Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz De Dietrich 120 DTG.
J'ai depuis toujours en position hiver des radiateurs tièdes malgré aucune demande du thermostat à la chaudière.
Mon installation est la suivante :
- La chaudière est au sous-sol
- La chaudière fait ECS et chauffage
- J'ai des radiateurs fonte à l'étage sur une maison de plain pied.
En mode été je ne rencontre pas ce problème les radiateurs sont bien froids.
J'ai après pas mal de recherches changé le clapet anti thermosiphon. Cela n'a rien changé.
Je me suis rendu compte que le circulateur piloté par la chaudière tourne par intermittence même sans demande de chauffage du TA.
De ce fait le clapet anti-thermosiphon ne sert pas à grand chose et je pense que l'ECS fait chauffer l'eau des radiateurs et comme le circulateur tourne de temps en temps mes radiateurs sont tièdes.
Je viens vers vous pour comprendre pourquoi mon circulateur tourne alors que mon TA ne demande pas de chauffage ?
Merci d'avance pour les retours.
Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz De Dietrich 120 DTG.
J'ai depuis toujours en position hiver des radiateurs tièdes malgré aucune demande du thermostat à la chaudière.
Mon installation est la suivante :
- La chaudière est au sous-sol
- La chaudière fait ECS et chauffage
- J'ai des radiateurs fonte à l'étage sur une maison de plain pied.
En mode été je ne rencontre pas ce problème les radiateurs sont bien froids.
J'ai après pas mal de recherches changé le clapet anti thermosiphon. Cela n'a rien changé.
Je me suis rendu compte que le circulateur piloté par la chaudière tourne par intermittence même sans demande de chauffage du TA.
De ce fait le clapet anti-thermosiphon ne sert pas à grand chose et je pense que l'ECS fait chauffer l'eau des radiateurs et comme le circulateur tourne de temps en temps mes radiateurs sont tièdes.
Je viens vers vous pour comprendre pourquoi mon circulateur tourne alors que mon TA ne demande pas de chauffage ?
Merci d'avance pour les retours.
11 octobre 2021 à 22:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Fonctionnement circulateur chaudière De Dietrich
Bonsoir,
Quel est le type de tableau de régulation qui équipe votre chaudière ?
Avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Quel est le type de tableau de régulation qui équipe votre chaudière ?
Avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
12 octobre 2021 à 20:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Fonctionnement circulateur chaudière De Dietrich
Bonjour.
Je profite de ce post car j'ai exactement le même problème (même chaudière - ECS)
Le souci est moins prégnant en plein hiver mais en mi-saison, c'est 21/22 en permanence et une consommation record avec température externe à 10/12°.
Tous les paramètres et consignes constructeur sont respectées mais l'eau chaude circule.
Je profite de ce post car j'ai exactement le même problème (même chaudière - ECS)
Le souci est moins prégnant en plein hiver mais en mi-saison, c'est 21/22 en permanence et une consommation record avec température externe à 10/12°.
Tous les paramètres et consignes constructeur sont respectées mais l'eau chaude circule.
04 novembre 2021 à 15:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Fonctionnement circulateur chaudière De Dietrich
Bonsoir juju0076,
Si votre circulateur de chauffage fonctionne par intermittence c'est que vous devez avoir un soucis sur votre ballon ECS (pompe de charge, échangeur, aquastat) :
- Le volumes d'eau chaude sanitaire est-il toujours le même ?
- La température de l'eau chaude sanitaire est-elle régulière ?
- Êtes-vous dans une région ou l'eau est calcaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre circulateur de chauffage fonctionne par intermittence c'est que vous devez avoir un soucis sur votre ballon ECS (pompe de charge, échangeur, aquastat) :
- Le volumes d'eau chaude sanitaire est-il toujours le même ?
- La température de l'eau chaude sanitaire est-elle régulière ?
- Êtes-vous dans une région ou l'eau est calcaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2021 à 19:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Fonctionnement circulateur chaudière De Dietrich
Bonsoir Zaurux,
Afin de pouvoir vous répondre de manière individuelle et précise vous devez créer un nouveau topic ou une nouvelle question. En respectant ce fonctionnement vous êtes sur d'avoir un mail de notification lors d'une nouvelle réponse.
Êtes-vous sur d'avoir la même chaudière, la même régulation, la même installation ???
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Afin de pouvoir vous répondre de manière individuelle et précise vous devez créer un nouveau topic ou une nouvelle question. En respectant ce fonctionnement vous êtes sur d'avoir un mail de notification lors d'une nouvelle réponse.
Êtes-vous sur d'avoir la même chaudière, la même régulation, la même installation ???
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
04 novembre 2021 à 19:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème air chaudière De Dietrich GT1104V
- N°17979 : Bonjour. J'ai récemment fait remplacer mon ballon intérieur, chaudière De Dietrich GT1104V par un ballon à côté depuis j'ai énormément d'air, circulateur neuf purgeur auto neuf. Rien n'y fait mon chauffagiste est perdu,...
- 2. Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich
- N°16643 : Bonsoir, J'ai le circulateur City 2.24 GN De Dietrich qui ne tourne plus depuis ce soir, j'aimerais savoir si je pouvais changer moi-même et ou je pouvais trouver soit une personne qui m'explique comment procéder ou me mettre...
- 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 5. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
- N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
- 6. Fonctionnement chaudière fioul thermostat circulateur
- N°22063 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une maison avec une chaudière fioul année 70 Dietrich et j'ai plusieurs questions pour la communauté. Si j'ai bien compris le fonctionnement de mon installation : - J'ai un...
- 7. Conseils fonctionnement chaudière De Dietrich
- N°17452 : Bonjour à tous, Nouvelle sur le forum je suis à la recherche de personne pouvant me conseiller sur le fonctionnement de ma chaudière fioul. J'ai de l'eau chaude grâce à un ballon, et des radiateurs en fonte dans chaque...
- 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 9. Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
- N°16991 : Bonjour, Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex. Après une...
- 10. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite