Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour un problème au niveau de la chaudière Niagara Delta 24FF, après trois interventions de la société, elle ne fonctionne toujours pas.
Ils ont changé l’électrode de l'ionisation sans succès, changé les piles du thermostat d'ambiance sans succès, j'ai disjoncté la chaudière en appuyant sur reset de la chaudière mais sans succès.
Le reset fonctionne une fois sur 10, si vous avez une idée du problème de ce code erreur de 3 je suis preneur.
Cordialement.
Je viens vers vous pour un problème au niveau de la chaudière Niagara Delta 24FF, après trois interventions de la société, elle ne fonctionne toujours pas.
Ils ont changé l’électrode de l'ionisation sans succès, changé les piles du thermostat d'ambiance sans succès, j'ai disjoncté la chaudière en appuyant sur reset de la chaudière mais sans succès.
Le reset fonctionne une fois sur 10, si vous avez une idée du problème de ce code erreur de 3 je suis preneur.
Cordialement.
03 octobre 2020 à 12:33
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
Bonjour,
Un code défaut 03 sur cette chaudière indique une absence de détection de flamme : Avez-vous une apparition de flamme ?
Si vous n'avez pas d'apparition de flamme il faut vérifier :
- L'alimentation en gaz,
- La présence d'un bon allumage,
- L'ouverture de la vanne gaz,
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique).
Si vous avez l'apparition d'une flamme il faut vérifier :
- La valeur de ionisation,
- Les pressions gaz,
- L'alimentation électrique de votre chaudière.
Honnêtement, remplacer les piles pour essayer de solutionner un défaut 3, votre prestataire n'est pas un bon : cela n'a rien à voir.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Un code défaut 03 sur cette chaudière indique une absence de détection de flamme : Avez-vous une apparition de flamme ?
Si vous n'avez pas d'apparition de flamme il faut vérifier :
- L'alimentation en gaz,
- La présence d'un bon allumage,
- L'ouverture de la vanne gaz,
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique).
Si vous avez l'apparition d'une flamme il faut vérifier :
- La valeur de ionisation,
- Les pressions gaz,
- L'alimentation électrique de votre chaudière.
Honnêtement, remplacer les piles pour essayer de solutionner un défaut 3, votre prestataire n'est pas un bon : cela n'a rien à voir.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 octobre 2020 à 19:31
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
Bonsoir,
Merci de m'avoir répondu. Effectivement j'ai l'apparition de la flamme mais elle se met en sécu quand elle demande un cycle de chauffe actuellement car j'ai mis la chauffe.
Par contre depuis mai 2020 elle est en défaut 3. Le 1er technicien est passé le mois d'août, il a démonté le capot et le corps de chauffe et s'est aperçu que l'électrode était cassé. Il a commandé la pièce et début septembre un deuxième technicien est passé pour changer la pièce il a redémarré la chaudière et pour lui c'était bon, mais pas du tout j'ai rappelé mais répondeur.
Après une légère pression de ma part le 1er technicien est revenu ce vendredi et a changé les piles du thermostat d'ambiance, a ouvert tous les robinets thermostatiques des pièces, chambre salon SDB.
Il m'a dit c'est bon. Mais pas du tout, elle s'est remise en sécu 1h 30 après. Aujourd'hui ben ils ne bossent pas, donc lundi matin je rappelle. J'ai rien compris.
Mais comme vous dites c'est peut-être la ionisation qui pose problème. Cette chaudière a été installée en 2009 durant la livraison du bâtiment. Encore merci et je vous tiendrai au courant pas de soucis.
Très bon week-end à vous.
Merci de m'avoir répondu. Effectivement j'ai l'apparition de la flamme mais elle se met en sécu quand elle demande un cycle de chauffe actuellement car j'ai mis la chauffe.
Par contre depuis mai 2020 elle est en défaut 3. Le 1er technicien est passé le mois d'août, il a démonté le capot et le corps de chauffe et s'est aperçu que l'électrode était cassé. Il a commandé la pièce et début septembre un deuxième technicien est passé pour changer la pièce il a redémarré la chaudière et pour lui c'était bon, mais pas du tout j'ai rappelé mais répondeur.
Après une légère pression de ma part le 1er technicien est revenu ce vendredi et a changé les piles du thermostat d'ambiance, a ouvert tous les robinets thermostatiques des pièces, chambre salon SDB.
Il m'a dit c'est bon. Mais pas du tout, elle s'est remise en sécu 1h 30 après. Aujourd'hui ben ils ne bossent pas, donc lundi matin je rappelle. J'ai rien compris.
Mais comme vous dites c'est peut-être la ionisation qui pose problème. Cette chaudière a été installée en 2009 durant la livraison du bâtiment. Encore merci et je vous tiendrai au courant pas de soucis.
Très bon week-end à vous.
03 octobre 2020 à 22:34