Bonjour.
Je suis membre du Conseil Syndical d'un immeuble de 120 appartements.
La chaufferie comporte deux chaudières De Dietrich C330 ECO, l'une installée en 2016 l'autre en 2009.
A trois reprises nous avons observé une défaillance, fissure d'un des éléments intermédiaire de l'échangeur, au niveau de la voute de chauffe, de la chaudière installée en 2016.
Matière : Fonte Aluminium-Silicium.
Est-ce une surchauffe, un défaut de fabrication de cette chaudière ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis membre du Conseil Syndical d'un immeuble de 120 appartements.
La chaufferie comporte deux chaudières De Dietrich C330 ECO, l'une installée en 2016 l'autre en 2009.
A trois reprises nous avons observé une défaillance, fissure d'un des éléments intermédiaire de l'échangeur, au niveau de la voute de chauffe, de la chaudière installée en 2016.
Matière : Fonte Aluminium-Silicium.
Est-ce une surchauffe, un défaut de fabrication de cette chaudière ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2023 à 14:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fissure échangeur chaudière De Dietrich C330
Bonjour,
Ces fissures peuvent avoir plusieurs origines :
- Un défaut d'entretien de la chaudière,
- Un défaut de combustion du brûleur,
- Un défaut d'irrigation du corps de chauffe,
- Un défaut de purge de l'air du corps de chauffe,
- Une absence de filtre cyclonique aimanté sur le retour de la chaudière,
- Un phénomène d'électrolyse sur l'installation,
- Une absence de traitement de l'eau de chauffage,
- Un mauvais réglage des paramètres de la carte électronique de la chaudière,
- Une mauvaise gestion de la régulation de l'installation entrainant des températures trop élevées, une absence de condensation suffisante dans les foyers des chaudières.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ces fissures peuvent avoir plusieurs origines :
- Un défaut d'entretien de la chaudière,
- Un défaut de combustion du brûleur,
- Un défaut d'irrigation du corps de chauffe,
- Un défaut de purge de l'air du corps de chauffe,
- Une absence de filtre cyclonique aimanté sur le retour de la chaudière,
- Un phénomène d'électrolyse sur l'installation,
- Une absence de traitement de l'eau de chauffage,
- Un mauvais réglage des paramètres de la carte électronique de la chaudière,
- Une mauvaise gestion de la régulation de l'installation entrainant des températures trop élevées, une absence de condensation suffisante dans les foyers des chaudières.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.