Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22723
Question Forum Chauffage : Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Bonjour.
Depuis que nous avons fait le contrôle annuel de notre chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U.
Lorsque nous mettons la chaudière en hors-gel elle chauffe l'habitation à 15° alors que nous voulons du hors gel à 5°.
Cette habitation est un gîte c'est pour cela que nous ne voulons pas chauffer à 15° lorsqu'il n'y a personne.
Quelqu'un pourrait nous dire comment baisser les degrés s'il vous plaît ?
Merci d'avance et très bonne journée.
Depuis que nous avons fait le contrôle annuel de notre chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U.
Lorsque nous mettons la chaudière en hors-gel elle chauffe l'habitation à 15° alors que nous voulons du hors gel à 5°.
Cette habitation est un gîte c'est pour cela que nous ne voulons pas chauffer à 15° lorsqu'il n'y a personne.
Quelqu'un pourrait nous dire comment baisser les degrés s'il vous plaît ?
Merci d'avance et très bonne journée.
07 décembre 2022 à 09:36
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Bonjour.
Quel est le type du tableau de commande et régulation de votre chaudière ?
Selon le modèle les procédures sont différentes !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est le type du tableau de commande et régulation de votre chaudière ?
Selon le modèle les procédures sont différentes !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 10:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U
Bonsoir,
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 2. Problème chaudière De Dietrich type GTU 1204 V FF ne s'allume pas
- N°17574 : Bonjour, Je suis bloqué sur une chaudière De Dietrich type GTU 1204 V FF J'ai tout changé électrode gicleur, commande d'allumage de sécurité, la chaudière ne s'allume toujours pas, pourtant j'ai bien du fioul qui...
- 3. Prix ballon sanitaire sur chaudière De Dietrich GTU 1204 FF percé
- N°13595 : Bonjour Quel est le prix d'un ballon sanitaire et son remplacement sur une chaudière fioul de marque De Dietrich modèle GTU 1204 FF /V130 ? Merci d'avance.
- 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 5. Régulation chaudière à condensation De Dietrich GTU C 125 FF
- N°23493 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une maison qui dispose de 3 circuits de chauffages séparés (2 sols chauffants, 1 circuit radiateurs), alimentés par une chaudière à condensation De Dietrich GTU C 125...
- 6. Installation thermostat Nest V3 sur chaudière De Dietrich GTU 1204 V
- N°21758 : Bonjour tous le monde. Je me permet de venir vers vous pour vous demander si éventuellement quelqu’un serai m'aider je possède une chaudière De Dietrich GTU 1204 V. Je voudrais brancher dessus un thermostat Nest V3 mais je...
- 7. Problème manomètre chaudière De Dietrich GTU 124 FF
- N°16320 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GTU 124 FF depuis peu dans ma nouvelle maison, je ne m'en suis pas servi longtemps l'année dernière et du coup j'ai un gros doute... Je l'ai rallumée aujourd'hui, et j'ai voulu...
- 8. Défaut brûleur fioul M100S chaudière De Dietrich GTU 1200 FF
- N°23776 : Bonjour. Ma chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 FF est en panne. Le brûleur De Dietrich M100S indique un code erreur. Clignotement rouge sur le brûleur qui n'est pas documenté dans le manuel, à savoir 3 flash courts puis...
- 9. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 10. Renseignements sur chaudière fuel De Dietrich gtu 1204 rs
- N°8667 : Bonsoir à tous les internautes, Je suis à la recherche de quelqu'un qui a une chaudière De Dietrich gtu 1204 rs afin de connaître quelques éléments : - Temps de fonctionnement pour la production de chaleur. - Consommation...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite