Question Forum Chauffage : Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car après une période allant d'Octobre à Février où ma chaudière a fonctionné normalement, elle vient de basculer en défaut Brûleur D1.
J'ai donc changé le Gicleur car j'en avais un neuf d'avance, j'ai nettoyé le Filtre à Fioul de ma pompe à fioul Danfoss BFP 21 L3, j'ai également nettoyé le filtre en sortie de la cuve et j'ai nettoyé la tête de ma crépine qui était dans ma cuve. En gros, j'ai fait un entretien de tous les filtres et j'ai changé le brûleur.
Par contre, quand j'essaie de la redémarrer, j'ai toujours un défaut brûleur persistant.
J'ai vérifié si mes électrodes fonctionnaient bien en retirant la sonde du brûleur et je confirme la présence d'étincelle, au moins je me suis affranchi de ce type de défaut pouvant interférer sur le Défaut Brûleur.
La seule chose que je n'arrive pas à faire, c'est à réamorcer le fioul dans ma pompe et plus généralement depuis ma sortie de cuve. J'ai cherché sur Youtube des vidéos sur les pompes en 2 Tuyaux, et sur mon guide d'entretien de ma Pompe à fioul Danfoss et je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un peut m'expliquer comment je dois procéder, je suis preneur.
Je pense à ce type de problème car lorsque je réarme ma chaudière, elle fait un bruit qui ne me plaît pas et qui me fait penser à ça, comme un relais coincé sans claquements...
Je vous remercie par avance de votre aide et de votre compréhension car les températures actuelles ne sont pas estivales, loin de là, et je n'ai que ce type de chauffage donc on se gèle
.
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je reviens vers vous car après une période allant d'Octobre à Février où ma chaudière a fonctionné normalement, elle vient de basculer en défaut Brûleur D1.
J'ai donc changé le Gicleur car j'en avais un neuf d'avance, j'ai nettoyé le Filtre à Fioul de ma pompe à fioul Danfoss BFP 21 L3, j'ai également nettoyé le filtre en sortie de la cuve et j'ai nettoyé la tête de ma crépine qui était dans ma cuve. En gros, j'ai fait un entretien de tous les filtres et j'ai changé le brûleur.
Par contre, quand j'essaie de la redémarrer, j'ai toujours un défaut brûleur persistant.
J'ai vérifié si mes électrodes fonctionnaient bien en retirant la sonde du brûleur et je confirme la présence d'étincelle, au moins je me suis affranchi de ce type de défaut pouvant interférer sur le Défaut Brûleur.
La seule chose que je n'arrive pas à faire, c'est à réamorcer le fioul dans ma pompe et plus généralement depuis ma sortie de cuve. J'ai cherché sur Youtube des vidéos sur les pompes en 2 Tuyaux, et sur mon guide d'entretien de ma Pompe à fioul Danfoss et je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un peut m'expliquer comment je dois procéder, je suis preneur.
Je pense à ce type de problème car lorsque je réarme ma chaudière, elle fait un bruit qui ne me plaît pas et qui me fait penser à ça, comme un relais coincé sans claquements...
Je vous remercie par avance de votre aide et de votre compréhension car les températures actuelles ne sont pas estivales, loin de là, et je n'ai que ce type de chauffage donc on se gèle

Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 février 2023 à 12:57
Réponses 1 du forum chauffage
Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
Bonjour.
Le réamorçage de la canalisation entre la cuve et le brûleur doit se faire avec une pompe d'amorçage manuelle.
La pompe fioul de votre brûleur n'est pas faite pour ça.
Elle doit systématiquement être pleine de fioul et ne jamais tourner à vide sinon vous risquez de la flinguer.
Mettez les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul (ou gasoil) pour faire démarrer votre brûleur, une fois qu'il tourne normalement basculer le sur la cuve.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le réamorçage de la canalisation entre la cuve et le brûleur doit se faire avec une pompe d'amorçage manuelle.
La pompe fioul de votre brûleur n'est pas faite pour ça.
Elle doit systématiquement être pleine de fioul et ne jamais tourner à vide sinon vous risquez de la flinguer.
Mettez les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul (ou gasoil) pour faire démarrer votre brûleur, une fois qu'il tourne normalement basculer le sur la cuve.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2023 à 18:39
Réponses 2 du forum chauffage
Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
Bonjour Mario,
Merci pour vos suggestions très précieuses que j'ai réalisées dès ce matin. J'ai pris les deux flexibles que j'ai déconnectés du filtre en sortie de cuve (les deux après le filtre à destination de la pompe à fuel). En parallèle, j'ai pompé du fioul dans un gros bidon à l'intérieur duquel j'ai par la suite plongé en direct mes deux flexibles en respectant vos consignes. J'ai essayé de démarrer par la suite ma chaudière mais toujours en défaut et toujours le bruit comme celui d'un relais quand j'appuie sur le bouton orange en bas à droite du brûleur :
- Si je résume, la partie flamme est OK car étincelle visible aux bornes de l’électrode.
- Le brûleur est neuf et son filtre aussi.
- Les filtres sont propres car entièrement sortis et nettoyés par mes soins.
- Est-ce que la cellule, si elle est HS, peut provoquer ce type de bruit comme celui d'un relais coincé ?
- Après, en dehors de ça, il ne reste plus que le ventilo.
Merci par avance pour vos autres suggestions. Dommage que je ne puisse pas vous faire parvenir le son que ça fait, cela aurait pu vous aider. Bon dimanche. Stéphan.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos suggestions très précieuses que j'ai réalisées dès ce matin. J'ai pris les deux flexibles que j'ai déconnectés du filtre en sortie de cuve (les deux après le filtre à destination de la pompe à fuel). En parallèle, j'ai pompé du fioul dans un gros bidon à l'intérieur duquel j'ai par la suite plongé en direct mes deux flexibles en respectant vos consignes. J'ai essayé de démarrer par la suite ma chaudière mais toujours en défaut et toujours le bruit comme celui d'un relais quand j'appuie sur le bouton orange en bas à droite du brûleur :
- Si je résume, la partie flamme est OK car étincelle visible aux bornes de l’électrode.
- Le brûleur est neuf et son filtre aussi.
- Les filtres sont propres car entièrement sortis et nettoyés par mes soins.
- Est-ce que la cellule, si elle est HS, peut provoquer ce type de bruit comme celui d'un relais coincé ?
- Après, en dehors de ça, il ne reste plus que le ventilo.
Merci par avance pour vos autres suggestions. Dommage que je ne puisse pas vous faire parvenir le son que ça fait, cela aurait pu vous aider. Bon dimanche. Stéphan.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2023 à 12:48
Réponses 3 du forum chauffage
Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
Bonjour,
Pour faire suite à mon problème de défaut brûleur et après avoir éliminé pas mal de points, il me reste les deux plus gros éléments à savoir la pompe à fioul et le moteur du ventilateur. Une précision importante est que le bruit de relais que j’entends dure 12 secondes et puis après il y a un clac avant que cela ne s'arrête. J'ai donc pensé initialement à un point dur entre le moteur de la pompe et celui du ventilo et du coup j'ai tout démonté. J'ai enfin réussi à aller au bout du bout. Mon constat est que mon ventilo quand il est libre tourne bien et quand je le raccorde à la pompe je ne sens pas de blocage. J'ai également vérifié et il n'y a pas de jeu en lien avec la fixation de l'axe de la pompe à fioul (point important aussi).
Je me posais donc la question si mon problème ne pouvait pas tout simplement venir du condensateur qui aurait rendu l'âme car c'est lui qui initie le démarrage du ventilo qui ne fonctionne pas pendant cette phase de bruit de relais. Cela expliquerait pourquoi le fioul ne remonte pas jusqu'au gicleur et ce bruit que j’entends.
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour faire suite à mon problème de défaut brûleur et après avoir éliminé pas mal de points, il me reste les deux plus gros éléments à savoir la pompe à fioul et le moteur du ventilateur. Une précision importante est que le bruit de relais que j’entends dure 12 secondes et puis après il y a un clac avant que cela ne s'arrête. J'ai donc pensé initialement à un point dur entre le moteur de la pompe et celui du ventilo et du coup j'ai tout démonté. J'ai enfin réussi à aller au bout du bout. Mon constat est que mon ventilo quand il est libre tourne bien et quand je le raccorde à la pompe je ne sens pas de blocage. J'ai également vérifié et il n'y a pas de jeu en lien avec la fixation de l'axe de la pompe à fioul (point important aussi).
Je me posais donc la question si mon problème ne pouvait pas tout simplement venir du condensateur qui aurait rendu l'âme car c'est lui qui initie le démarrage du ventilo qui ne fonctionne pas pendant cette phase de bruit de relais. Cela expliquerait pourquoi le fioul ne remonte pas jusqu'au gicleur et ce bruit que j’entends.
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 février 2023 à 10:49
Réponses 4 du forum chauffage
Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
Bonsoir,
Suite à mon dernier message du 18 Février où je m'interrogeais sur la probable défaillance du condensateur, j'ai décidé de procéder par élimination en commençant par le remplacement de ce dernier, car c'est la pièce la moins chère. J'ai donc fait l'acquisition d'un nouveau condensateur pour une trentaine d'euros et j'ai remonté l'intégralité de mon brûleur. J'ai juste eu sur le coup un gros doute sur les polarités de ce dernier, mais bon, après analyse, j'ai tout remonté. J'ai mis les deux tuyaux de ma pompe à fioul dans un bidon pour ne pas qu'elle tourne à vide (grâce aux recommandations de Mario que je remercie au passage) et j'ai redémarré ma chaudière qui s'est remise à fonctionner normalement, le défaut ayant disparu. J'ai ensuite rebasculé mes deux tuyaux sur la sortie de mon filtre (sortie de cuve) que j'avais déjà réamorcé et, depuis hier soir, ma chaudière fonctionne à nouveau correctement.
Je tenais juste à donner ces explications car, tout le monde aide tout le monde sur le forum et, quand on galère, ça fait du bien de se sentir soutenu. Donc, si je peux à mon tour rendre service, je pense que c'est la moindre des choses.
Cordialement. :)
Suite à mon dernier message du 18 Février où je m'interrogeais sur la probable défaillance du condensateur, j'ai décidé de procéder par élimination en commençant par le remplacement de ce dernier, car c'est la pièce la moins chère. J'ai donc fait l'acquisition d'un nouveau condensateur pour une trentaine d'euros et j'ai remonté l'intégralité de mon brûleur. J'ai juste eu sur le coup un gros doute sur les polarités de ce dernier, mais bon, après analyse, j'ai tout remonté. J'ai mis les deux tuyaux de ma pompe à fioul dans un bidon pour ne pas qu'elle tourne à vide (grâce aux recommandations de Mario que je remercie au passage) et j'ai redémarré ma chaudière qui s'est remise à fonctionner normalement, le défaut ayant disparu. J'ai ensuite rebasculé mes deux tuyaux sur la sortie de mon filtre (sortie de cuve) que j'avais déjà réamorcé et, depuis hier soir, ma chaudière fonctionne à nouveau correctement.
Je tenais juste à donner ces explications car, tout le monde aide tout le monde sur le forum et, quand on galère, ça fait du bien de se sentir soutenu. Donc, si je peux à mon tour rendre service, je pense que c'est la moindre des choses.
Cordialement. :)
23 février 2023 à 19:23
Réponses 5 du forum chauffage
Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
Bonjour FANOUDU83,
J'ai lu avec attention vos messages car j'ai également rencontré l'erreur D1 sur ma chaudière Vitronic 200 Viessmann.
J'aimerais savoir quel type de condensateur vous avez changé, s'il vous plaît.
Je crains que ce soit la même panne car ma chaudière Viessmann commence à se faire vieille.
J'arrive à la faire fonctionner en effaçant l'erreur et en redémarrant la chaudière, mais parfois elle s'arrête et ne redémarre pas.
J'ai nettoyé l'électrode et le brûleur est neuf, mais la pompe fait du bruit, ce qui pourrait indiquer un problème d'amorçage.
Comme vous, j'ai pensé au condensateur, qui se trouve sur le moteur, à droite en bas.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Patrick
J'ai lu avec attention vos messages car j'ai également rencontré l'erreur D1 sur ma chaudière Vitronic 200 Viessmann.
J'aimerais savoir quel type de condensateur vous avez changé, s'il vous plaît.
Je crains que ce soit la même panne car ma chaudière Viessmann commence à se faire vieille.
J'arrive à la faire fonctionner en effaçant l'erreur et en redémarrant la chaudière, mais parfois elle s'arrête et ne redémarre pas.
J'ai nettoyé l'électrode et le brûleur est neuf, mais la pompe fait du bruit, ce qui pourrait indiquer un problème d'amorçage.
Comme vous, j'ai pensé au condensateur, qui se trouve sur le moteur, à droite en bas.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Patrick
23 janvier 2025 à 13:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 2. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 3. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 4. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
- N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
- 5. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 6. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
- 7. Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
- N°20045 : Bonjour, Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant). Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière,...
- 8. Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
- N°5225 : Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien....
- 9. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 le brûleur ne démarre plus
- N°22842 : Bonsoir. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 Typ KB1, N° de fabrication 7187084 (une dizaine d'années), pas de production d'eau chaude, montée avec une sonde extérieure. Brûleur 5 G999/2003 S, N° de fabrication...
- 10. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite