Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
8645
Pannes Chauffage : Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6...
Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2.
Pouvez- vous m'aidez svp...
Merci d'avance.
Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2.
Pouvez- vous m'aidez svp...
Merci d'avance.
29 mars 2009 à 04:49
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Pressostat ou vitesse extracteur trop lente à remplacer ou circuit.
05 avril 2010 à 15:43
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Voir ventouse mal montée.
10 octobre 2011 à 20:24
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Bonsoir, il faut changer l'extracteur de fumée car il se grippe, ou essayez de le dégripper, j'ai le même problème sur ma chaudière.
01 février 2012 à 23:38
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Bonjour,
Nous venons d'avoir le problème du code erreur C6, selon le réparateur, trois possibilités :
- extracteur encrassé
- extracteur à changer
- tableau de commande à changer.
Pour nous, c'était juste l'extracteur qui était en partie obstrué par de la poussière.
Nous venons d'avoir le problème du code erreur C6, selon le réparateur, trois possibilités :
- extracteur encrassé
- extracteur à changer
- tableau de commande à changer.
Pour nous, c'était juste l'extracteur qui était en partie obstrué par de la poussière.
27 décembre 2013 à 11:40
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Bonjour,
Selon le manuel d'instructions, le code C6 est un défaut du ventilateur. J'avais eu le même problème il y a un mois.
J'ai téléphoné au professionnel qui fait mon entretien et il commandé une nouvelle pièce. Une fois changé, la chaudière a commencé à fonctionner parfaitement.
C'était une pièce très chère. J'ai gardé le vieux ventilateur.
Lorsque je déplace le ventilateur à l'intérieur avec le doigt, il y a un bruit terrible de plastique gratté sur le métal.
Elm Leblanc me dit que ça n'était jamais arrivé avant.
Je suis très intéressé à entendre plus de vous tous qui ont déjà rencontré ce problème.
Selon le manuel d'instructions, le code C6 est un défaut du ventilateur. J'avais eu le même problème il y a un mois.
J'ai téléphoné au professionnel qui fait mon entretien et il commandé une nouvelle pièce. Une fois changé, la chaudière a commencé à fonctionner parfaitement.
C'était une pièce très chère. J'ai gardé le vieux ventilateur.
Lorsque je déplace le ventilateur à l'intérieur avec le doigt, il y a un bruit terrible de plastique gratté sur le métal.
Elm Leblanc me dit que ça n'était jamais arrivé avant.
Je suis très intéressé à entendre plus de vous tous qui ont déjà rencontré ce problème.
15 février 2014 à 12:27
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Bonjour, j'ai le même problème à savoir code erreur C6, et après avoir fait un "reset " le code erreur revient.
Le technicien vient demain... !!
Le technicien vient demain... !!
17 février 2014 à 19:30
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Bonjour,
J'ai une erreur C6 aléatoire sur une Mégalis 400 CGVA24-3R
Donc des fois je n'ai pas d'eau chaude, quant au chauffage je ne sais pas on est en septembre...
Mais je suppose que c'est la même chose.
L'erreur C6 clignote. D'après ce que je comprends de vos explications ce serait le ventilateur de l'extracteur ?
Quelqu'un peut-il me le confirmer ?
Étant locataire je ferais appel au contrat de maintenance de mon bailleur.
J'ai une erreur C6 aléatoire sur une Mégalis 400 CGVA24-3R
Donc des fois je n'ai pas d'eau chaude, quant au chauffage je ne sais pas on est en septembre...
Mais je suppose que c'est la même chose.
L'erreur C6 clignote. D'après ce que je comprends de vos explications ce serait le ventilateur de l'extracteur ?
Quelqu'un peut-il me le confirmer ?
Étant locataire je ferais appel au contrat de maintenance de mon bailleur.
13 septembre 2014 à 17:31
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
Invité

Bonjour.
Je viens d'avoir le même problème C6 et ça venait de la ventilation, le volet était devant la ventilation de dehors qui gêne de laisser passer l’air dehors...
Je viens d'avoir le même problème C6 et ça venait de la ventilation, le volet était devant la ventilation de dehors qui gêne de laisser passer l’air dehors...
19 mars 2017 à 19:37