Profil du membre Knose50
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Knose50 sur le forum Chauffage

a posté 4 messages sur le forum Chauffage :
Bonsoir.
Sur le devis c'était indiqué : Câblage interne 230V - Bosch.
Je n'ai pas d'autre référence.
Mais c'est associé à la carte AGU et à la pompe.
Bonne soirée.
Sur le devis c'était indiqué : Câblage interne 230V - Bosch.
Je n'ai pas d'autre référence.
Mais c'est associé à la carte AGU et à la pompe.
Bonne soirée.
25 mars 2024 à 22:56

Bonsoir.
Problème apparemment résolu... Il faut rajouté une carte ASM Clip-in AGU2.005 A136 qui vient se fixer sur la carte LMU, ce qui oblige aussi à changer le faisceau de câbles pour pouvoir raccorder cette nouvelle carte...
Quand le technicien est venu pour changer la pompe la 1ère fois, la chaudière s'est mise en route et il en a donc conclu, à tord, que cette carte ne servait à rien.
Il a fallut insister avec le chef d'atelier pour qu'il revienne adapter cette carte.
Je croise les doigts mais depuis 2 jours, ça fonctionne correctement
Ces nouvelles pompes sont à haut rendement et doivent être pilotées par un signal digital, ce qui explique le changement de faisceau de câbles, les existants + celui de la carte pilote si j'ai bien tout compris
Bilan des courses : le chauffagiste m'a remis l'ancienne carte LMU (350 € d'économisé ...) et m'a fait cadeau de la carte et du faisceau de câbles (150€ en moins...) pour le dérangement
Tant mieux si ça peut vous aider.
Bonne soirée.
Problème apparemment résolu... Il faut rajouté une carte ASM Clip-in AGU2.005 A136 qui vient se fixer sur la carte LMU, ce qui oblige aussi à changer le faisceau de câbles pour pouvoir raccorder cette nouvelle carte...
Quand le technicien est venu pour changer la pompe la 1ère fois, la chaudière s'est mise en route et il en a donc conclu, à tord, que cette carte ne servait à rien.
Il a fallut insister avec le chef d'atelier pour qu'il revienne adapter cette carte.
Je croise les doigts mais depuis 2 jours, ça fonctionne correctement

Ces nouvelles pompes sont à haut rendement et doivent être pilotées par un signal digital, ce qui explique le changement de faisceau de câbles, les existants + celui de la carte pilote si j'ai bien tout compris

Bilan des courses : le chauffagiste m'a remis l'ancienne carte LMU (350 € d'économisé ...) et m'a fait cadeau de la carte et du faisceau de câbles (150€ en moins...) pour le dérangement

Tant mieux si ça peut vous aider.
Bonne soirée.
22 février 2024 à 19:51

Bonsoir.
Effectivement, il s'agit maintenant d'une pompe Bosch.
Le réparateur est venu mettre en place une nouvelle carte LMU et ... c'est pire.
Il arrivait, avec l'ancienne carte que la chaudière fonctionne 1 journée (pas plus).
Maintenant elle passe en erreur systématiquement... et ça parait être la même panne que vous.
Si des spécialistes de ce type de chaudières pouvaient nous venir en aide, ce serait super ;-)
Y-a-t'il des paramètres que l'on peut régler sur ces chaudières ?
Je vais recontacter le chauffagiste mais il ne semble pas avoir des compétences pour ce type de panne...
A suivre...
Bonne soirée.
Effectivement, il s'agit maintenant d'une pompe Bosch.
Le réparateur est venu mettre en place une nouvelle carte LMU et ... c'est pire.
Il arrivait, avec l'ancienne carte que la chaudière fonctionne 1 journée (pas plus).
Maintenant elle passe en erreur systématiquement... et ça parait être la même panne que vous.
Si des spécialistes de ce type de chaudières pouvaient nous venir en aide, ce serait super ;-)
Y-a-t'il des paramètres que l'on peut régler sur ces chaudières ?
Je vais recontacter le chauffagiste mais il ne semble pas avoir des compétences pour ce type de panne...
A suivre...
Bonne soirée.
15 février 2024 à 00:21

Bonjour.
Je dispose d'une chaudière Geminox Doceane Supra 5-25 M 50 installée en 2010.
Nous avons du changer la pompe à circulation en janvier car elle était HS.
Depuis, l'erreur E168 apparait de manière aléatoire.
La notice indique un problème de communication LMU.
Le technicien qui procède à l'entretien de cette chaudière est revenu pour revérifier les connexions et comme cela n'a rien changé me propose purement et simplement de changer la carte LMU tarif 365€ TTC ...
Ce qui me surprend, c'est que le technicien n'a pas fait de diagnostic.
A votre avis, savez-vous si ce défaut peut venir d'un autre composant et comment s'en assurer.
En vous remerciant pour vos aides.
Bonne journée à tous.
Je dispose d'une chaudière Geminox Doceane Supra 5-25 M 50 installée en 2010.
Nous avons du changer la pompe à circulation en janvier car elle était HS.
Depuis, l'erreur E168 apparait de manière aléatoire.
La notice indique un problème de communication LMU.
Le technicien qui procède à l'entretien de cette chaudière est revenu pour revérifier les connexions et comme cela n'a rien changé me propose purement et simplement de changer la carte LMU tarif 365€ TTC ...
Ce qui me surprend, c'est que le technicien n'a pas fait de diagnostic.
A votre avis, savez-vous si ce défaut peut venir d'un autre composant et comment s'en assurer.
En vous remerciant pour vos aides.
Bonne journée à tous.
09 février 2024 à 10:36