Bonjour.
Depuis que nous avons fait le contrôle annuel de notre chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U.
Lorsque nous mettons la chaudière en hors-gel elle chauffe l'habitation à 15° alors que nous voulons du hors gel à 5°.
Cette habitation est un gîte c'est pour cela que nous ne voulons pas chauffer à 15° lorsqu'il n'y a personne.
Quelqu'un pourrait nous dire comment baisser les degrés s'il vous plaît ?
Merci d'avance et très bonne journée.
Depuis que nous avons fait le contrôle annuel de notre chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U.
Lorsque nous mettons la chaudière en hors-gel elle chauffe l'habitation à 15° alors que nous voulons du hors gel à 5°.
Cette habitation est un gîte c'est pour cela que nous ne voulons pas chauffer à 15° lorsqu'il n'y a personne.
Quelqu'un pourrait nous dire comment baisser les degrés s'il vous plaît ?
Merci d'avance et très bonne journée.
07 décembre 2022 à 09:36
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Bonjour.
Quel est le type du tableau de commande et régulation de votre chaudière ?
Selon le modèle les procédures sont différentes !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est le type du tableau de commande et régulation de votre chaudière ?
Selon le modèle les procédures sont différentes !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 10:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Bonsoir,
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:27