Photo73
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Le problème est sans doute résolu mais sur ma Chaffoteaux et Maury (la carte n'est pas le même modèle, Niagara Delta me semble) l'erreur venait de l'usure des contacts (normal après 14 ans, à commander un moteur, sur-courant à la mise sous tension) d'un relais commandant un moteur (j'ai eu 2 erreurs (-3, -20 je crois), l'une concernait l'extraction de gaz brûlés, l'autre le circulateur me semble.
Modèle un peu spécial (une broche est décalée vs les modèles habituels), je les avais trouvé en Chine à 1€ pièce (contre 400€ la carte neuve, quand elle était disponible) mais on peut mettre le relais sur 'pilotis' isolés (y a du 230V côté commande, des fils nus serait mal venu par principe, et mettre un relais classique équivalent (tension primaire (24V pour moi), courant de coupure, taille).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
relais contactsavant apres

06 janvier 2025 à 17:44
forum consulter ce sujet Erreur 3 chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta_30 FF

J'ai mis la carte au grenier (chaudière remplacée l'an passé après 15 ans, la nouvelle Saunier Duval consomme 3-4 fois moins de courant, environ 20% gaz), donc loin de mes yeux, mais sur les circuits imprimés double face y a un 'tube' qui fait contact entre le dessus et le dessous, quand ça se passe bien la soudure fondue aspirée (pompe) libère les 2 côtés, sinon il y a une technique brutale qui consiste à couper les pattes du composant à enlever, comme ça on retire patte par patte (avec une pince, quand soudure fondue), plus aisé à gérer. Quand on ne coupe pas les pattes et aspire la soudure patte par patte, je bouge (petit tournevis, autre) la patte depuis le dessous pour vérifier qu'elle est bien libre, parfois ça aide à décoller du 'tube' (soudure partie sauf hors patte/'tube').

Reste à savoir si c'est bien l'optocoupleur qui est HS. Sur la mienne, finalement Err -3 = relais, Err -24 = relais, frère du précédent, à 1€ pièce (+ FdP) en Chine (Aliexpre* peut-être, faudrait que je cherche sur mon tableur 'CB').
Une fois autopsié, on voit bien à la loupe les contacts abimés, ça tire du courant de commander un moteur (pompe circulation pour l'un, moteur extraction fumées/entrée d'air ventouse pour l'autre), étonnant que ça dure si longtemps.
18 mai 2023 à 17:36
forum consulter ce sujet Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury

Publicité

J'ai eu l'erreur 24 sur la mienne, ça ne bloque pas (elle refait des tentatives successives, des fois que ça reparte, l'espoir fait vivre), puis 21 (je crois) à un moment, une seule fois.
En vérifiant que le relais de commande du ventilateur était bien alimenté (en soudant un fil et mesurant de dehors) j'ai mis un petit voyant néon (couleur orange) avec résistance sur le moteur, pour voir et j'ai eu un éclat (mise sous tension) puis coupé, parfois néon allumé et le moteur tourne.
En remplaçant le relais RL201 (le petit en bas à droite du circuit de commande) avec ce que j'avais de plus similaire (en ai 2 autres en 24V mais plus gros), c'est reparti comme neuf.
Autopsié le relais, les contacts sont abimés (normalement c'est lisse, tout neuf), ça a chauffé à force (12-13 ans) surtout quand ça commence à s'abimer, cercle vicieux.
Un relais à 4€ ou une carte entière.
Mais il faut être un peu équipé pour dessouder le relais et souder le nouveau (pas facile à trouver, les broches ne se présentent souvent pas pareil côté contacts, j'ai surélevé le mien + gaine isolante sur les fils rigides).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacts relais chaudière Niagara Delta

24 août 2021 à 10:41
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24

Bonjour.
J'avais cette erreur -3, en janvier bien sûr (Niagara Delta), ai enlevé la carte de commande pour noter les références de relais, etc (celui de commande d'allumage vaut 1,8€ chez RadioSpares (pas de frais de port avec un compte de particulier et commande le week-end mais par TNT, faut être là si entre pas dans la boite aux lettres)) gratté les bords de deux résistances CMS à l'aspect douteux, remonté et ça tenu 4 jours.
A force de mesures, tracé d'un bout de schéma, me suis rendu compte que les deux résistances grattées, (l'optocoupleur y est relié) dissipaient 0,4W pour 0,25 théorique (température proche de 90°C à la caméra thermique, d'où les traces de chauffe à l'arrière du circuit imprimé (bruni)) et l'optocoupleur prenait 18mA dans les dents (facile à mesurer, tension aux bornes, 1000 Ohms => courant)(10 lui suffisent, voire moins selon le modèle, K3022P i = 5mA, 10mA MAXI)). Les deux résistances de 1k ohm enlevées (R259, R260), j'en ai mis deux de 2k (de récup = 0 euro) pour réduire le courant à une valeur plus classique, et ça a suffit (en espérant que c'était là le problème, étonnant d'avoir duré 12 ans avec ce sur-régime là, et si optocoupleur fatigué, de fonctionner normalement une fois le sur-courant supprimé). Ça a tenu tout l'hiver et tient encore.
Un truc qui me chagrine est que le transfo d'alimentation fait 24,5V 42V 8,5V Le 24V redressé filtré fournit du 34V(/32V selon la charge de la ligne, facile à mesurer entre le sonde de surchauffe tout en haut et la masse de la chaudière qui est à la terre) mais les relais sont en 24V (l'un d'eux est prévu pour 31V maximum). Pour commander des relais pas besoin que ça soit régulé comme les circuits intégrés (+5V +/- 0,5V) mais 10-12V de trop, ça fait dissiper le double de puissance aux bobines quand le relais colle (si U fois racine de 2, P en U^2). Un transfo fournissant 18V irait très bien. Y a-t-il plusieurs cartes et deux types de transfos (faits sur mesure), un "mélange" à la fabrication ? Le pire c'est que ça tient malgré tout.
01 août 2021 à 11:13
forum consulter ce sujet Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury