Convecteur gaz qui s'éteint
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19340
Question Dépannage Forum Chauffage : Convecteur gaz qui s'éteint
Bonjour,
Je possède un convecteur gaz (naturel) de marque BRU et raccordé à une cheminée.
Depuis quelques jours, le poêle s'éteint tout à coup sans raison apparente, y compris la veilleuse. Il se rallume cependant au premier essai mais s'éteint après quelques minutes de fonctionnement.
Les flammes sont bien bleues au début avec de temps à autre une ou deux flammes qui deviennent JAUNE puis elles se mettent à "DANSER" (elles semblent se "décoller du brûleur) et puis ZOUUU, plus rien, ça s'éteint...
J'ai nettoyé à l'aspirateur et petite brosse, la veilleuse ainsi que la rampe sans que cela ne résolve mon problème...
Pouvez-vous m'aider à comprendre ?
Je vous remercie d'avance.
Je possède un convecteur gaz (naturel) de marque BRU et raccordé à une cheminée.
Depuis quelques jours, le poêle s'éteint tout à coup sans raison apparente, y compris la veilleuse. Il se rallume cependant au premier essai mais s'éteint après quelques minutes de fonctionnement.
Les flammes sont bien bleues au début avec de temps à autre une ou deux flammes qui deviennent JAUNE puis elles se mettent à "DANSER" (elles semblent se "décoller du brûleur) et puis ZOUUU, plus rien, ça s'éteint...
J'ai nettoyé à l'aspirateur et petite brosse, la veilleuse ainsi que la rampe sans que cela ne résolve mon problème...
Pouvez-vous m'aider à comprendre ?
Je vous remercie d'avance.
23 février 2018 à 13:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Convecteur gaz qui s'éteint
Bonsoir,
De quand date le dernier entretien de votre appareil ?
Avez-vous un contrat d'entretien avec un professionnel de la maintenance ?
Votre local est-il suffisamment ventilé ?
Une mesure du CO (ou monoxyde de carbone) ambiant a-t-elle été réalisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
De quand date le dernier entretien de votre appareil ?
Avez-vous un contrat d'entretien avec un professionnel de la maintenance ?
Votre local est-il suffisamment ventilé ?
Une mesure du CO (ou monoxyde de carbone) ambiant a-t-elle été réalisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 février 2018 à 18:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Convecteur gaz qui s'éteint
Bonsoir et merci pour la rapidité à la réponse.
L'entretien a été fait l'an dernier après les vacances. Le local est bien ventilé car il y avait déjà un autre poêle avant celui-ci et qui n'a jamais posé de problème. En fait, on a juste inversé les 2 convecteurs de local...
On n'a jamais fait de test pour mesurer le Co.ambiant...
Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut rallumer très facilement et IMMÉDIATEMENT le poêle et à cet instant, il fonctionne parfaitement depuis plus d'une heure...
Ce problème s'est déjà manifesté une fois ou deux et puis disparaît pendant... un certain temps.
Cela me donne l'impression d'être un problème de direction du vent... Est-ce possible ?
Bien à vous.
baudan
L'entretien a été fait l'an dernier après les vacances. Le local est bien ventilé car il y avait déjà un autre poêle avant celui-ci et qui n'a jamais posé de problème. En fait, on a juste inversé les 2 convecteurs de local...
On n'a jamais fait de test pour mesurer le Co.ambiant...
Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut rallumer très facilement et IMMÉDIATEMENT le poêle et à cet instant, il fonctionne parfaitement depuis plus d'une heure...
Ce problème s'est déjà manifesté une fois ou deux et puis disparaît pendant... un certain temps.
Cela me donne l'impression d'être un problème de direction du vent... Est-ce possible ?
Bien à vous.
baudan
23 février 2018 à 20:55