle allumée ?
Y a-t-il un code défaut ?
Les vannes sont-elles bien ouvertes ?
Quelle est la pression dans le réseau chauffage ?
Quelle est la température des tuyaux Départ/Retour sous la chaudière ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance en "demande" ?
Est-il bien raccordé ?
Donc, nous partons sur une nouvelle installation.
La chaudière est-elle allumée ?
Y a-t-il un code défaut ?
Les vannes sont-elles bien ouvertes ?
Quelle est la pression dans le réseau chauffage ?
Quelle est la température des tuyaux Départ/Retour sous la chaudière ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance en "demande" ?
Est-il bien raccordé ?
21 janvier 2013 à 19:54
Problème chaudière suite à vidange 2
Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
J'ai l'impression que la vanne à l’extrême gauche est fermée (Vu sur la photo 1), vous devriez la vérifier, regardez bien le témoin du sens de la vanne, il est mal placé.
21 janvier 2013 à 19:56
Problème chaudière suite à vidange 3
Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
Bonjour et merci pour cette première réponse.
La chaudière est bien allumée. J'ai bien un thermostat d'ambiance mais je l'ai débranché pour être sure que la panne ne venait pas de là.
Qu'entendez-vous par vanne ? S'agit-il des robinets noirs ? Ou des tuyaux en laiton (je ne me rappelle pas y avoir touché lors de la vidange mais ne suis plus sure de rien... )
Quant à la température des tuyaux : tuyau Départ chaud. Tuyau Sortie tiède.
La pression elle est à 1,7.
Encore merci pour votre aide.
La chaudière est bien allumée. J'ai bien un thermostat d'ambiance mais je l'ai débranché pour être sure que la panne ne venait pas de là.
Qu'entendez-vous par vanne ? S'agit-il des robinets noirs ? Ou des tuyaux en laiton (je ne me rappelle pas y avoir touché lors de la vidange mais ne suis plus sure de rien... )
Quant à la température des tuyaux : tuyau Départ chaud. Tuyau Sortie tiède.
La pression elle est à 1,7.
Encore merci pour votre aide.
21 janvier 2013 à 20:20
Problème chaudière suite à vidange 4
Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
Bonsoir,
Bien vu bricolo 2000, vous avez l’œil, regardez sous la chaudière vous avez à gauche une vanne laiton, un boisseau carré avec un trait tracé dessus.
Il doit être dans la prolongation du tuyau, prenez une clé à mollet, tournez le repère de 45 °.
Ci-joint une photo du boisseau.
Cordialement.
JPM.

Bien vu bricolo 2000, vous avez l’œil, regardez sous la chaudière vous avez à gauche une vanne laiton, un boisseau carré avec un trait tracé dessus.
Il doit être dans la prolongation du tuyau, prenez une clé à mollet, tournez le repère de 45 °.
Ci-joint une photo du boisseau.
Cordialement.
JPM.

21 janvier 2013 à 20:24
Problème chaudière suite à vidange 5
Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre. Effectivement, la vanne était fermée.
Ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas touché à cette vanne lors de la vidange...
En tout cas les chauffages tournent de nouveau et je vous en remercie grandement.
Ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas touché à cette vanne lors de la vidange...
En tout cas les chauffages tournent de nouveau et je vous en remercie grandement.

21 janvier 2013 à 20:48