Merci Christo21, effectivement ça fonctionne bien dans l'autre sens, merci encore.
02 janvier 2015 à 19:30

Merci de votre réponse, je n'avais pas pensé à tester dans ce sens, je vais essayer.
Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux.
31 décembre 2014 à 20:02

Bonjour,
Merci de votre réponse, mais n'étant pas trop connaisseur, je ne comprends pas bien votre explication.
J'ai un aquastat de marque IMIT 0/310° type Tr2 03 82 avec trois cosses 0 1 et 2 et j'ai remarqué que l'alimentation par 0 ressort par 1 et se coupe lorsque la température monte au réglage demandé.
Cordialement.
Merci de votre réponse, mais n'étant pas trop connaisseur, je ne comprends pas bien votre explication.
J'ai un aquastat de marque IMIT 0/310° type Tr2 03 82 avec trois cosses 0 1 et 2 et j'ai remarqué que l'alimentation par 0 ressort par 1 et se coupe lorsque la température monte au réglage demandé.
Cordialement.
30 décembre 2014 à 08:19

En fait je découvre le forum, je viens de lire les questions/réponses relatives aux aquastats, et je voudrais savoir s'il existe des aquastats qui peuvent commander une coupure d'alimentation en descente de température plutôt qu'en montée comme celui que j'ai.
Merci de vos réponses.
Merci de vos réponses.
28 décembre 2014 à 16:21

Bonjour,
Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex.
Après une bonne chauffe, l'eau du ballon est à 60° par ex. Mais lorsque dans la nuit la chauffe de l'insert diminue, le circulateur tourne toujours et finalement l'eau du ballon se refroidit à force de circuler.
Je souhaite couper l'alimentation du circulateur mais pas par la température. De l'eau mais celle des fumées, étant la plus fiable pour être sûr que le feu a bien diminué, j'ai acheté un aquastat qui fait bien la coupure mais à temp. montante, mais pas descendante, on m'a dit que je pouvais mettre un inverseur, mais j'ai un peu de mal à situer le fonctionnement car j'ai besoin que le circulateur se coupe au moment ou l'aquastat reprend du service sans se couper à plus haute temp.
Merci de vos éclaircissements si vous comprenez mon problème.
Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex.
Après une bonne chauffe, l'eau du ballon est à 60° par ex. Mais lorsque dans la nuit la chauffe de l'insert diminue, le circulateur tourne toujours et finalement l'eau du ballon se refroidit à force de circuler.
Je souhaite couper l'alimentation du circulateur mais pas par la température. De l'eau mais celle des fumées, étant la plus fiable pour être sûr que le feu a bien diminué, j'ai acheté un aquastat qui fait bien la coupure mais à temp. montante, mais pas descendante, on m'a dit que je pouvais mettre un inverseur, mais j'ai un peu de mal à situer le fonctionnement car j'ai besoin que le circulateur se coupe au moment ou l'aquastat reprend du service sans se couper à plus haute temp.
Merci de vos éclaircissements si vous comprenez mon problème.
28 décembre 2014 à 12:46