Défaut eau chaude sanitaire chaudière Geminox Doceane 5/25
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23930
Question Forum Chauffage : Défaut eau chaude sanitaire chaudière Geminox Doceane 5/25
Mon problème ressemble au problème décrit par Exupère N°23578.
Depuis quelques jours, le chauffage de l'eau chaude sanitaire ne fonctionne plus correctement.
Le brûleur manque de puissance.
Lors de l'ouverture d'un robinet, la LED verte de l'ECS et la LED jaune du brûleur s'allument, mais le brûleur ne démarre pas.
La température de l'eau baisse à 19°C, puis le brûleur démarre doucement, comme indiqué sur l'écran du terminal d'ambiance Siemens QAA73.
J'ai vérifié tous les paramètres et je n'ai trouvé aucun défaut.
Température minimale de l'ECS : 55°C
Température maximale : 65°C
Programmation de l'ECS : 24/24H
Je vous remercie pour vos conseils.
Depuis quelques jours, le chauffage de l'eau chaude sanitaire ne fonctionne plus correctement.
Le brûleur manque de puissance.
Lors de l'ouverture d'un robinet, la LED verte de l'ECS et la LED jaune du brûleur s'allument, mais le brûleur ne démarre pas.
La température de l'eau baisse à 19°C, puis le brûleur démarre doucement, comme indiqué sur l'écran du terminal d'ambiance Siemens QAA73.
J'ai vérifié tous les paramètres et je n'ai trouvé aucun défaut.
Température minimale de l'ECS : 55°C
Température maximale : 65°C
Programmation de l'ECS : 24/24H
Je vous remercie pour vos conseils.
03 avril 2024 à 17:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut eau chaude sanitaire chaudière Geminox Doceane 5/25
Bonjour.
Lorsque vous dites Température maximale de 65°C, vous parlez de quelle température ou de quel paramètre ou ligne de programmation ?
Concernant la production ECS votre chaudière est une version instantanée ou avec ballon d'accumulation ECS intégré ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous dites Température maximale de 65°C, vous parlez de quelle température ou de quel paramètre ou ligne de programmation ?
Concernant la production ECS votre chaudière est une version instantanée ou avec ballon d'accumulation ECS intégré ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2024 à 18:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut eau chaude sanitaire chaudière Geminox Doceane 5/25
Bonjour,
Je vous remercie pour cet élément de réponse.
La température maximale de l'eau chaude sanitaire est de 65°C.
Ma chaudière est de type instantanée. Parfois, la température de l'eau chaude sanitaire descend jusqu'à 25°C.
La chaudière n'arrive pas à maintenir la température minimale imposée.
Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, le démarrage en mode chauffage de l'eau chaude sanitaire est long, plusieurs minutes avant que le brûleur ne monte en puissance.
Cordialement.
Je vous remercie pour cet élément de réponse.
La température maximale de l'eau chaude sanitaire est de 65°C.
Ma chaudière est de type instantanée. Parfois, la température de l'eau chaude sanitaire descend jusqu'à 25°C.
La chaudière n'arrive pas à maintenir la température minimale imposée.
Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, le démarrage en mode chauffage de l'eau chaude sanitaire est long, plusieurs minutes avant que le brûleur ne monte en puissance.
Cordialement.
09 avril 2024 à 18:37