Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
16991
Question installation chauffage : Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
Bonjour,
Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex.
Après une bonne chauffe, l'eau du ballon est à 60° par ex. Mais lorsque dans la nuit la chauffe de l'insert diminue, le circulateur tourne toujours et finalement l'eau du ballon se refroidit à force de circuler.
Je souhaite couper l'alimentation du circulateur mais pas par la température. De l'eau mais celle des fumées, étant la plus fiable pour être sûr que le feu a bien diminué, j'ai acheté un aquastat qui fait bien la coupure mais à temp. montante, mais pas descendante, on m'a dit que je pouvais mettre un inverseur, mais j'ai un peu de mal à situer le fonctionnement car j'ai besoin que le circulateur se coupe au moment ou l'aquastat reprend du service sans se couper à plus haute temp.
Merci de vos éclaircissements si vous comprenez mon problème.
Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex.
Après une bonne chauffe, l'eau du ballon est à 60° par ex. Mais lorsque dans la nuit la chauffe de l'insert diminue, le circulateur tourne toujours et finalement l'eau du ballon se refroidit à force de circuler.
Je souhaite couper l'alimentation du circulateur mais pas par la température. De l'eau mais celle des fumées, étant la plus fiable pour être sûr que le feu a bien diminué, j'ai acheté un aquastat qui fait bien la coupure mais à temp. montante, mais pas descendante, on m'a dit que je pouvais mettre un inverseur, mais j'ai un peu de mal à situer le fonctionnement car j'ai besoin que le circulateur se coupe au moment ou l'aquastat reprend du service sans se couper à plus haute temp.
Merci de vos éclaircissements si vous comprenez mon problème.
28 décembre 2014 à 12:46
Réponse 1 aquastat circulateur chauffage
Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
En fait je découvre le forum, je viens de lire les questions/réponses relatives aux aquastats, et je voudrais savoir s'il existe des aquastats qui peuvent commander une coupure d'alimentation en descente de température plutôt qu'en montée comme celui que j'ai.
Merci de vos réponses.
Merci de vos réponses.
28 décembre 2014 à 16:21
Réponse 2 aquastat circulateur chauffage
Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
Bonjour,
Tout aquastat ou airs tant normalement constitué comporte 3 bornes.
Un commun et un contact à l'enchère tu et un au déclenchement. Suivant les marques C,1 et 2 ou L,1 et L2 etc.
En général le 2 est à l'enchère tu.
Par ex pour un réglage fumée à 50° si dépassement contact fermé entre C et 2 donc marche du circulateur et coupure si passage des fumées sous 50°.
Autrement il faut des appareils à 2 seuils.
Tout aquastat ou airs tant normalement constitué comporte 3 bornes.
Un commun et un contact à l'enchère tu et un au déclenchement. Suivant les marques C,1 et 2 ou L,1 et L2 etc.
En général le 2 est à l'enchère tu.
Par ex pour un réglage fumée à 50° si dépassement contact fermé entre C et 2 donc marche du circulateur et coupure si passage des fumées sous 50°.
Autrement il faut des appareils à 2 seuils.
29 décembre 2014 à 23:33
Réponse 3 aquastat circulateur chauffage
Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
Bonjour,
Merci de votre réponse, mais n'étant pas trop connaisseur, je ne comprends pas bien votre explication.
J'ai un aquastat de marque IMIT 0/310° type Tr2 03 82 avec trois cosses 0 1 et 2 et j'ai remarqué que l'alimentation par 0 ressort par 1 et se coupe lorsque la température monte au réglage demandé.
Cordialement.
Merci de votre réponse, mais n'étant pas trop connaisseur, je ne comprends pas bien votre explication.
J'ai un aquastat de marque IMIT 0/310° type Tr2 03 82 avec trois cosses 0 1 et 2 et j'ai remarqué que l'alimentation par 0 ressort par 1 et se coupe lorsque la température monte au réglage demandé.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 08:19
Réponse 4 aquastat circulateur chauffage
Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
Bonjour,
Si le contact se fait entre 0 et 1 et coupe à la température réglée, alors normalement fonctionnement inversé entre 0 et 2 contact ouvert entre 0 et 50° et contact fermé au dessus de 50°.
Donc dans votre cas le circulateur fonctionnerait si la température dépasse 50°.
Si le contact se fait entre 0 et 1 et coupe à la température réglée, alors normalement fonctionnement inversé entre 0 et 2 contact ouvert entre 0 et 50° et contact fermé au dessus de 50°.
Donc dans votre cas le circulateur fonctionnerait si la température dépasse 50°.
30 décembre 2014 à 15:11
Réponse 5 aquastat circulateur chauffage
Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
Merci de votre réponse, je n'avais pas pensé à tester dans ce sens, je vais essayer.
Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux.
31 décembre 2014 à 20:02
Réponse 6 aquastat circulateur chauffage
Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
Merci Christo21, effectivement ça fonctionne bien dans l'autre sens, merci encore.
02 janvier 2015 à 19:30