Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
5562
Questions Forum Chauffage : Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur.
Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe quoi. Le thermostat int est programmé à 19° et sur la chaudière il est marque 17° ce qui est normal car j'ai demandé une température de nuit de 17° ; les diodes sont correctement allumées.
Or, de tout l'hiver elle ne s'est jamais mise en route - je le sais car quand elle tourne je l'entends de la chambre et aussi je me lève souvent et les radiateurs sont glacés - alors que la température de la maison tourne autour de 15-16° la nuit. J'ai fait venir le chauffagiste qui ne me croit pas et fait la sourde oreille.
J'ai même essayé en mettant le thermostat sur 21° soit 19° à la chaudière et c'est le même problème.
Et je certifie qu'il ne fait absolument pas 19° dans la maison la nuit. Le jour elle se déclenche sans arrêt.
Quand il fait beau, dans la maison il peut faire 20° grâce au soleil dans les vitres et je mets le thermostat à 17° et elle trouve encore le moyen de se mettre à chauffer.
Je ne comprends pas et ne sais pas vers qui me tourner pour avoir une réponse. Je ne peux que passer par mon chauffagiste car elle est encore sous garantie.
Merci pour votre réponse.
Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe quoi. Le thermostat int est programmé à 19° et sur la chaudière il est marque 17° ce qui est normal car j'ai demandé une température de nuit de 17° ; les diodes sont correctement allumées.
Or, de tout l'hiver elle ne s'est jamais mise en route - je le sais car quand elle tourne je l'entends de la chambre et aussi je me lève souvent et les radiateurs sont glacés - alors que la température de la maison tourne autour de 15-16° la nuit. J'ai fait venir le chauffagiste qui ne me croit pas et fait la sourde oreille.
J'ai même essayé en mettant le thermostat sur 21° soit 19° à la chaudière et c'est le même problème.
Et je certifie qu'il ne fait absolument pas 19° dans la maison la nuit. Le jour elle se déclenche sans arrêt.
Quand il fait beau, dans la maison il peut faire 20° grâce au soleil dans les vitres et je mets le thermostat à 17° et elle trouve encore le moyen de se mettre à chauffer.
Je ne comprends pas et ne sais pas vers qui me tourner pour avoir une réponse. Je ne peux que passer par mon chauffagiste car elle est encore sous garantie.
Merci pour votre réponse.
28 mars 2008 à 01:23
Réponse forum dépannage chaudières 1
Invité

Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Invité

Vérifiez les sondes, les raccordements, les courbes et les paramètres. Vous ne devriez pas avoir de problèmes avec ce type de produit. G.B.
31 mars 2008 à 17:31
Réponse forum dépannage chaudières 2
Invité

Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Invité

Réponse à votre problème.
1) allez dans le programme électronique Logamatic.
2) sélectionner offset, mettre offset
3) c'est à votre chauffagiste de faire le réglage.
Une fois la commande à distance (BFU) activée l'entrée de la température ambiante souhaitée pour les modes jour et nuit ne peut plus se faire sur l'appareil de régulation mais uniquement sur la commande à distance.
Réglage usine 21° Jour 17° Nuit c'est à dire moins 4° par rapport au réglage jour.
J'espère que ça peut vous aider bon courage. K Félix
1) allez dans le programme électronique Logamatic.
2) sélectionner offset, mettre offset
3) c'est à votre chauffagiste de faire le réglage.
Une fois la commande à distance (BFU) activée l'entrée de la température ambiante souhaitée pour les modes jour et nuit ne peut plus se faire sur l'appareil de régulation mais uniquement sur la commande à distance.
Réglage usine 21° Jour 17° Nuit c'est à dire moins 4° par rapport au réglage jour.
J'espère que ça peut vous aider bon courage. K Félix
30 mars 2010 à 18:43
Réponse forum dépannage chaudières 3
Invité

Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Invité

Théoriquement il n'y a aucun problème avec ce matériel.
Si la chaudière ne chauffe pas la nuit c'est que la température extérieure n'est pas descendue en dessous de 5° (température hors gel réglée usine).
Ceci est systématique au moment où la régulation passe en mode nuit, dans les trois minutes qui suivent, le circulateur va s'arrêter et la vanne mélangeuse va se fermer.
Pour que la chaudière fonctionne il vous faut modifier cette température hors gel et la mettre éventuellement à 7°.
Vous trouverez comment modifier cette température hors gel dans la documentation de mise en service disponible sur internet site Buderus.
Une fois la commande à distance (BFU) installée les consignes de température ambiante souhaitée pour les modes jour et nuit ne peut plus se faire sur l'appareil de régulation mais uniquement sur la commande à distance. Réglage usine 21° Jour et 17° Nuit c'est à dire moins 4° par rapport au réglage jour.
A savoir que si vous avez encore accès aux températures sur votre logamatic c'est que la commande à distance n'est pas rentrée dans les paramètres, il faut programmer CAD sur le mode en service, le réglage d'usine est hors service.
Vous trouverez les infos pour passer du mode hors service au mode en service sur la doc de mise en route de votre régulateur. Les documentations sont très bien faites, vous pourrez résoudre vos problèmes sans le chauffagiste. Si vous avez des problèmes je peux vous aider, je connais parfaitement cette régulation
J'espère que ça peut vous aider.
Bon courage. Jean-Claude
Si la chaudière ne chauffe pas la nuit c'est que la température extérieure n'est pas descendue en dessous de 5° (température hors gel réglée usine).
Ceci est systématique au moment où la régulation passe en mode nuit, dans les trois minutes qui suivent, le circulateur va s'arrêter et la vanne mélangeuse va se fermer.
Pour que la chaudière fonctionne il vous faut modifier cette température hors gel et la mettre éventuellement à 7°.
Vous trouverez comment modifier cette température hors gel dans la documentation de mise en service disponible sur internet site Buderus.
Une fois la commande à distance (BFU) installée les consignes de température ambiante souhaitée pour les modes jour et nuit ne peut plus se faire sur l'appareil de régulation mais uniquement sur la commande à distance. Réglage usine 21° Jour et 17° Nuit c'est à dire moins 4° par rapport au réglage jour.
A savoir que si vous avez encore accès aux températures sur votre logamatic c'est que la commande à distance n'est pas rentrée dans les paramètres, il faut programmer CAD sur le mode en service, le réglage d'usine est hors service.
Vous trouverez les infos pour passer du mode hors service au mode en service sur la doc de mise en route de votre régulateur. Les documentations sont très bien faites, vous pourrez résoudre vos problèmes sans le chauffagiste. Si vous avez des problèmes je peux vous aider, je connais parfaitement cette régulation
J'espère que ça peut vous aider.
Bon courage. Jean-Claude
11 décembre 2010 à 18:43
Réponse forum dépannage chaudières 4
Invité

Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Invité

Comme il n'est plus possible de poser des questions actuellement et que vous semblez maîtriser les chaudières Buderus voilà mon problème : depuis le réglage du chauffagiste ma chaudière met beaucoup plus de temps pour chauffer l'eau. Je précise que les réglages de sonde n'ont pas été changés.
Merci.
Merci.
16 décembre 2010 à 17:30
Réponse forum dépannage chaudières 5
Invité

Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Invité

Bonjour, j'ai exactement le même problème avec une G205 et une régulation Ecomatic 4000.
Une différence cependant, chez moi c'est le soir et la journée que c'est du grand n'importe quoi et la nuit, il arrive, même en été par fortes chaleurs, que le radiateurs donnent à plein rendement...
Je me suis adressé directement à Buderus après avoir à maintes reprises fait appel à l'installateur sans succès et Buderus me renvois à lui... On tourne en rond !
Pas moyen d'obtenir un technicien qualifié ! Et cela fait plus de 15 ans que ça dure...
Une différence cependant, chez moi c'est le soir et la journée que c'est du grand n'importe quoi et la nuit, il arrive, même en été par fortes chaleurs, que le radiateurs donnent à plein rendement...
Je me suis adressé directement à Buderus après avoir à maintes reprises fait appel à l'installateur sans succès et Buderus me renvois à lui... On tourne en rond !
Pas moyen d'obtenir un technicien qualifié ! Et cela fait plus de 15 ans que ça dure...
06 octobre 2011 à 20:08
Réponse forum dépannage chaudières 6
Invité

Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Invité

Bonjour.
Je rencontre le même genre de problème avec une chaudière Buderus qui a plus de 30 ans.
Les anciens propriétaires sont morts et le manuel d'utilisation a disparu avec eux... Même avec 25° ext le chauffage est à fond.
Comment faire pour utiliser cette put*** de chaudière.
Soit j'ai de l'eau chaude et du chauffage à fond, soit ni l'un ni l'autre car je suis obligée de l'éteindre ne sachant comment l'utiliser ; le modèle étant très ancien mon plombier chauffagiste ne sait pas la régler.
Aidez-moi, je ne comprends pas ce que veulent dire les symboles et impossible de trouver les infos même auprès de Buderus.
Je rencontre le même genre de problème avec une chaudière Buderus qui a plus de 30 ans.
Les anciens propriétaires sont morts et le manuel d'utilisation a disparu avec eux... Même avec 25° ext le chauffage est à fond.
Comment faire pour utiliser cette put*** de chaudière.
Soit j'ai de l'eau chaude et du chauffage à fond, soit ni l'un ni l'autre car je suis obligée de l'éteindre ne sachant comment l'utiliser ; le modèle étant très ancien mon plombier chauffagiste ne sait pas la régler.
Aidez-moi, je ne comprends pas ce que veulent dire les symboles et impossible de trouver les infos même auprès de Buderus.
10 mai 2020 à 10:46
Réponse forum dépannage chaudières 7
Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com