Bonsoir.
Effectivement je dis n'importe quoi.
Le diamètre du raccord du vase ainsi que celui côté bloc pompe est entre le 12x17 et 8x13 avec un filetage fin genre de certain raccord fuel.
A ce jour toujours pas solution si ce n'est couper le raccord côté vase pour le ressouder sur un raccord acier d'un diamètre standard.
Chez le fabricant du vase pas de raccord d'adaptation et chez DD il ne savait pas ?
De plus ils ne comprennent pas qu'un vase de 6 l soit trop petit..
Il faut leur expliquer que puissance d'émission et volume d'eau c'est pas obligatoirement la même chose.
Effectivement je dis n'importe quoi.
Le diamètre du raccord du vase ainsi que celui côté bloc pompe est entre le 12x17 et 8x13 avec un filetage fin genre de certain raccord fuel.
A ce jour toujours pas solution si ce n'est couper le raccord côté vase pour le ressouder sur un raccord acier d'un diamètre standard.
Chez le fabricant du vase pas de raccord d'adaptation et chez DD il ne savait pas ?
De plus ils ne comprennent pas qu'un vase de 6 l soit trop petit..
Il faut leur expliquer que puissance d'émission et volume d'eau c'est pas obligatoirement la même chose.
30 décembre 2014 à 17:18

Les tableaux Diematic que je connais ne fonctionne pas comme ça.
Un mode de fonctionnement "normal" et un mode à choisir par fermeture du contact tel, c'est tout.
Maintenant ces tableaux ont peut-être évolué et je ne les connais pas.
Un mode de fonctionnement "normal" et un mode à choisir par fermeture du contact tel, c'est tout.
Maintenant ces tableaux ont peut-être évolué et je ne les connais pas.
30 décembre 2014 à 15:14

Bonjour,
Si le contact se fait entre 0 et 1 et coupe à la température réglée, alors normalement fonctionnement inversé entre 0 et 2 contact ouvert entre 0 et 50° et contact fermé au dessus de 50°.
Donc dans votre cas le circulateur fonctionnerait si la température dépasse 50°.
Si le contact se fait entre 0 et 1 et coupe à la température réglée, alors normalement fonctionnement inversé entre 0 et 2 contact ouvert entre 0 et 50° et contact fermé au dessus de 50°.
Donc dans votre cas le circulateur fonctionnerait si la température dépasse 50°.
30 décembre 2014 à 15:11

Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas de réduit, deux solutions : Mettre l'appareil en confort permanent ou en réduit permanent.
Laisser l'appareil en auto mais régler les deux consignes de température à l'identique.
Si vous ne souhaitez pas de réduit, deux solutions : Mettre l'appareil en confort permanent ou en réduit permanent.
Laisser l'appareil en auto mais régler les deux consignes de température à l'identique.
29 décembre 2014 à 23:37

Bonjour,
Tout aquastat ou airs tant normalement constitué comporte 3 bornes.
Un commun et un contact à l'enchère tu et un au déclenchement. Suivant les marques C,1 et 2 ou L,1 et L2 etc.
En général le 2 est à l'enchère tu.
Par ex pour un réglage fumée à 50° si dépassement contact fermé entre C et 2 donc marche du circulateur et coupure si passage des fumées sous 50°.
Autrement il faut des appareils à 2 seuils.
Tout aquastat ou airs tant normalement constitué comporte 3 bornes.
Un commun et un contact à l'enchère tu et un au déclenchement. Suivant les marques C,1 et 2 ou L,1 et L2 etc.
En général le 2 est à l'enchère tu.
Par ex pour un réglage fumée à 50° si dépassement contact fermé entre C et 2 donc marche du circulateur et coupure si passage des fumées sous 50°.
Autrement il faut des appareils à 2 seuils.
29 décembre 2014 à 23:33

Bonjour,
Pour moi l'alimentation du récepteur de thermostat doit être séparée ou au pire en // de l'alimentation chaudière.
De toute façon en aucun cas faire une régule sur vanne avec un thermostat d'ambiance pour un plancher chauffant (dans ce cas on ne maîtrise pas la température de départ).
Une régulation de plancher chauffant se fait sur l'ext. et avec une courbe de chauffe basse et un maxi à 45°.
Pour moi l'alimentation du récepteur de thermostat doit être séparée ou au pire en // de l'alimentation chaudière.
De toute façon en aucun cas faire une régule sur vanne avec un thermostat d'ambiance pour un plancher chauffant (dans ce cas on ne maîtrise pas la température de départ).
Une régulation de plancher chauffant se fait sur l'ext. et avec une courbe de chauffe basse et un maxi à 45°.
29 décembre 2014 à 23:26

Bonjour,
La marque alliance est une marque MDD du groupe Brossette vous ne trouverez les pièces que chez eux.
La marque alliance est une marque MDD du groupe Brossette vous ne trouverez les pièces que chez eux.
29 décembre 2014 à 23:18

Bonjour,
La QAW50 est forcément assignée au circuit 1 et la QAW50.3 au 2ème en tournant la molette rouge à l’intérieur sur 2.
Dans les réglages de circuit sélectionner A pour la reconnaissance des deux QAW raccordées sur la même borne.
En même temps mettre arrêt accéléré sur 0 sinon arrêt de la pompe et coupure vanne au passage confort/réduit.
Faire attention aussi au réglage ECO jour et ECO NUIT d'usine à 17 et 5°, les mettre à 20 et 18°.
Attention pour les réglages des circuits alternés les deux circuits avec la touche circuit diode allumée 1 puis 2.
La QAW50 est forcément assignée au circuit 1 et la QAW50.3 au 2ème en tournant la molette rouge à l’intérieur sur 2.
Dans les réglages de circuit sélectionner A pour la reconnaissance des deux QAW raccordées sur la même borne.
En même temps mettre arrêt accéléré sur 0 sinon arrêt de la pompe et coupure vanne au passage confort/réduit.
Faire attention aussi au réglage ECO jour et ECO NUIT d'usine à 17 et 5°, les mettre à 20 et 18°.
Attention pour les réglages des circuits alternés les deux circuits avec la touche circuit diode allumée 1 puis 2.
29 décembre 2014 à 23:13

Bonjour,
L'entrée de commande telle peut servir à changer le mode de fonctionnement vers un autre état (de auto à eco ou hors gel).
C'est un contact sec. En revanche pas d'accès aux consignes de température.
L'entrée de commande telle peut servir à changer le mode de fonctionnement vers un autre état (de auto à eco ou hors gel).
C'est un contact sec. En revanche pas d'accès aux consignes de température.
29 décembre 2014 à 19:09

Bonjour,
Je possède une chaudière De Dietrich de type Zena MS 24, avec un vase expansion de 6l rectangulaire.
La contenance est insuffisante et la membrane de celui-ci percée.
Problème c'est un vase de la marque CIMM avec un raccord de diamètre étonnant. Plus gros que du 3/8 et plus petit que du 12/17+ filetage fin.
Je voulais mettre un vase de 18l en externe en récupérant le flexible qui est pris sur le bloc pompe (avec le même filetage), mais impossible de se raccorder ni directement sur un vase ni sur une potence.
Quelqu'un connaît-il ce problème et où trouver un raccord adapté ?
Merci.
Je possède une chaudière De Dietrich de type Zena MS 24, avec un vase expansion de 6l rectangulaire.
La contenance est insuffisante et la membrane de celui-ci percée.
Problème c'est un vase de la marque CIMM avec un raccord de diamètre étonnant. Plus gros que du 3/8 et plus petit que du 12/17+ filetage fin.
Je voulais mettre un vase de 18l en externe en récupérant le flexible qui est pris sur le bloc pompe (avec le même filetage), mais impossible de se raccorder ni directement sur un vase ni sur une potence.
Quelqu'un connaît-il ce problème et où trouver un raccord adapté ?
Merci.