Question Forum Chauffage : Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2

alexismarignier
Membre inscrit
alexismarignier
4 messages
Bonjour à tous,

Je vais bientôt emménager dans une maison qui est équipée d'une chaudière fioul Idéal Standard LB2, pour le réseau de chauffage uniquement qu'on voit en photo en dessous.

La flamme apparaît directement après mise en route.
Cependant après 10-15 minutes de chauffe, le départ chaud reste froid, donc le circulateur est sûrement en panne, ou à débloquer.
Mais la chaudière ne s'arrête pas même en réglant l'aquastat au minimum.

Est-ce normal ? Un temps de chauffe minimal pour éviter les cyclage courts sur cette génération de chaudière !? titter
Et est-ce que j'ai une chance de trouver ce genre de pièce en état ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière fioul Idéal Standard LB2

12 novembre 2019 à 19:47
Réponse forum dépannage chaudières 1

Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous emménagez dans cette maison en tant que locataire ou propriétaire ?
- Votre aquastat est réglé sur combien ?
- Le thermomètre de la chaudière fonctionne-t-il ?
- Qu'est-ce qu'il indique comme température ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo du circulateur de chauffage (qu'on ne voit pas sur la photo) et de la vanne mélangeuse 3 voies (à gauche au fond derrière sur la photo) ?
- Le ballon d'eau chaude à droite de votre chaudière et une version électrique uniquement ou mixte et réchauffé par la chaudière ?
- Les anciens occupants vous ont-ils donné des informations sur leur consommation et facture de fioul ?
- Quel le bilan du DPE de votre logement ?

Cette chaudière tient ces origines de l'après guerre, c'est une chaudière qui était conçue pour un fonctionnement au charbon. Même si elle est équipée d'un brûleur fioul ce dernier n'améliore pas son rendement global annuel : attention à la facture de fioul !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 20:53
Réponse forum dépannage chaudières 2

Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2

alexismarignier
Membre inscrit
alexismarignier
4 messages
La maison date de 1962 donc la chaudière est en effet ancienne, version mazout de la LB2.
Je serais propriétaire de la maison fin janvier, et je compte uniquement utiliser la chaudière pour finir l'hiver (Surtout qu'il reste 700L de fioul dans la cuve).
L'ADEME vient faire une étude énergétique dans les semaines qui viennent et je ferais les travaux l'été prochain, sans garder cette chaudière au piètre rendement c'est sûr !

Le circulateur est récent, probablement à débloquer je n'avais pas d'outils lors de ma visite, mais si le tuyau de départ reste froid c'est qu'il ne tourne pas ???--> j'essaierai de le débloquer lors de ma prochaine visite.

Le réseau de chauffage est monté en dérivation du circuit de la chaudière avec une vanne trois voies pour régler la température.
Le thermomètre est là uniquement pour lecture je pense, mais en effet il ne fonctionne pas.

Côté aquastat je l'ai réglé du minimum au maximum sans arrêt de la chaudière, est-ce que ça n'aurait pas dû arrêter la chauffe ? Il était réglé sur 60°C à la base.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2notice chaudière Idéal Standard LB2

12 novembre 2019 à 21:47
Réponse forum dépannage chaudières 3

Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2

alexismarignier
Membre inscrit
alexismarignier
4 messages
Et un grand merci pour prendre le temps de me répondre ! biggrinbiggrinbiggrin
12 novembre 2019 à 21:48
Réponse forum dépannage chaudières 4

Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps pour faire fonctionner votre installation :
- Mettez la vanne 3 voies en position milieu, poignée en position bien verticale,
- Mettez l'aquastat de votre chaudière sur 50-60°C,
- Vérifiez que votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts et qu'il n'est pas froid,

Si votre circulateur est chaud, il peut-être grippé, dévissez le gros bouchon chromé au centre (de l'eau risque de couler) puis avec un petit tournevis, au centre de l'axe, tournez dans le sens de la flèche blanche indiquée sur la façade : l'axe doit tourner. Vous pouvez jouer aussi sur les vitesses de la pompe (bouton blanc sur le boitier électrique de la chaudière.

Si votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts mais qu'il est froid, vérifier qu'il n'est pas piloté par un thermostat d'ambiance situé dans la maison.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 17:54
Réponse forum dépannage chaudières 5

Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2

buddy
Membre inscrit
buddy
2 messages
Bonjour
Moi aussi j'ai trouvé une chaudière Idéal Standard LB2 dans ma maison.
Elle fonctionnait au charbon et maintenant je l'utilise avec du bois.

J'ai pas la documentation de la chaudière : où l'avez-vous trouvé ?

Cordialement.
Matteo
23 août 2021 à 08:30
Réponse forum dépannage chaudières 6

Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2

rudu38
Membre inscrit
rudu38
1 message
Bonjour alexismarignier.
Je suis à la recherche de la documentation d'instruction de montage, avez-vous ce document en PDF et la possibilité de me l'envoyer ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Rodolphe
05 janvier 2022 à 12:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Dépannage chaudière fioul Idéal Standard LB2 type 27
    N°20395 : Bonjour à tous. Il y 15 j ma chaudière fioul faisait disjoncter mon installation élec 1/2 fois par jours... Maintenant, je ne peux même pas l'allumer, ça disjoncte directement... C'est un modèle très ancien qui va...
  • 2. Documentation chaudière Ideal Standard Idealtherm IT.B 16
    N°16554 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de documentation (ex : schémas électriques, vue éclatée, manuel utilisateur) sur cette vieille chaudière à Fioul Ideal Standard - Idealtherm IT.B 16 des années 70. Merci de votre...
  • 3. Restauration vieille chaudière bois ou fuel Idéal Standard LB27
    N°18936 : Bonjour à tous, Je vais me lancer dans la restauration d'une ancienne chaudière Idéal Standard LB27. Cette chaudière fonctionnait au fuel mais à l'origine elle devait fonctionner au bois ou au charbon et c'est ce qui...
  • 4. Recherche doc chaudière Ideal Standard LB2
    N°16996 : Bonjour, Je recherche de la documentation pour une chaudière Ideal Standard LB2 Merci si vous pouvez la faire parvenir.
  • 5. Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
    N°14802 : Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner. Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la...
  • 6. Documentation chaudière fioul Idéal Standard 2101
    N°6409 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Idéal Standard 2101 de 1991 mais je n'ai aucune doc pour brancher un thermostat d'ambiance. Qui peut m'aider ? Merci beaucoup.
  • 7. Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis
    N°19905 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Idéal Standard Géodis CVI 25 de 2001. Lorsque je passe en mode programmation, il s'affiche un code erreur 76. Avec tous mes remerciements.
  • 8. Information puissance chaudière Ideal Standard LB2 N 26
    N°15625 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de renseignements sur la chaudière Idéal Standard LB2 n°26. Je suppose qu'elle fait 26 kW, quelqu'un pourrait-il me confirmer la puissance. Je n'ai rien trouvé comme...
  • 9. Chaudière à fioul Ideal Standard geodis en défaut E61.
    N°18115 : Bonjour à tous. J'ai ma chaudière Ideal standard Geodis qui s'est mis en défaut E61 environ 2 semaines après que je ne l'ai redémarrée (il reste du fioul et j'ai fait le plein en avril). J'ai déjà eu ce défaut, et un...
  • 10. Rénovation chaudière Idéal standard LB2
    N°19464 : Bonjour Je souhaite remplacer les éléments réfractaires d’une chaudière Idéal standard LB2. Existe-t-il un manuel ? Quelqu’un l’a t-il fait ? Quels outils ? Enfin toutes les bonnes questions auxquelles je suis...
>>> Résultats suivants pour : Aquastat chaudière fioul Idéal Standard LB2 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite