Question Forum Chauffage : Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U

Jikylene
Membre inscrit
Jikylene
3 messages
Bonjour.

Depuis que nous avons fait le contrôle annuel de notre chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U.
Lorsque nous mettons la chaudière en hors-gel elle chauffe l'habitation à 15° alors que nous voulons du hors gel à 5°.
Cette habitation est un gîte c'est pour cela que nous ne voulons pas chauffer à 15° lorsqu'il n'y a personne.
Quelqu'un pourrait nous dire comment baisser les degrés s'il vous plaît ?

Merci d'avance et très bonne journée.
07 décembre 2022 à 09:36
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Quel est le type du tableau de commande et régulation de votre chaudière ?
Selon le modèle les procédures sont différentes !!!

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 10:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U

Jikylene
Membre inscrit
Jikylene
3 messages
Bonjour, merci pour votre réactivité.

Je vous envoi deux photos avec le volet fermé et ouvert.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
167042346093243180624840752791116704234868553775092586192155101

07 décembre 2022 à 15:32
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

En partant de votre première photo, si vous appuyez sur les touche (repère 1) :
- La touche (thermomètre + soleil) vous aurez la température de consigne de confort habituelle de 20°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + lune) vous aurez la température de consigne de réduit habituelle de 16°C, vous pouvez la modifier avec les touches + et - (repère 2),
- La touche (thermomètre + robinet) vous aurez la température de consigne de l'eau chaude sanitaire habituellement comprise entre 50 et 55°C, elle est modifiable sur le même principe mais il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C (risque de légionelles) ou de monter au dessus de 55°C (risque de brûlures graves).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 17:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Baisser températeure hors-gel chaudière De Dietrich GTU 1204 FF/U >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite