Question Forum Chauffage : Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF

Chauffo
Membre inscrit
Chauffo
4 messages
Bonjour.

Ma chaudière Chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, qui a quelques années au compteur, mais qui a toujours été de très bonne compagnie ne fonctionnait plus lundi, il n’y avait plus d’affiche sur l’écran.
J’ai donc trouvé rapidement qu’un fusible 2A sur la carte électronique était HS.

Après remplacement de celui par un 2,5A que j’avais sous la main, la chaudière a fonctionné, mais seulement jusqu’à ce soir où j’ai le même problème de fusible hs…
Est il possible de m’orienter sur une cause de cette sur intensité ? Sachant que je n’utilise seulement l’eau chaude actuellement.

Merci à tous et bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière Chaffoteaux fusible HS

02 juin 2023 à 10:33
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

La première des chose est qui faut impérativement remplacer un fusible HS par le même ayant les mêmes caractéristiques : vous risquez de griller la carte électronique !!!

Ce fusible protège l'alimentation électrique de la carte électronique. Comme vous ne faites que l'ECS il faut vérifier les composants fonctionnant uniquement en 230 Volts (circulateur et autres).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2023 à 12:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un fusible grille s'il détecte une surintensité.
Ne sachant où il est placé dans la carte (sans schéma de principe disponible), aucune hypothèse ne peut être formulée.
On aperçoit un fusible 315 mA temporisé, et un autre à sa gauche dont on ne voit pas les caractéristiques.
Ce qui est curieux est que le chauffe-eau a ressuscité pendant quelques temps.
Citation :
Est il possible de m’orienter sur une cause de cette sur intensité ?
Malheureusement non. Et si un SAV intervient cela risque d'être pareil, sauf s'il dispose de la procédure de dépannage précisant le rôle du fusible en question avec les points à contrôler avant de changer la carte.
Voir ici https://chaffoteaux.fr/trouver-un-sav/
Cordialement.
02 juin 2023 à 23:51
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF

Chauffo
Membre inscrit
Chauffo
4 messages
Bonjour à tous.

Je viens aux nouvelles et le problème est résolu, finalement c'est la vanne 3 voies qui est fuyardes et de l'eau coule sur l'arrivée 230v du bloc moteur de la vanne, c'est ça qui faisait sauter le fusible de la carte.
En attendant de recevoir la pièce, j'ai débranché le moteur et la vanne 3 voies est en position eau sanitaire, donc vu que le chauffage est coupé cela va permettre d'avoir de l'eau chaude jusqu'au remplacement.
Encore merci à tous.
06 juin 2023 à 12:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
Faire fondre un fusible 2 A avec un peu d'eau nous laisse pantois.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
06 juin 2023 à 14:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite