Question Forum Chauffage : Problème indication pression chaudière Geminox Astrane

lukhater
Membre inscrit
lukhater
4 messages
Bonjour à tous,

Je possède une chaudière Astrane Geminox.
Depuis quelques temps, l'indicateur de pression varie entre 0 et 3 bars.
Lorsqu'il se trouve à 0 je remets de l'eau dans le circuit.
La chaudière redémarre puis en l'espace de 15 mn passe à 3 bars ! Une fois qu'elle s'arrête, l'indicateur redescend progressivement à 0...
Je remets de l'eau et ainsi de suite et ce, depuis plusieurs jours.
Malgré les 3 bars affichés, la soupape de sécurité n'a jamais été sollicitée.
Mon chauffagiste a changé le flexcon, lequel était défectueux puis le capteur de pression. Tous les radiateurs ont été purgés.
Aucune erreur ne s'affiche sur l'écran de la chaudière.
Malgré tout cela, toujours le même va et vient entre 0 et 3 bars.
Auriez-vous des idées car nous commençons à désespérer ?
Merci à tous. funk

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème indication pression chaudière Geminox Astrane

17 mars 2019 à 17:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème indication pression chaudière Geminox Astrane

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Lorsque votre chauffagiste à remplacer votre vase d'expansion (Flexcon) :
- A quelle pression était-il réglé ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation (différence entre le point le plus bas : la chaudière et le point le plus haut : le haut du radiateur le plus haut) ?
- Lors du remplacement du capteur de pression, son raccord était-il propre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 11:23
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème indication pression chaudière Geminox Astrane

lukhater
Membre inscrit
lukhater
4 messages
Bonjour.
Citation :
A quelle pression était-il réglé ?
Il a laissé la pression par défaut (1,5 bars) du flexcon puisque ce dernier est neuf.
Citation :
Quelle est la hauteur manométrique de votre installation (différence entre le point le plus bas : la chaudière et le point le plus haut : Le haut du radiateur le plus haut) ?
Environ 5,5m / 6m.
Citation :
Lors du remplacement du capteur de pression, son raccord était-il propre ?
Oui, le raccord est propre.
Merci à vous.
Cordialement.
18 mars 2019 à 14:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème indication pression chaudière Geminox Astrane

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci de votre retour.
Un vase d'expansion neuf est toujours livré gonflé et sa pression sa pression dépend de sa capacité.
Si votre vase est resté à 1.5 Bars, j'en déduis qu'il doit avoir une capacité de 18 litres.
Mais votre chauffagiste a oublié une base de son métier : un vase d'expansion se calcule (volume de capacité) et se gonfle en fonction de votre installation !!!

Si votre installation a une hauteur manométrique de 6 mètres, votre vase doit-être gonflé entre 0.6 et 0.8 Bars et non 1.5 Bars (vide et à froid). Votre vase doit avoir d'un côté de la membrane (du gaz : il sonne donc creux) et de l'autre côté l'eau du chauffage (il sonne donc plein et peut-être tiède).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2019 à 19:52
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème indication pression chaudière Geminox Astrane

lukhater
Membre inscrit
lukhater
4 messages
Bonjour,
Merci pour ces éléments de réponse.
Nous nous sommes rendus compte que l'eau n'arrivait pas jusqu'au flexcon, d'où le fait que ce dernier ne puisse pas remplir son rôle, celui de réguler la pression.
Il semblerait que la présence de saletés dans le circuit de la chaudière en soit la cause.
Mon chauffagiste a effectué un désembouage du circuit, il faut apparemment compter 3 semaines pour que cela agisse.
Cordialement.
20 mars 2019 à 10:03
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème indication pression chaudière Geminox Astrane


Invité
invité
Bonjour,
J'ai la même chaudière que vous et le même problème.
0 bar je rempote en eau, elle monte en pression à 3.2 bars, la soupape s'ouvre et rebelote 0 bar....
J'ai changé le ballon tampon, pas d'amélioration même phénomène, mais je trouve curieux que le ballon ne soit pas chaud pendant le fonctionnement, je soupçonne que la pression n'arrive pas au ballon.
Je vais regarder le flexible d'arrivée du ballon tampon car quand mon manomètre annonce 3.2 bars au bout du flexible de raccordement du ballon la pression reste à 0.8 bars côté valve ?
Et vous de votre côté cela fonctionne ?
Cordialement.
24 avril 2019 à 23:18
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Problème indication pression chaudière Geminox Astrane


Invité
invité
Bonjour.
J'ai rencontré le même problème, mon plombier après plusieurs heures de recherche n'a pas trouvé la panne, il mettait en cause le vase d’expansion qui avait été remplacé 6 mois avant, la vétusté de la chaudière donc remplacement de celle-ci ; chose que je n'ai absolument pas cru, je me suis décidé de faire intervenir un vrai pro et lui a trouvé la panne : le flexible d'alimentation du vase d’expansion était complètement bouché, il a confectionné un flexible, l'a remplacé et là miracle ma chaudière fonctionne parfaitement depuis une semaine sans aucun problème.
04 avril 2020 à 21:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pression chaudière Geminox Astrane 20S
    N°12329 : Bonsoir, Bravo pour ce forum que je découvre comme beaucoup en cas de souci... J'ai donc acheté ma maison avec comme chaudière une Géminox Astrane 20S avec chauffage par radiateur et production d'eau chaude. Depuis quelques...
  • 2. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 3. Problème chauffage sur chaudière gaz Geminox Astrane 20S
    N°10974 : Bonjour, Je rencontre un problème sur ma chaudière Geminox Astrane 20S au gaz. Je la règle pour le chauffage au sol sur 19 degrés en mode réduit ou confort et elle ne se coupe pas et il fait trop chaud. Je suis obligé de...
  • 4. Problème ECS chaudière Geminox astrane fioul
    N°15294 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul astrane Geminox et j'ai des problèmes de température d'ECS. La chaudière monte bien en température mais ne distribue que de l'eau tiède. Cela peut-il venir d'un ballon d'eau...
  • 5. Problème pression sur chaudière à fioul Geminox TL 35
    N°17184 : Bonjour, Je viens d’acquérir une nouvelle maison, avec une Geminox TL 35 à fioul. Je n'arrive pas à remettre de la pression, celle-ci est descendue à 0.8 bar après avoir purgé les radiateurs en fonte. Lorsque je...
  • 6. Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
    N°8893 : Je possède une chaudière Geminox Astrane 30S année 2006, avec un brûleur Bentoflex ST120KAV. Celui-ci se met régulièrement en sécurité, même après le passage du chauffagiste (entretien) quelques temps après. Après avoir...
  • 7. Problème pression chaudière Geminox Doceane Supra ZEMP4 0110
    N°23570 : Bonjour. Depuis 2 ou 3 jours, ma chaudière Doceane Supra ZEMP4 0110 me met un code erreur et je suis obligé de la remettre en marche plusieurs fois. J'ai remarqué que la pression était quasi nulle. Je ne sais pas comment...
  • 8. Problème chaudière gaz Astrane Geminox
    N°17068 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison possédant une chaudière gaz Astrane Geminox. Dès qu'il fait froid, la chaudière se met en surchauffe pendant la nuit. En regardant sur des forums j'ai pu trouver le bouton de...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 10. Chaudière Geminox SERANE 23S problème baisse de pression
    N°17064 : Bonjour à tous, Voilà mon souci. J'ai une chaudière Geminox Serane 23S avec production d'eau chaude et chauffage. J'ai changé la vanne 3 bars qui fuyait, le purgeur automatique qui fuyait aussi, le vase d'expansion qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème indication pression chaudière Geminox Astrane >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite