Question installation chauffage : Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage

Patgem
Membre inscrit
Patgem
5 messages
Bonjour,

Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex.
Après une bonne chauffe, l'eau du ballon est à 60° par ex. Mais lorsque dans la nuit la chauffe de l'insert diminue, le circulateur tourne toujours et finalement l'eau du ballon se refroidit à force de circuler.
Je souhaite couper l'alimentation du circulateur mais pas par la température. De l'eau mais celle des fumées, étant la plus fiable pour être sûr que le feu a bien diminué, j'ai acheté un aquastat qui fait bien la coupure mais à temp. montante, mais pas descendante, on m'a dit que je pouvais mettre un inverseur, mais j'ai un peu de mal à situer le fonctionnement car j'ai besoin que le circulateur se coupe au moment ou l'aquastat reprend du service sans se couper à plus haute temp.
Merci de vos éclaircissements si vous comprenez mon problème.
28 décembre 2014 à 12:46
Réponse 1 aquastat circulateur chauffage

Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage

Patgem
Membre inscrit
Patgem
5 messages
En fait je découvre le forum, je viens de lire les questions/réponses relatives aux aquastats, et je voudrais savoir s'il existe des aquastats qui peuvent commander une coupure d'alimentation en descente de température plutôt qu'en montée comme celui que j'ai.
Merci de vos réponses.
28 décembre 2014 à 16:21
Réponse 2 aquastat circulateur chauffage

Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage

Christo21
Membre inscrit
Christo21
10 messages
Bonjour,
Tout aquastat ou airs tant normalement constitué comporte 3 bornes.
Un commun et un contact à l'enchère tu et un au déclenchement. Suivant les marques C,1 et 2 ou L,1 et L2 etc.
En général le 2 est à l'enchère tu.
Par ex pour un réglage fumée à 50° si dépassement contact fermé entre C et 2 donc marche du circulateur et coupure si passage des fumées sous 50°.
Autrement il faut des appareils à 2 seuils.
29 décembre 2014 à 23:33
Réponse 3 aquastat circulateur chauffage

Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage

Patgem
Membre inscrit
Patgem
5 messages
Bonjour,
Merci de votre réponse, mais n'étant pas trop connaisseur, je ne comprends pas bien votre explication.
J'ai un aquastat de marque IMIT 0/310° type Tr2 03 82 avec trois cosses 0 1 et 2 et j'ai remarqué que l'alimentation par 0 ressort par 1 et se coupe lorsque la température monte au réglage demandé.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 08:19
Réponse 4 aquastat circulateur chauffage

Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage

Christo21
Membre inscrit
Christo21
10 messages
Bonjour,
Si le contact se fait entre 0 et 1 et coupe à la température réglée, alors normalement fonctionnement inversé entre 0 et 2 contact ouvert entre 0 et 50° et contact fermé au dessus de 50°.
Donc dans votre cas le circulateur fonctionnerait si la température dépasse 50°.
30 décembre 2014 à 15:11
Réponse 5 aquastat circulateur chauffage

Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage

Patgem
Membre inscrit
Patgem
5 messages
Merci de votre réponse, je n'avais pas pensé à tester dans ce sens, je vais essayer.
Meilleurs vœux.
31 décembre 2014 à 20:02
Réponse 6 aquastat circulateur chauffage

Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage

Patgem
Membre inscrit
Patgem
5 messages
Merci Christo21, effectivement ça fonctionne bien dans l'autre sens, merci encore.
02 janvier 2015 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fonctionnement circulateur chaudière De Dietrich
    N°21428 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz De Dietrich 120 DTG. J'ai depuis toujours en position hiver des radiateurs tièdes malgré aucune demande du thermostat à la chaudière. Mon installation est...
  • 2. Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
    N°20075 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison néo Bretonne dans les Côtes d’Armor (22), et j'ai rencontré ce weekend un problème avec ma chaudière fioul, de marque Franco Belge Continental, (modèle optima GLX, de...
  • 3. Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4
    N°1135 : Bonjour à tous. Nous venons de faire l'acquisition d'un pavillon dont la chaudière d'origine (20 ans), située au sous-sol, consomme énormement : estimation 4000 litres en 4 mois. Le brûleur est neuf (CUENOD NC4). Je constate un...
  • 4. Fonctionnement du circulateur chauffage fuel
    N°4070 : Je doute du bon fonctionnement du circulateur de mon installation chauffage central fuel. 9 radiateurs au 1er étage, la pression départ et retour est d'environ 1,2 bar, la chaudière déclenche selon un thermostat d'ambiance. Les...
  • 5. Fonctionnement circulateur 24h sur 24h
    N°21155 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement et le chauffage est un chauffage central électrique. J'ai réglé le chauffage afin qu'il ne fonctionne que pendant les heures creuses, il y a un circulateur sur le réseau et...
  • 6. Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler
    N°20680 : Bonjour à tous, Mes questions en deux temps pour plus de clarté. A) Purge radiateurs Quelle est la procédure à suivre pour purger une vieille installation de chauffage central au mazout (radiateurs installés en...
  • 7. Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
    N°19582 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Vitogaz 100 Viessmann Qn = 32,64 kW. J'ai dû changer mon thermostat d'ambiance dans le living. J'ai installé un thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, la régulation est réglée on/off...
  • 8. vérification fonctionnement circulateur chaudière
    N°361 : Bonjour, sur une chaudière Chaffoteaux Maury, quelle méthode peut permettre la vérification du bon fonctionnement de la pompe (circulateur) ? Merci de votre aide.
  • 9. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
    N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
  • 10. Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2
    N°20117 : Bonjour à tous, Je vais bientôt emménager dans une maison qui est équipée d'une chaudière fioul Idéal Standard LB2, pour le réseau de chauffage uniquement qu'on voit en photo en dessous. La flamme apparaît...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
batteries voiture electriqueprises electrique usachauffage conseilschauffage question



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite