Reset intempestif chaudière gaz Deville Metodo ST3/BT
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
23741
Question Forum Chauffage : Reset intempestif chaudière gaz Deville Metodo ST3/BT
Bonjour à tous et merci d'avance de votre aide.
Ma chaudière Deville Metodo ST3/BT se met en sécurité très souvent (le reset, pas la sécurité sous bouton vissé) et mon chauffagiste (Engie Home) ne se prend pas trop la tête à chercher le problème.
Cela a commencé il y a environ 3 ans, seulement en position hiver au départ et seulement 1 à 2 fois par semaine. Puis le problème s'est accéléré, 2 à 3 fois par jour et aujourd'hui c'est environ toutes les 1/4h (très contraignant surtout en cas d'absence).
Ce qui a déjà été fait (mais cela peut retomber en panne une deuxième fois) :
- Bloc gaz
- Électrovanne sur bloc-gaz
- Carte électronique sur bloc-gaz
- Bloc électrode complet
- Ventilateur d'extraction des gaz
- Test de l'aquastat
- Test de la sortie murale des gaz brûlés
- Pas de thermostat d'ambiance, réglage au radiateur
Le matin (totalement froide), il faut réarmer à chaque chauffe le temps que l'eau sanitaire et le chauffage soient à la température demandée. Ensuite, elle tient environ 3 ou 4 réchauffes de 40 secondes avant de se mettre en sécurité.
Je suis preneur de toutes les pistes possibles afin de résoudre ce problème et de la faire tenir au moins jusqu'au printemps.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, même si vous ne pouvez pas m'aider.
Ma chaudière Deville Metodo ST3/BT se met en sécurité très souvent (le reset, pas la sécurité sous bouton vissé) et mon chauffagiste (Engie Home) ne se prend pas trop la tête à chercher le problème.
Cela a commencé il y a environ 3 ans, seulement en position hiver au départ et seulement 1 à 2 fois par semaine. Puis le problème s'est accéléré, 2 à 3 fois par jour et aujourd'hui c'est environ toutes les 1/4h (très contraignant surtout en cas d'absence).
Ce qui a déjà été fait (mais cela peut retomber en panne une deuxième fois) :
- Bloc gaz
- Électrovanne sur bloc-gaz
- Carte électronique sur bloc-gaz
- Bloc électrode complet
- Ventilateur d'extraction des gaz
- Test de l'aquastat
- Test de la sortie murale des gaz brûlés
- Pas de thermostat d'ambiance, réglage au radiateur
Le matin (totalement froide), il faut réarmer à chaque chauffe le temps que l'eau sanitaire et le chauffage soient à la température demandée. Ensuite, elle tient environ 3 ou 4 réchauffes de 40 secondes avant de se mettre en sécurité.
Je suis preneur de toutes les pistes possibles afin de résoudre ce problème et de la faire tenir au moins jusqu'au printemps.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, même si vous ne pouvez pas m'aider.
10 janvier 2024 à 18:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Reset intempestif chaudière gaz Deville Metodo ST3/BT
Bonjour.
La mise en sécurité de votre chaudière est bien la mise en sécurité du brûleur : vous devez réarmer le coffret de sécurité du brûleur ?
Si la totalité des pièces remplacées par votre prestataire n'apportent pas de solution pourquoi les avoir remplacées ?
Quels sont les différents diagnostics, mesures et contrôles réalisé par votre prestataire : avez-vous les rapports d'intervention ?
Dans un premier temps il aurait du vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre),
- Les pressions d'alimentation gaz de votre chaudière (Statique, Dynamique, Amont, Aval),
- Le courant de ionisation,
- La liaison de masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité,
Avez-vous vu ces mesures ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La mise en sécurité de votre chaudière est bien la mise en sécurité du brûleur : vous devez réarmer le coffret de sécurité du brûleur ?
Si la totalité des pièces remplacées par votre prestataire n'apportent pas de solution pourquoi les avoir remplacées ?
Quels sont les différents diagnostics, mesures et contrôles réalisé par votre prestataire : avez-vous les rapports d'intervention ?
Dans un premier temps il aurait du vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre/Neutre),
- Les pressions d'alimentation gaz de votre chaudière (Statique, Dynamique, Amont, Aval),
- Le courant de ionisation,
- La liaison de masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité,
Avez-vous vu ces mesures ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.