Bonjour.
J'ai fait installé une pompe à chaleur Daikin haute température en avril dernier.
Elle a très bien fonctionné tant que les températures n'étaient pas négatives.
Début décembre, il a fait 0 degré et elle s'est arrêtée.
Le technicien de l'installateur nous a dit que la vanne de dégivrage se coinçait dans cette position et qu'il fallait qu'un technicien Daikin vienne faire une mise à jour.
Le technicien Daikin est venu (3 semaines après !) et a fait la mise à jour mais la pompe fonctionnait correctement puisque les températures étaient positives.
Depuis que le froid est revenu, la pompe s"est de nouveau arrêtée.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème et si oui a-t-il été résolu ?
Merci pour vos réponses.
J'ai fait installé une pompe à chaleur Daikin haute température en avril dernier.
Elle a très bien fonctionné tant que les températures n'étaient pas négatives.
Début décembre, il a fait 0 degré et elle s'est arrêtée.
Le technicien de l'installateur nous a dit que la vanne de dégivrage se coinçait dans cette position et qu'il fallait qu'un technicien Daikin vienne faire une mise à jour.
Le technicien Daikin est venu (3 semaines après !) et a fait la mise à jour mais la pompe fonctionnait correctement puisque les températures étaient positives.
Depuis que le froid est revenu, la pompe s"est de nouveau arrêtée.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème et si oui a-t-il été résolu ?
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2024 à 10:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Panne pompe à chaleur Daikin haute température
Bonjour.
Si la vanne de dégivrage se coince, c'est que votre échangeur de batterie extérieure de PAC se givre.
Dans ce cas la PAC inverse sont cycle pour dégivrer cette batterie : ce qui jusque l'à normal.
Si cette batterie se gèle vers 0°C extérieur il peut y avoir plusieurs raisons comme :
- Un humidité élevée dans l'air extérieur (dans quel région êtes vous ?),
- Une mauvaise quantité de fluide dans le circuit (ce contrôle a-t-il été réalisé par le technicien DAIKIN ?),
- Une résistance de dégivrage absente, défectueuse ou non activée (avez-vous cette option ?),
- Une vitesse de ventilateur trop élevée,
- Une unité extérieure trop encaissée,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la vanne de dégivrage se coince, c'est que votre échangeur de batterie extérieure de PAC se givre.
Dans ce cas la PAC inverse sont cycle pour dégivrer cette batterie : ce qui jusque l'à normal.
Si cette batterie se gèle vers 0°C extérieur il peut y avoir plusieurs raisons comme :
- Un humidité élevée dans l'air extérieur (dans quel région êtes vous ?),
- Une mauvaise quantité de fluide dans le circuit (ce contrôle a-t-il été réalisé par le technicien DAIKIN ?),
- Une résistance de dégivrage absente, défectueuse ou non activée (avez-vous cette option ?),
- Une vitesse de ventilateur trop élevée,
- Une unité extérieure trop encaissée,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2024 à 10:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Panne pompe à chaleur Daikin haute température
Bonjour.
Merci pour votre message.
Le problème vient d'être résolu par l'intervenant Daikin.
Pour l'instant ça fonctionne.
Bonne journée.
Merci pour votre message.
Le problème vient d'être résolu par l'intervenant Daikin.
Pour l'instant ça fonctionne.
Bonne journée.