Profil du membre Chauffo
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Chauffo sur le forum Chauffage

a posté 4 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Petite mise à jour, le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu, en la rebranchant le bruit revient ?
Par contre, branchée ou non branchée lors de la demande de chauffe, la flamme s'allume mais ne dure qu'une dizaine de secondes et se coupe alors que je fais couler l'eau chaude à fond pour être en demande, comme si la chaudière calait (sans défaut) ?
Avez-vous des pistes, s'il vous plaît ? Bonne semaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petite mise à jour, le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu, en la rebranchant le bruit revient ?
Par contre, branchée ou non branchée lors de la demande de chauffe, la flamme s'allume mais ne dure qu'une dizaine de secondes et se coupe alors que je fais couler l'eau chaude à fond pour être en demande, comme si la chaudière calait (sans défaut) ?
Avez-vous des pistes, s'il vous plaît ? Bonne semaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2023 à 16:41

Bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien. Suite à mon dernier post "fusible de la carte électronique qui saute", en cause la vanne 3 voies qui était fuyarde et gouttait sur l'alimentation du moteur de la V3V. Ce qui faisait disjoncter la carte.
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet. Pas de vibration ni de bruit lorsqu'il n'y a pas de demande d'eau.
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)... Il me dit qu'il n'y a aucun rapport entre l'intervention et le défaut constaté. Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière, est-il possible qu'il y ait un réglable de débit ou autre à essayer ? (Autre que le détartrage du circuit ?)
Pour le moment il a baissé le débit ou la température d'eau et la chaudière ne fait plus de bruit lors de la demande d'eau chaude...
J'ai une chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, ci-dessous en lien une vidéo du bruit.
https://we.tl/t-zpeLlDrgCg
Merci d'avance pour vos retours.
Bon weekend.
J'espère que vous allez bien. Suite à mon dernier post "fusible de la carte électronique qui saute", en cause la vanne 3 voies qui était fuyarde et gouttait sur l'alimentation du moteur de la V3V. Ce qui faisait disjoncter la carte.
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet. Pas de vibration ni de bruit lorsqu'il n'y a pas de demande d'eau.
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)... Il me dit qu'il n'y a aucun rapport entre l'intervention et le défaut constaté. Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière, est-il possible qu'il y ait un réglable de débit ou autre à essayer ? (Autre que le détartrage du circuit ?)
Pour le moment il a baissé le débit ou la température d'eau et la chaudière ne fait plus de bruit lors de la demande d'eau chaude...
J'ai une chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, ci-dessous en lien une vidéo du bruit.
https://we.tl/t-zpeLlDrgCg
Merci d'avance pour vos retours.
Bon weekend.
08 juillet 2023 à 12:12

Bonjour à tous.
Je viens aux nouvelles et le problème est résolu, finalement c'est la vanne 3 voies qui est fuyardes et de l'eau coule sur l'arrivée 230v du bloc moteur de la vanne, c'est ça qui faisait sauter le fusible de la carte.
En attendant de recevoir la pièce, j'ai débranché le moteur et la vanne 3 voies est en position eau sanitaire, donc vu que le chauffage est coupé cela va permettre d'avoir de l'eau chaude jusqu'au remplacement.
Encore merci à tous.
Je viens aux nouvelles et le problème est résolu, finalement c'est la vanne 3 voies qui est fuyardes et de l'eau coule sur l'arrivée 230v du bloc moteur de la vanne, c'est ça qui faisait sauter le fusible de la carte.
En attendant de recevoir la pièce, j'ai débranché le moteur et la vanne 3 voies est en position eau sanitaire, donc vu que le chauffage est coupé cela va permettre d'avoir de l'eau chaude jusqu'au remplacement.
Encore merci à tous.
06 juin 2023 à 12:42

Bonjour.
Ma chaudière Chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, qui a quelques années au compteur, mais qui a toujours été de très bonne compagnie ne fonctionnait plus lundi, il n’y avait plus d’affiche sur l’écran.
J’ai donc trouvé rapidement qu’un fusible 2A sur la carte électronique était HS.
Après remplacement de celui par un 2,5A que j’avais sous la main, la chaudière a fonctionné, mais seulement jusqu’à ce soir où j’ai le même problème de fusible hs…
Est il possible de m’orienter sur une cause de cette sur intensité ? Sachant que je n’utilise seulement l’eau chaude actuellement.
Merci à tous et bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma chaudière Chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, qui a quelques années au compteur, mais qui a toujours été de très bonne compagnie ne fonctionnait plus lundi, il n’y avait plus d’affiche sur l’écran.
J’ai donc trouvé rapidement qu’un fusible 2A sur la carte électronique était HS.
Après remplacement de celui par un 2,5A que j’avais sous la main, la chaudière a fonctionné, mais seulement jusqu’à ce soir où j’ai le même problème de fusible hs…
Est il possible de m’orienter sur une cause de cette sur intensité ? Sachant que je n’utilise seulement l’eau chaude actuellement.
Merci à tous et bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juin 2023 à 10:33