Problème chaudière Chappée fonctionnement en continu
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16839
Question forum-chauffage : Problème chaudière Chappée fonctionnement en continu
Bonjour,
Je me suis inscrit pour demander de l’aide concernant la fonction thermostat d’ambiance d'un boitier de contrôle à distance pour chaudière Chappée et j’ai finalement trouvé la solution, j’en profite donc pour la partager.
Avant tout, je tiens à préciser que je n’ai aucune connaissance dans ce domaine, j’ai Googlelisé pendant 3 jours pour comprendre comment paramétrer la chaudière afin de résoudre le problème de fonctionnement en continu de la chaudière même après son extinction, j’ai donc surement commis des erreurs ou autre, n’hésitez pas à me reprendre si cela est le cas.
Chaudière concernée :
Chaudière à condensation Chappée luna duo 3.33 FF HTE (gamme Luna 3) utiliser uniquement en mode chauffage (production eau chaude assurée par un cumulus électrique).
Installation :
Sonde extérieure installée et raccordée électriquement à la chaudière aux bornes 3 et 4 du bornier M2 (voir page 21 du mode d’emploi et d’installation de la chaudière).
Boitier de commande à distance (avec fonction thermostat d’ambiance) modèle AVS77.204 installé dans le séjour (voir page 22 du mode d’emploi et d’installation de la chaudière).
Radiateur en fonte.
Bonne isolation.
Surface à chauffer 120m²
Hauteur plafond 2.20m
Lieux d’habitation le var 83
Température confort 20° (de 6h à 23h tous les jours).
Température économique 18°
Réglages du boîtier de commande à distance AVS77 :
- KREG 1.5
- BUILD 2
- KORR 0
- AMBON 1
- OFFTR +2 (à ajuster au cas par cas)
- OFFVI 0
Problème :
La chaudière marche en continu malgré que la consigne de température de confort 19° programmée soit atteinte, s’arrête, repart toutes les 3 minutes et le circulateur ne s’arrête jamais (même si la chaudière est éteinte complètement).
Solution :
Modifier les réglages de commande via les paramètres avancés du thermostat d’ambiance AVS77.204
Procédure :
1. Pour commencer, téléchargez la notice d’utilisation du boitier de commande à distance (thermostat d’ambiance) modèle AVS77.204 (https://www.dropbox.com/s/0zvrhb86x8xioki/luna3hte_parametrage-rcm_fr.pdf?dl=0)
2. Ensuite, téléchargez le mode d’emploi et d’installation de la chaudière chappee modèle luna duo 3.33 FF HTE (http://www.bernard-louvet.fr/documents/original/baxi__fmo-925_332_3_notice_installation_duo_hte_edit_02-09.pdf)
3. Rentrez dans les paramètres principaux avancés du niveau 2 (voir page 7 de la notice d’utilisation du boitier de commande à distance AVS77.204) et faire défiler les lignes de paramètre pour afficher le paramètre 555.4 (voir page 26 du mode d’emploi et d’installation de la chaudière) et modifier la valeur à 1 (température contrôlée par l’AVS77, la demande de chaleur est gérée par la fonction thermostat d’ambiance du boitier de commande à distance AVS77).
Explication :
Le boitier de commande à distance arrête la chaudière et le circulateur quand la température de consigne programmée via la fonction thermostat d’ambiance est atteinte et vice versa.
Info :
Liste des pièces de rechange des chaudières Chappée (https://www.dropbox.com/s/6y9zsvloiycs1no/Pi%C3%A8ces%20de%20rechange%20Chaudi%C3%A8res.pdf?dl=0)
Boitier de commande à distance AVS77 avec fonction thermostat d'ambiance pour chaudière Chappée.

Je me suis inscrit pour demander de l’aide concernant la fonction thermostat d’ambiance d'un boitier de contrôle à distance pour chaudière Chappée et j’ai finalement trouvé la solution, j’en profite donc pour la partager.
Avant tout, je tiens à préciser que je n’ai aucune connaissance dans ce domaine, j’ai Googlelisé pendant 3 jours pour comprendre comment paramétrer la chaudière afin de résoudre le problème de fonctionnement en continu de la chaudière même après son extinction, j’ai donc surement commis des erreurs ou autre, n’hésitez pas à me reprendre si cela est le cas.
Chaudière concernée :
Chaudière à condensation Chappée luna duo 3.33 FF HTE (gamme Luna 3) utiliser uniquement en mode chauffage (production eau chaude assurée par un cumulus électrique).
Installation :
Sonde extérieure installée et raccordée électriquement à la chaudière aux bornes 3 et 4 du bornier M2 (voir page 21 du mode d’emploi et d’installation de la chaudière).
Boitier de commande à distance (avec fonction thermostat d’ambiance) modèle AVS77.204 installé dans le séjour (voir page 22 du mode d’emploi et d’installation de la chaudière).
Radiateur en fonte.
Bonne isolation.
Surface à chauffer 120m²
Hauteur plafond 2.20m
Lieux d’habitation le var 83
Température confort 20° (de 6h à 23h tous les jours).
Température économique 18°
Réglages du boîtier de commande à distance AVS77 :
- KREG 1.5
- BUILD 2
- KORR 0
- AMBON 1
- OFFTR +2 (à ajuster au cas par cas)
- OFFVI 0
Problème :
La chaudière marche en continu malgré que la consigne de température de confort 19° programmée soit atteinte, s’arrête, repart toutes les 3 minutes et le circulateur ne s’arrête jamais (même si la chaudière est éteinte complètement).
Solution :
Modifier les réglages de commande via les paramètres avancés du thermostat d’ambiance AVS77.204
Procédure :
1. Pour commencer, téléchargez la notice d’utilisation du boitier de commande à distance (thermostat d’ambiance) modèle AVS77.204 (https://www.dropbox.com/s/0zvrhb86x8xioki/luna3hte_parametrage-rcm_fr.pdf?dl=0)
2. Ensuite, téléchargez le mode d’emploi et d’installation de la chaudière chappee modèle luna duo 3.33 FF HTE (http://www.bernard-louvet.fr/documents/original/baxi__fmo-925_332_3_notice_installation_duo_hte_edit_02-09.pdf)
3. Rentrez dans les paramètres principaux avancés du niveau 2 (voir page 7 de la notice d’utilisation du boitier de commande à distance AVS77.204) et faire défiler les lignes de paramètre pour afficher le paramètre 555.4 (voir page 26 du mode d’emploi et d’installation de la chaudière) et modifier la valeur à 1 (température contrôlée par l’AVS77, la demande de chaleur est gérée par la fonction thermostat d’ambiance du boitier de commande à distance AVS77).
Explication :
Le boitier de commande à distance arrête la chaudière et le circulateur quand la température de consigne programmée via la fonction thermostat d’ambiance est atteinte et vice versa.
Info :
Liste des pièces de rechange des chaudières Chappée (https://www.dropbox.com/s/6y9zsvloiycs1no/Pi%C3%A8ces%20de%20rechange%20Chaudi%C3%A8res.pdf?dl=0)
Boitier de commande à distance AVS77 avec fonction thermostat d'ambiance pour chaudière Chappée.

07 novembre 2014 à 13:10
Conseil 1 forum dépannage
Invité

Problème chaudière Chappée fonctionnement en continu
Invité

Attention au défaut du vase d'expansion de la chaudière (défaut de Chappée).
07 novembre 2014 à 17:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 7. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 8. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
- N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
- 9. Recherche info chaudière à bois Chappée
- N°22847 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et comme mon nom l’indique très novice en la matière !! Je fais appel ici aux spécialistes de modèles anciens. J'ai acheté une maison disposant d'un chauffage central...
- 10. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite