Rebonjour,
En définitive j'ai pu changer aussi le boitier de commande de la régulation malgré les lcds manquants et je l'ai programmé comme celui d'origine.
J'ai redémarré ma chaudière en nuit (température théorique 17 degrés) mais malgré que la température de la maison atteigne les 21 degrés, le circulateur continue de tourner.
Donc si quelqu'un a un idée.
Merci.
En définitive j'ai pu changer aussi le boitier de commande de la régulation malgré les lcds manquants et je l'ai programmé comme celui d'origine.
J'ai redémarré ma chaudière en nuit (température théorique 17 degrés) mais malgré que la température de la maison atteigne les 21 degrés, le circulateur continue de tourner.
Donc si quelqu'un a un idée.
Merci.
11 janvier 2021 à 10:46

Bonjour,
Je voudrais apporter une précision. Sur le boîtier d'occasion que j'ai acheté les LEDs ne s'affichant pas correctement (le vendeur m'en avait informé), je n'ai changé que la partie où sont faits les branchements.
J'utilise encore la partie d'origine où se trouve l'écran, la molette et les différents boutons qui est reliée à l'autre partie par une nappe.
Le souci peut-il venir de cette partie ?
Merci.
Je voudrais apporter une précision. Sur le boîtier d'occasion que j'ai acheté les LEDs ne s'affichant pas correctement (le vendeur m'en avait informé), je n'ai changé que la partie où sont faits les branchements.
J'utilise encore la partie d'origine où se trouve l'écran, la molette et les différents boutons qui est reliée à l'autre partie par une nappe.
Le souci peut-il venir de cette partie ?
Merci.
11 janvier 2021 à 08:46

Bonjour,
Désolé d'avoir posté une nouvelle question mais je suis un peu perdu.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage cc1. La logique de pompe est que le circulateur ne se met en fonctionnement qu'à partir de 40 degrés, ce que j'ai vérifié dans les paramètres.
La température maximum est de 80 degrés (réglage d'usine).
Merci.
Désolé d'avoir posté une nouvelle question mais je suis un peu perdu.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage cc1. La logique de pompe est que le circulateur ne se met en fonctionnement qu'à partir de 40 degrés, ce que j'ai vérifié dans les paramètres.
La température maximum est de 80 degrés (réglage d'usine).
Merci.
09 janvier 2021 à 19:36

Bonjour.
J'ai une chaudière gaz Budérus G124 et un boîtier de programmation Logamatic 2107 avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance BFU.
La chaudière fonctionne normalement avec un service réduit de 22h à 7h.
Mais même après 22h, le circulateur continue de tourner et d'envoyer de l'eau devenue froide à mes radiateurs.
Aucune anomalie détectée sur mon boîtier, j'ai vérifié dans les paramètres que le chauffage est bien réglé selon la température détectée par le thermostat d'ambiance.
D'où peut venir le problème ?
Merci.
Cordialement.
J'ai une chaudière gaz Budérus G124 et un boîtier de programmation Logamatic 2107 avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance BFU.
La chaudière fonctionne normalement avec un service réduit de 22h à 7h.
Mais même après 22h, le circulateur continue de tourner et d'envoyer de l'eau devenue froide à mes radiateurs.
Aucune anomalie détectée sur mon boîtier, j'ai vérifié dans les paramètres que le chauffage est bien réglé selon la température détectée par le thermostat d'ambiance.
D'où peut venir le problème ?
Merci.
Cordialement.
09 janvier 2021 à 10:04

Bonjour,
J'ai eu la chance de trouver un boîtier identique d'occasion à côté de chez moi. Je me suis empressé de faire le remplacement...
Résultat : Toujours pareil... Je ne comprends plus rien...
Il ne reste que le circulateur... peut-être ???
Quelqu'un a t'il un avis ?
Merci.
Christian
J'ai eu la chance de trouver un boîtier identique d'occasion à côté de chez moi. Je me suis empressé de faire le remplacement...
Résultat : Toujours pareil... Je ne comprends plus rien...
Il ne reste que le circulateur... peut-être ???
Quelqu'un a t'il un avis ?
Merci.
Christian
07 janvier 2021 à 10:40

Bonjour,
Je pense que j'ai un souci de boîtier de régulation. Je suis rentré dans la programmation, j'ai vérifié que la commande à distance était bien enregistrée, j'ai vérifié le type d'abaissement, il était bien sur "selon l'ambiance".
Je l'ai mis sur "MHS" c'est à dire sur arrêt pendant l'abaissement et je suis passé en nuit mais le circulateur continue de fonctionner...
Je pense que je vais être contraint de débrancher le circulateur tous les soirs et chercher un boîtier identique.
Merci.
Cordialement.
Christian
Je pense que j'ai un souci de boîtier de régulation. Je suis rentré dans la programmation, j'ai vérifié que la commande à distance était bien enregistrée, j'ai vérifié le type d'abaissement, il était bien sur "selon l'ambiance".
Je l'ai mis sur "MHS" c'est à dire sur arrêt pendant l'abaissement et je suis passé en nuit mais le circulateur continue de fonctionner...
Je pense que je vais être contraint de débrancher le circulateur tous les soirs et chercher un boîtier identique.
Merci.
Cordialement.
Christian
07 janvier 2021 à 08:21

Bonjour, merci de m'avoir répondu si rapidement.
Mon tableau de chaudière est de marque Budérus modèle R2107 SO EXP1.
Cordialement.
Christian
Mon tableau de chaudière est de marque Budérus modèle R2107 SO EXP1.
Cordialement.
Christian
06 janvier 2021 à 08:18

Bonjour.
Je voudrais poser une question à tous les possesseurs de sonde d'ambiance Budérus BFU.
Entendez-vous un petit déclic sonore quand vous modifiez la température recherchée sur votre sonde ?
Il semble que j'ai un souci qui semble provenir de ma sonde d'ambiance Budérus BFU, moi je n'entends rien quand je modifie la température demandée.
Sur ma chaudière je n'ai aucun code d'erreur et que j'ai bien toutes les températures (extérieure, d'ambiance et demandée) mais mon circulateur fonctionne en quasi permanence que ce soit de jour ou de nuit.
Donc, même la nuit où le chauffage est réduit et ma chaudière pratiquement à l'arrêt, mon circulateur continue de fonctionner et envoie de l'eau devenue froide à mes radiateurs.
Merci par avance ceux qui pourront me renseigner.
Meilleurs vœux à tous.
Cordialement.
Christian
Je voudrais poser une question à tous les possesseurs de sonde d'ambiance Budérus BFU.
Entendez-vous un petit déclic sonore quand vous modifiez la température recherchée sur votre sonde ?
Il semble que j'ai un souci qui semble provenir de ma sonde d'ambiance Budérus BFU, moi je n'entends rien quand je modifie la température demandée.
Sur ma chaudière je n'ai aucun code d'erreur et que j'ai bien toutes les températures (extérieure, d'ambiance et demandée) mais mon circulateur fonctionne en quasi permanence que ce soit de jour ou de nuit.
Donc, même la nuit où le chauffage est réduit et ma chaudière pratiquement à l'arrêt, mon circulateur continue de fonctionner et envoie de l'eau devenue froide à mes radiateurs.
Merci par avance ceux qui pourront me renseigner.
Meilleurs vœux à tous.
Cordialement.
Christian
05 janvier 2021 à 08:57

Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je viens de vérifier sur l'écran. La sonde d'ambiance apparaît avec la température qui varie bien en fonction de ce que je demande sur la commande à distance. La commande à distance passe bien sûr jour à 7h et en nuit à 22h, idem sur l'écran de la chaudière.
Je suis rentré dans les paramètres de la chaudière. La commande à distance est bien paramétrée en service. Je l'ai mis hors service puis remis en service mais sans conviction.
Est-ce que je peux mettre un programmateur sur mon circulateur avec une mise en service à 7h et HS à 22h ?
Ou autre solution ?
Merci.
Cordialement.
Christian
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je viens de vérifier sur l'écran. La sonde d'ambiance apparaît avec la température qui varie bien en fonction de ce que je demande sur la commande à distance. La commande à distance passe bien sûr jour à 7h et en nuit à 22h, idem sur l'écran de la chaudière.
Je suis rentré dans les paramètres de la chaudière. La commande à distance est bien paramétrée en service. Je l'ai mis hors service puis remis en service mais sans conviction.
Est-ce que je peux mettre un programmateur sur mon circulateur avec une mise en service à 7h et HS à 22h ?
Ou autre solution ?
Merci.
Cordialement.
Christian
11 décembre 2020 à 13:51

Bonjour,
J'ai un peu résolu mes problèmes. J'ai trouvé sur un site d'annonces un boîtier de régulation R2107 et une sonde chaudière.
J'ai changé le boitier, aucun résultat, j'ai changé la sonde et là, plus d'erreur mais il y a quand même un souci.
Le chauffage est programmé pour se mettre en marche à 7h du matin jusqu'à 22h.
Or le circulateur fonctionne presque en continu y compris la nuit et le matin, jusqu'à 7h, les radiateurs sont presque froids car la chaudière ne chauffe plus l'eau jusqu'à cette heure.
Le problème semblerait venir de la sonde d'ambiance Budérus BFU.
Quelqu'un peut-il me confirmer cela ?
Merci.
Cordialement.
Christian
J'ai un peu résolu mes problèmes. J'ai trouvé sur un site d'annonces un boîtier de régulation R2107 et une sonde chaudière.
J'ai changé le boitier, aucun résultat, j'ai changé la sonde et là, plus d'erreur mais il y a quand même un souci.
Le chauffage est programmé pour se mettre en marche à 7h du matin jusqu'à 22h.
Or le circulateur fonctionne presque en continu y compris la nuit et le matin, jusqu'à 7h, les radiateurs sont presque froids car la chaudière ne chauffe plus l'eau jusqu'à cette heure.
Le problème semblerait venir de la sonde d'ambiance Budérus BFU.
Quelqu'un peut-il me confirmer cela ?
Merci.
Cordialement.
Christian
07 décembre 2020 à 15:37

Bonjour,
Encore merci mais je viens de m'apercevoir que j'ai un autre souci.
En effet, j'ai changé la température de la sonde d'ambiance filaire (BFU) et au niveau des chiffres annoncés sur le tableau de régulation de la chaudière il me mentionne toujours 21 degrés que je mette le thermostat à 15 ou à 25. Il me semble bizarre que maintenant le thermostat d'ambiance soit maintenant lui aussi en panne.
J'ai peur que ce soit un souci au niveau de la carte électronique qui donne quelques signes de fatigue.
Merci pour toutes vos réponses mais je vais essayer de faire venir un nouveau chauffagiste pour qu'il me dise ce qu'il en pense.
Cordialement.
Christian
Encore merci mais je viens de m'apercevoir que j'ai un autre souci.
En effet, j'ai changé la température de la sonde d'ambiance filaire (BFU) et au niveau des chiffres annoncés sur le tableau de régulation de la chaudière il me mentionne toujours 21 degrés que je mette le thermostat à 15 ou à 25. Il me semble bizarre que maintenant le thermostat d'ambiance soit maintenant lui aussi en panne.
J'ai peur que ce soit un souci au niveau de la carte électronique qui donne quelques signes de fatigue.
Merci pour toutes vos réponses mais je vais essayer de faire venir un nouveau chauffagiste pour qu'il me dise ce qu'il en pense.
Cordialement.
Christian
15 novembre 2020 à 08:49

Bonjour,
Ce matin je vérifie les chiffres.
Chaudière - - -
ECS 51
T EHT 9
T AMB CC1. 21
Heur serv 12. 679
Radiateurs brûlants et chaudière en marche presque en permanence... Je l'ai donc arrêtée et je la remettrai en marche plus tard...
Cordialement.
Christian
Ce matin je vérifie les chiffres.
Chaudière - - -
ECS 51
T EHT 9
T AMB CC1. 21
Heur serv 12. 679
Radiateurs brûlants et chaudière en marche presque en permanence... Je l'ai donc arrêtée et je la remettrai en marche plus tard...
Cordialement.
Christian
14 novembre 2020 à 07:36

Bonjour, merci pour la réponse.
Donc en tournant la molette du boîtier j'ai : chaudière 98, ECS 47, tht 16, tvamb cc1 21, heur serv 12 678...
Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu mais merci quand même de prendre le temps de me renseigner.
Cordialement.
Christian
Donc en tournant la molette du boîtier j'ai : chaudière 98, ECS 47, tht 16, tvamb cc1 21, heur serv 12 678...
Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu mais merci quand même de prendre le temps de me renseigner.
Cordialement.
Christian
13 novembre 2020 à 17:20

Bonjour, merci pour votre conseil.
J'ai contacté un autre chauffagiste pour lui parler de mon problème.
Mais il m'a dit que s'il fallait changer le boîtier de régulation, celui-ci coûtait 680€... et ça ne valait pas la peine pour une chaudière de 17 ans.
Théoriquement il doit me recontacter pour venir à mon domicile mais j'attends toujours...
Pour vérifier la sonde de la chaudière, je suis un peu bricoleur mais je n'ose pas me lancer la dedans car je n'y connais pas grand chose.
Pour l'instant pour faire fonctionner la chaudière, je me met en manuel, je relance le brûleur en appuyant sur le bouton et après une quinzaine de minutes je la remet en automatique et elle s'arrête car les radiateurs sont brûlants.
J'espère avoir des nouvelles du chauffagiste aujourd'hui...
Cordialement.
Christian
J'ai contacté un autre chauffagiste pour lui parler de mon problème.
Mais il m'a dit que s'il fallait changer le boîtier de régulation, celui-ci coûtait 680€... et ça ne valait pas la peine pour une chaudière de 17 ans.
Théoriquement il doit me recontacter pour venir à mon domicile mais j'attends toujours...
Pour vérifier la sonde de la chaudière, je suis un peu bricoleur mais je n'ose pas me lancer la dedans car je n'y connais pas grand chose.
Pour l'instant pour faire fonctionner la chaudière, je me met en manuel, je relance le brûleur en appuyant sur le bouton et après une quinzaine de minutes je la remet en automatique et elle s'arrête car les radiateurs sont brûlants.
J'espère avoir des nouvelles du chauffagiste aujourd'hui...
Cordialement.
Christian
13 novembre 2020 à 08:30

Bonjour,
J'ai une chaudière Buderus logano G124X avec production d'eau chaude sanitaire et une dizaine de radiateurs.
La chaudière a été installée en 2003 et est régulièrement entretenue.
Depuis quelques jours j'ai le message "sonde ch erreur". Mon chauffagiste est venu, m'a dit qu'il fallait changer le boîtier de régulation R2107 SO Exp1 qui se trouve sur la chaudière mais qu'on ne trouvait plus ce type de boîtier et qu'il fallait donc changer la chaudière... Cela me paraît plutôt excessif. Quelqu'un a-t-il trouvé la solution ?
Je viens de recevoir le devis de plus de 5400€. :sad
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Christian
J'ai une chaudière Buderus logano G124X avec production d'eau chaude sanitaire et une dizaine de radiateurs.
La chaudière a été installée en 2003 et est régulièrement entretenue.
Depuis quelques jours j'ai le message "sonde ch erreur". Mon chauffagiste est venu, m'a dit qu'il fallait changer le boîtier de régulation R2107 SO Exp1 qui se trouve sur la chaudière mais qu'on ne trouvait plus ce type de boîtier et qu'il fallait donc changer la chaudière... Cela me paraît plutôt excessif. Quelqu'un a-t-il trouvé la solution ?
Je viens de recevoir le devis de plus de 5400€. :sad
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Christian
11 novembre 2020 à 08:29