Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
14890
Question Forum Chauffage : Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
Invité

Bonjour, ma chaudière a un an et installé par une société. Tout marchait bien jusqu'à ce que mon beau-père a remplacé les anciens robinets par des robinets thermostatiques, et que nous avons purgés tous les radiateurs et remis de la pression, j'ai deux problèmes :
1) la chaudière indique IP2 débit chauffage insuffisant mais le chauffage marche quand même
2) la soupape de sécurité chauffage goutte en continu.
Je dois faire un entretien et je ne pense pas reprendre la même société mais en attendant et pour avoir une explication, connaissez-vous l'origine de ces problèmes et d'éventuelles solutions ?
Merci. Jennifer
1) la chaudière indique IP2 débit chauffage insuffisant mais le chauffage marche quand même
2) la soupape de sécurité chauffage goutte en continu.
Je dois faire un entretien et je ne pense pas reprendre la même société mais en attendant et pour avoir une explication, connaissez-vous l'origine de ces problèmes et d'éventuelles solutions ?
Merci. Jennifer
17 octobre 2010 à 14:23
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
Invité

J'ai réglé un 1/2 problème ; celui de la soupape car il y avait trop de pression.
18 octobre 2010 à 18:24
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
Ce nétait pas peut-être une bonne idée de changer ces robinets, l'installation nétant pas prévue pour ? Ce pourquoi, la pression monte et le groupe de sécurité coule en plus grande importance.
D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous répondre.
Je ne pense pas que la société y soit pour quoi que ce soit, mais plutôt votre beau-père, étant donné que l'installation fonctionnait auparavant.
L'avis du professionnel n'est parfois pas forcément idiote et il faut aussi savoir les écouter. Cordialement.
D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous répondre.
Je ne pense pas que la société y soit pour quoi que ce soit, mais plutôt votre beau-père, étant donné que l'installation fonctionnait auparavant.
L'avis du professionnel n'est parfois pas forcément idiote et il faut aussi savoir les écouter. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:59
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
Invité

Bonsoir, j'ai oublié de vous signaler que le professionnel a installé la chaudière et est parti sans rien nous expliquer ! C'est pas mal pour 3000 de chaudière !
D'accord on sait lire une notice mais quand même ! Et deuxième point j'ai vérifié la compatibilité de la chaudière avant d'installer les robinets et rien ne le déconseillait.
De toute façon je vais contacter une autre entreprise. Merci quand même !
D'accord on sait lire une notice mais quand même ! Et deuxième point j'ai vérifié la compatibilité de la chaudière avant d'installer les robinets et rien ne le déconseillait.
De toute façon je vais contacter une autre entreprise. Merci quand même !
28 octobre 2010 à 18:21
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
Invité

Le problème est que si vous avez mis des robinets thermostatiques partout, une fois la pièce dans laquelle se trouve à température, la tête thermostatique coupe le radiateur, du coup s'ils se coupent tous, monter en pression donc soupape qui crache, il faut toujours en laisser sans tête thermostatique, il faut faire appel à un professionnel pour ne pas faire de bêtise. Baba
31 janvier 2012 à 22:27
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
Invité

L'installation de robinet thermostatique impose plusieurs règles très importantes.
Pas de robinet thermostatique dans la pièce comportant un thermostat d'ambiance.
Laisser toujours un radiateur avec un robinet simple et toujours ouvert (on choisit de préférence la salle de bain).
La mise en place d'un robinet impose une manipulation périodique des têtes (même et surtout l’été pour éviter que le ressort du pointeau ne se bloque car a la remise en chauffe on a la surprise d'avoir des radiateurs froids...
Ciao.
Pas de robinet thermostatique dans la pièce comportant un thermostat d'ambiance.
Laisser toujours un radiateur avec un robinet simple et toujours ouvert (on choisit de préférence la salle de bain).
La mise en place d'un robinet impose une manipulation périodique des têtes (même et surtout l’été pour éviter que le ressort du pointeau ne se bloque car a la remise en chauffe on a la surprise d'avoir des radiateurs froids...
Ciao.
30 mai 2013 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 2. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 3. Fuite soupape sécurité production d'eau chaude
- N°19022 : Bonjour. J'ai remarqué une fuite plutôt conséquente sur la soupape de sécurité du circuit de production d'eau chaude. Grâce à des questions similaires sur le forum, j'ai pu établir que le vase d'expansion était mort...
- 4. Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
- N°17728 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...). Mon...
- 5. Fuite du groupe de sécurité du cumulus
- N°3487 : Bonjour à tous. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon cumulus, après avoir changé deux fois le groupe, il coule toujours en filet continu. J'ai posé un réducteur, il coule toujours. J'ai donc changé le cumulus et...
- 6. Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
- N°20273 : Bonjour à toutes et tous ! Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et toutes mes dents, à moments perdus un peu bricoleur ! Merci d'abord à toutes et tous celles et ceux qui parfois, sur ce forum, m'ont permis d'avancer tout seul...
- 7. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 8. Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
- N°7473 : Bonjour, Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement. Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau...
- 9. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite