Bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien. Suite à mon dernier post "fusible de la carte électronique qui saute", en cause la vanne 3 voies qui était fuyarde et gouttait sur l'alimentation du moteur de la V3V. Ce qui faisait disjoncter la carte.
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet. Pas de vibration ni de bruit lorsqu'il n'y a pas de demande d'eau.
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)... Il me dit qu'il n'y a aucun rapport entre l'intervention et le défaut constaté. Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière, est-il possible qu'il y ait un réglable de débit ou autre à essayer ? (Autre que le détartrage du circuit ?)
Pour le moment il a baissé le débit ou la température d'eau et la chaudière ne fait plus de bruit lors de la demande d'eau chaude...
J'ai une chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, ci-dessous en lien une vidéo du bruit.
https://we.tl/t-zpeLlDrgCg
Merci d'avance pour vos retours.
Bon weekend.
J'espère que vous allez bien. Suite à mon dernier post "fusible de la carte électronique qui saute", en cause la vanne 3 voies qui était fuyarde et gouttait sur l'alimentation du moteur de la V3V. Ce qui faisait disjoncter la carte.
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet. Pas de vibration ni de bruit lorsqu'il n'y a pas de demande d'eau.
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)... Il me dit qu'il n'y a aucun rapport entre l'intervention et le défaut constaté. Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière, est-il possible qu'il y ait un réglable de débit ou autre à essayer ? (Autre que le détartrage du circuit ?)
Pour le moment il a baissé le débit ou la température d'eau et la chaudière ne fait plus de bruit lors de la demande d'eau chaude...
J'ai une chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, ci-dessous en lien une vidéo du bruit.
https://we.tl/t-zpeLlDrgCg
Merci d'avance pour vos retours.
Bon weekend.
08 juillet 2023 à 12:12
Questions / Réponses Chauffage 1
Bruit chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF
Bonjour,
Petite mise à jour, le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu, en la rebranchant le bruit revient ?
Par contre, branchée ou non branchée lors de la demande de chauffe, la flamme s'allume mais ne dure qu'une dizaine de secondes et se coupe alors que je fais couler l'eau chaude à fond pour être en demande, comme si la chaudière calait (sans défaut) ?
Avez-vous des pistes, s'il vous plaît ? Bonne semaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petite mise à jour, le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu, en la rebranchant le bruit revient ?
Par contre, branchée ou non branchée lors de la demande de chauffe, la flamme s'allume mais ne dure qu'une dizaine de secondes et se coupe alors que je fais couler l'eau chaude à fond pour être en demande, comme si la chaudière calait (sans défaut) ?
Avez-vous des pistes, s'il vous plaît ? Bonne semaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2023 à 16:41
Questions / Réponses Chauffage 2
Bruit chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend donc pas à répondre à votre question.
Plusieurs choses dans vos propos m'interpellent :
Comment se fait-il qu'après avoir effectuer sa réparation il ne se soit pas aperçu du problème que vous décrivez ?
"Technicien" ou SABOTEUR ?
Le problème semble venir de l'électrovanne à gaz mais je ne suis absolument pas spécialiste.
Apparemment la même vanne à gaz ( gaz naturel ) est utilisée sur :
- Amphora delta 24 CF
- Amphora delta 24 VMC
- Amphora delta 24 FF
- Amphora delta 28 FF
Je n'ai pas de conseils à vous donner MAIS à votre place ... je courais chercher un Spécialiste de la marque afin qu'il fasse un diagnostic précis et propose une réparation valable !
Pour information, je joins un éclaté de la machine.
(J'ai de grand doute aussi concernant le "corps de chauffe" l'appareil est muni d'un brûleur à rampes et d'un échangeur de chaleur en deux pièces bien distinctes).
Cordialement, Martien-071
ari010013.pdf
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend donc pas à répondre à votre question.
Plusieurs choses dans vos propos m'interpellent :
Citation :Un technicien ... vraiment ?
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet.
Comment se fait-il qu'après avoir effectuer sa réparation il ne se soit pas aperçu du problème que vous décrivez ?
Citation :Ah oui ... la solution de facilité : on fait peur avec un prix et on remplace tout ! 5000€ de pièces et main d’œuvre, non mais ça va ?
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)
Citation :Ah c'est sûr ... quand on n'est jamais intervenu sur un appareil, on chipote, on tâtonne ... et peut-être vaudrait-il mieux s'abstenir !
Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière
Citation :Ah c'est évident ... débrancher l'électrovanne à gaz et il n'y a plus de bruit (a fortiori si celle-ci en faisait), plus d'eau chaude non plus puisqu'il n'y a plus de gaz ! (quel dépannage !)
le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu
"Technicien" ou SABOTEUR ?
Le problème semble venir de l'électrovanne à gaz mais je ne suis absolument pas spécialiste.
Apparemment la même vanne à gaz ( gaz naturel ) est utilisée sur :
- Amphora delta 24 CF
- Amphora delta 24 VMC
- Amphora delta 24 FF
- Amphora delta 28 FF
Je n'ai pas de conseils à vous donner MAIS à votre place ... je courais chercher un Spécialiste de la marque afin qu'il fasse un diagnostic précis et propose une réparation valable !
Pour information, je joins un éclaté de la machine.
(J'ai de grand doute aussi concernant le "corps de chauffe" l'appareil est muni d'un brûleur à rampes et d'un échangeur de chaleur en deux pièces bien distinctes).
Cordialement, Martien-071
ari010013.pdf
13 juillet 2023 à 11:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF
- N°23208 : Bonjour. Ma chaudière Chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF, qui a quelques années au compteur, mais qui a toujours été de très bonne compagnie ne fonctionnait plus lundi, il n’y avait plus d’affiche sur...
- 2. Chaudière Chaffoteaux et Maury amphora delta 24 cf en sécurité code défaut 17
- N°16445 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury amphora delta 24 cf se met en sécurité code défaut 17 lorsque la t° chaudière atteint 60°. Le conduit + tirage ont été contrôlés, RAS. La sonde débordement des fumées...
- 3. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 4. Chaudière Chaffoteaux & Maury Amphora Delta 24 VMC Erreur 03
- N°18945 : Bonsoir, Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Amphora Delta 24 VMC je crois que j'ai tout essayé, mais rien n'y fait : débrancher l'électricité, remettre, changer le composant k3020p, enfoncer la touche reset 1 minute, et...
- 5. Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf
- N°17129 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf qui s'allume et s'éteint aussitôt. On m'a changé la pompe de circulation mais rien n'y fait toujours à part qu'elle reste allumée...
- 6. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 8. Bruit chaudière CM Niagara Delta 24 CF
- N°18883 : Bonjour. Depuis quelques semaines, j'ai la chaudière gaz (Niagara Delta 24 CF de CM) qui fait parfois un bruit d'avion au décollage, un bruit super super fort. Certes la chaudière est âgée mais pour l'instant, elle tourne...
- 9. Changement de gaz chaudière Chaffoteaux et Maury Amphora Delta 24 FF
- N°15924 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Amphora Delta 24 FF, actuellement au gaz de ville que je voudrais faire fonctionner sur le propane. J'aimerais connaitre la liste des pièces à changer ainsi que le...
- 10. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite