Bonjour à tous.

J'ai fait l'échange de ma soupape de sécurité sur le site internet où je l'avais achetée (ce qui a été un peu long) et j'ai installé la nouvelle. Résultat : plus de fuite !!!
Ça venait donc bien de l'ancienne soupape et de la nouvelle qui étaient toutes les deux défectueuses...

Merci à tous pour vos réponses, cela m'a été d'un grand secours.
Dans l'espoir de ne plus vous contacter. ;)

Meilleurs sentiments.
Yannou1804
18 février 2016 à 14:49
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire

Bonjour,

J'avais cru comprendre qu'un groupe de sécurité ne s'installait que sur le circuit chauffage et donc il fallait mettre une soupape de sécurité sur le circuit d'eau sanitaire... Je n'y connais que ce que je lis sur internet...
Le circuit était comme ça quand on est arrivé dans notre maison il y a 5 ans.
La seule chose qui a étonné mon plombier chauffagiste est que cette soupape était tarée à 10 bars alors que c'est soi-disant interdit maintenant...
Sinon, j'ai baissé à 3 bars de pression, j'ai détartré les 2 soupapes, mais ça fuit toujours autant.
Je vais donc voir pour faire échanger ma soupape neuve.

Je repense à quelque chose, la fuite a commencé peu de temps après l'entretien annuel de ma chaudière par mon chauffagiste, est-ce que cela peut avoir un rapport ? Lui dit que non...

Cordialement,
Yannou1804
12 février 2016 à 20:56
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire

Publicité

Bonjour BP84 et merci.

J'ai détartré hier la partie de tuyauterie expliquée, mais en remettant sous eau ça s'est remis à fuir à partir de 2 bars de pression.
J'ai donc remis la soupape de sécurité 10 bars (qui fuit tout autant) afin de détartrer toute la nuit, la 7 bars en me disant que peut-être un morceau de calcaire la bloque (ça m'étonne beaucoup vu qu'elle est neuve mais je préfère essayer quand même), je ferai la même chose avec la 10 bars.
Je vais baisser à 3 bars de pression sur le réducteur comme vous me le conseillez.
Si ça ne marche toujours pas je tenterai de me faire échanger la soupape (peut-être un défaut de fabrication).
Cordialement.
11 février 2016 à 07:57
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire

Bonjour et merci pour votre réponse.

La pression EF monte maxi à 4 bars et celle du circuit chauffage est réglée à 1,5 bar.
La soupape EF est tarée à 7 bars (avant c'était une 10 bars qui fuyait tout autant et le chauffagiste m'a dit que c'était désormais interdit).

J'ajoute des photos du circuit sans le calorifuge, je viens d'ailleurs de démonter la tuyauterie en sortie du réducteur et en entrée du ballon afin de tenter un détartrage de cette portion, en espérant que ça arrange quelque chose.
Je ne sais pas si c'est possible de démonter la tige cuivrée qui amène l'EF jusqu'en bas du ballon, peut-être est-ce trop entartré à cet endroit... (en tout cas ça n'est pas bouché).

Encore merci à vous.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire installation chauffage installation chauffage fuite soupape de sécurité

10 février 2016 à 10:02
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire

Bonjour à tous,

Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...).

Mon plombier-chauffagiste m'a dit que ça pouvait venir soit du réducteur de pression, soit de la dite soupape, soit du ballon incorporé à ma chaudière (SLCF AX25 fioul) qui serait entartré.
J'ai donc changé la soupape, ça fuyait toujours... J'ai changé le réducteur de pression (j'ai installé un manomètre), ça fuyait toujours...
Donc aujourd'hui j'ai détartré mon ballon. J'ai enlevé à peu près un seau de 10L du substance orange qui ressemble à du sable mouillé. J'ai tout remonté et remis sous eau. Bilan : ça fuit toujours...
A votre avis, de quoi cela peut-il venir ?
Je joins une photo détaillée du circuit.
Merci d'avance à tous.

Cordialement.
Yannou1804

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo installation chauffage

09 février 2016 à 18:42
forum consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire