Calcul déperdition thermique
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17727
Question forum dépannage : Calcul déperdition thermique
Bonjour,
Je fais appel à vous car j'ai 2 questions.
1) Je dois calculer les pertes de charge thermique d'un local chauffé à 16°C et qui est mansardé.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un petit muret de 10cm d'épaisseur en Ytong à 90cm du bout du local. Après une petite recherche je vois que cette couche d'air a un R de 0.18 mais dans mon calcul dois-je compter la valeur U du mur de 10cm + le couche d'air + le U de la toiture ?
2) En dessous de ce même local chauffé à 16°C, il y a une piscine intérieure chauffée à 28°C.
Du coup dans le calcul des déperditions du plancher, j'ai une valeur négative (normal Dt) mais très importante.
Dans les infos que j'ai, le plancher est composé d'hourdis, chape de compression et d'une chape normale.
N'étant pas pisciniste je suppose que le plancher et donc le plafond de cette piscine intérieure est composé d'isolant tel que le pare-vapeur mais aussi de d'autres matériaux obligatoire non ?
Pouvez-vous me dire lesquels ?
Je vous remercie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je fais appel à vous car j'ai 2 questions.
1) Je dois calculer les pertes de charge thermique d'un local chauffé à 16°C et qui est mansardé.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un petit muret de 10cm d'épaisseur en Ytong à 90cm du bout du local. Après une petite recherche je vois que cette couche d'air a un R de 0.18 mais dans mon calcul dois-je compter la valeur U du mur de 10cm + le couche d'air + le U de la toiture ?
2) En dessous de ce même local chauffé à 16°C, il y a une piscine intérieure chauffée à 28°C.
Du coup dans le calcul des déperditions du plancher, j'ai une valeur négative (normal Dt) mais très importante.
Dans les infos que j'ai, le plancher est composé d'hourdis, chape de compression et d'une chape normale.
N'étant pas pisciniste je suppose que le plancher et donc le plafond de cette piscine intérieure est composé d'isolant tel que le pare-vapeur mais aussi de d'autres matériaux obligatoire non ?
Pouvez-vous me dire lesquels ?
Je vous remercie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2016 à 17:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Calcul déperdition thermique
Bonjour.
La déperdition des murs est indépendante de celle du plafond qui doit être calculée à part et ajoutée à l'ensemble des déperditions totale des murs,ainsi que celle du volume pour le renouvellement d'air(autrefois, le coefficient était de 0,307, aujourd'hui de 0,3, ne me demandez pas pourquoi).
La logique voudrait que pour la déperdition des murs, un seul coefficient soit appliqué (ici à ce matériau qu'est l’y tong), sans tenir compte du "matelas d'air", mais en ajoutant 10% pour un mur extérieur situé nord/ouest.
Le plancher de cette pièce ne doit pas être considéré comme créant une déperdition,étant chauffé dessous à plus de 16°, quant aux matériaux isolants de ce plancher, pas facile de répondre, il s'agit peut être de SIS 35 B, mais sans aucune certitude. Cordialement.
La déperdition des murs est indépendante de celle du plafond qui doit être calculée à part et ajoutée à l'ensemble des déperditions totale des murs,ainsi que celle du volume pour le renouvellement d'air(autrefois, le coefficient était de 0,307, aujourd'hui de 0,3, ne me demandez pas pourquoi).
La logique voudrait que pour la déperdition des murs, un seul coefficient soit appliqué (ici à ce matériau qu'est l’y tong), sans tenir compte du "matelas d'air", mais en ajoutant 10% pour un mur extérieur situé nord/ouest.
Le plancher de cette pièce ne doit pas être considéré comme créant une déperdition,étant chauffé dessous à plus de 16°, quant aux matériaux isolants de ce plancher, pas facile de répondre, il s'agit peut être de SIS 35 B, mais sans aucune certitude. Cordialement.
10 février 2016 à 08:20