JacquesV76
Membre inscrit
JacquesV76
2 messages
Bonjour.

État des lieux : Chaudière à condensation Zenis duo 3.33 Ideal Standard

Je résume et j'espère que cela sera suffisant. Mise en erreur E164 :
- Le pressostat a été changé (il fonctionne)
- Une pompe interne qui fonctionne
- Une pompe externe qui fonctionne (avant le chauffage au sol)

Après l'erreur E164, je fais très exactement cette manœuvre :
- Je mets hors tension la Chaudière
- Je dévisse la pompe externe (quelques coups de tournevis à l'intérieur)
- Je remets en tension

ET donc :
- La chaudière repart (chauffage au sol ok)
- Le tuyau qui monte pour les radiateurs à l'étage est chaud
- Au bout de 8-12 heures à peu près, l'étage est froid mais par contre le tuyau retour de l'étage (radiateurs) est chaud
- Le chauffage au sol continue de fonctionner
- Et à peu près au bout de 24 heures, la chaudière se met en erreur E164

Je précise qu'un simple reset peut une fois sur deux faire redémarrer la chaudière mais, erreur E164 au bout de quelques minutes : également si hors tension je dévisse cette fois la pompe interne, la chaudière repart pour entre 12 et 24 heures mais par contre pas de chauffage à l'étage même au début.

Je précise que j'ai purgé les radiateurs.
Merci pour toutes les hypothèses. Merci encore.
29 novembre 2023 à 17:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Erreur E164 chaudière à condensation Ideal Standard

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour

Le pressostat hydraulique différentiel contrôle le débit dans le corps de chauffe, pour s'assurer qu'il y ai suffisamment de volume d'eau a passer dans le corps avant de lancer le fonctionnement du brûleur.

Si vous avez remplacer le pressostat complet (le corps en laiton et le microswitch) il faut vérifier si ce défaut de détection de débit se produit en mode ECS, chauffage ou les deux !!!

Selon les essais vous pourrez savoir si le problème vient plutôt de la chaudière (embouage des circuits primaires de la chaudière, entartrage des circuits secondaire ou du circuit de chauffage.

Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Votre installation est équipée de robinets thermostatiques ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge à pression différentielle ?
Votre chaudière est bien équipée de sa sonde extérieure ?
Avec-vous une sonde d'ambiance ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2023 à 11:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Erreur E164 chaudière à condensation Ideal Standard

JacquesV76
Membre inscrit
JacquesV76
2 messages
Bonjour,

Réponse à vos questions :
- L'installation de chauffage est constituée d'un plancher chauffant au RDC et de 4 radiateurs Alu à l'étage, ainsi que de 3 radiateurs en fonte dans les combles.
- Tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
- Je ne sais pas si mon installation est équipée d'une vanne de décharge à pression différentielle. Est-ce l'élément noir relié électriquement dans la chaudière ? Est-ce l'élément externe gradué avant la pompe verte externe ?
- Non, pas de sonde extérieure.
- Des sondes d'ambiance au RDC au nombre de 4 suivant des Zones.

Défaut de détection de débit en mode ECS ? Ce qui est sûr, c'est que l'utilisation de l'ECS va clairement favoriser (en terme de probabilité) l'erreur E164 passer un certain temps : donc pas forcément au début après la manœuvre que j'effectue (dévissage des pompes hors tension) mais si au bout de 12 heures, on active l'ECS, on a très souvent l'erreur E164 après alors que sans activation de l'ECS le cycle sans erreur peut parfois se prolonger jusqu'à 36 heures maximum ; par contre se servir de l'ECS en début de cycle souvent ne provoque pas d'erreur E164 (j'espère que je parviens à me faire comprendre).
J'ai une hypothèse peut-être un peu farfelue, mais c'est comme si le fait d'ouvrir les pompes hors tension avec un petit écoulement d'eau et alors qu'il n'y a pas de force qui active la circulation de l'eau dans les tuyaux : on crée un phénomène (Aspiration-dépression ???) qui réactive pendant un temps le bon débit d'eau.
Ce qui est étonnant, c'est ce cycle immuable en 24 heures en moyenne : d'abord le tuyau qui monte à l'étage chaud au début (tuyau vertical de gauche sur la photo) pendant au maximum 8 heures puis progressivement plus de montée d'eau chaude à l'étage et cette fois-ci c'est le tuyau retour qui est chaud (tuyau vertical de droite sur la photo) et au final erreur E164 au bout de 24 heures en moyenne mais parfois 12 heures seulement.
Donc le fait que cela marche un certain temps en cycle, est-ce compatible avec un embouage de certains circuits qui doivent forcément être permanents ??
Pour un peu plus d'infos encore,
j'ai évidemment fait appel à un chauffagiste.
- D'abord remplacement du pressostat et micro interrupteur.
- Cela a marché quelques jours puis à nouveau E164, cette fois nettoyage d'un filtre qui apparemment était bien chargé d'impuretés au niveau de la chaudière.
- Quelques jours sans problème puis à nouveau E164, remplacement de la pompe interne à la chaudière par une pompe d'occasion (normalement qui fonctionnait sans problème sur une autre chaudière).
- Très bon fonctionnement pendant à peu près 4 jours puis à nouveau E164.
- Il me parle de "bouchons dans les tuyaux" difficile à évaluer.
- Il est de bonne volonté et pas cher du tout : j'ai essayé de contacter un autre chauffagiste soi-disant réputé, sa secrétaire m'a fait savoir qu'il ne souhaitait pas prendre en charge "ce type de problème".
A noter que il y a 6 ans j'ai fait procéder à un désembuage total de toute l'installation (radiateurs et chauffage au sol).
L'installation date de 2006.
Merci encore pour votre dévouement.
Ci-joint les photos.
Photo intérieur Chaudière.
Photo circuit 1 : on voit le tuyau qui monte à l'étage ; les tuyaux horizontaux rejoignent un palier à l'intérieur pour relier une nourrice du plancher chauffant.
Photo circuit 2 : on voit tuyau retour vertical à droite et à gauche pompe verte l'entrée du tuyau vers nourrice plancher chauffant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
circuit3 depart souschaudierephoto circuit 1photo circuit 2 photo interieur chaudiere

03 décembre 2023 à 18:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
    N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
  • 2. Erreur E03 chaudière Idéal Standard
    N°19185 : Bonjour J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température). Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois. Il y a quelques semaines...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Problème mise en sécurité chaudière à condensation Ideal Standard
    N°15457 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Ideal Standard zenis 1.28 ff hte de 2007. Depuis 15 jours, elle se met en sécurité et indique le code E128. Elle repart en faisant un reset. Au début, elle le faisait 1 à 2 fois...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
    N°20312 : Bonjour. J’ai une chaudière Idéal standard Geodis 25 CVI. Elle se met en code erreur 61, je la rallume et elle se remet en code erreur 61 et là elle ne redémarre plus. J’ai fait venir plusieurs chauffagistes, mais...
  • 7. Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis
    N°19905 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Idéal Standard Géodis CVI 25 de 2001. Lorsque je passe en mode programmation, il s'affiche un code erreur 76. Avec tous mes remerciements.
  • 8. Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
    N°20578 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE perd régulièrement l'heure sur l'afficheur. La production d'eau chaude fonctionne correctement mais la programmation du chauffage se retrouve décalée. Il me suffit de...
  • 9. Chauffage standard ou à condensation
    N°13 : Bonjour. J'hésite à choisir entre un chauffage avec chaudière standard ou à condensation, car d'après ce que j'ai compris, il faut des radiateurs + grands (basse température) avec une chaudière à condensation. Ai-je bien...
  • 10. Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
    N°14802 : Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner. Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E164 chaudière à condensation Ideal Standard >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite