Chaudière Riello ne démarre plus
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20560
Question Forum Chauffage : Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour.
Je viens de déposer un radiateur, la pression du circuit a baissé, mais je n'ai pas éteint la chaudière car j'étais en mode été (eau chaude). Le lendemain elle s'est mise en arrêt.
J'ai essayé de la redémarrer, mais pas moyen.
Donc j'ai vérifié la pression 1.5 bars, elle est bien alimentée en gaz et en électricité.
Quand je l'allume pas de démarrage.
Pas d'étincelle, pas de flamme.
J'ai augmenté la température, j'entends le bruit classique juste avant qu'elle démarre mais rien ne se passe (Juste un clic).
Je me demande si la sonde du ballon (HS) n'empêche pas le démarrage.
Je pense aussi peut-être à un problème sur la carte électronique.
C'est une chaudière Riello 31 KV ICN. Le bloc sécurité S4565AF1064 220V 4VA.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Je viens de déposer un radiateur, la pression du circuit a baissé, mais je n'ai pas éteint la chaudière car j'étais en mode été (eau chaude). Le lendemain elle s'est mise en arrêt.
J'ai essayé de la redémarrer, mais pas moyen.
Donc j'ai vérifié la pression 1.5 bars, elle est bien alimentée en gaz et en électricité.
Quand je l'allume pas de démarrage.
Pas d'étincelle, pas de flamme.
J'ai augmenté la température, j'entends le bruit classique juste avant qu'elle démarre mais rien ne se passe (Juste un clic).
Je me demande si la sonde du ballon (HS) n'empêche pas le démarrage.
Je pense aussi peut-être à un problème sur la carte électronique.
C'est une chaudière Riello 31 KV ICN. Le bloc sécurité S4565AF1064 220V 4VA.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
25 août 2020 à 15:17
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour,
Si votre chaudière a fonctionné avec une pression d'eau trop faible, elle peut être montée en surchauffe.
Comme il ne se passe rien, vérifier que votre aquastat de surchauffe n'est pas déclenché.
Repère 75 sur la photo ci-jointe, dévissez le bouchon noir puis avec un crayon ou un tournevis appuyez au centre jusqu'à entendre un "clic" puis attendez que la chaudière redémarre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Si votre chaudière a fonctionné avec une pression d'eau trop faible, elle peut être montée en surchauffe.
Comme il ne se passe rien, vérifier que votre aquastat de surchauffe n'est pas déclenché.
Repère 75 sur la photo ci-jointe, dévissez le bouchon noir puis avec un crayon ou un tournevis appuyez au centre jusqu'à entendre un "clic" puis attendez que la chaudière redémarre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
26 août 2020 à 18:00
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour.
J'ai déjà essayé cette opération.
J'ai maintenu pendant 10 secondes et rien ne s'est passé.
Effectivement normalement on entend un clic et ça redémarre, mais là rien.
Pas de clic et pas d'étincelle pour démarrer dans le corps de chauffe.
J'ai vérifié la sonde ionique (OK), et tout est nettoyé.
Le circulateur fait du bruit mais il envoie de la pression dans les radiateurs (en mode hiver).
Par contre j'ai aucun moyen pour vérifier si la carte électronique est HS.
Je l'ai démonté extérieurement tout est OK (Mais ça veut rien dire...).
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai déjà essayé cette opération.
J'ai maintenu pendant 10 secondes et rien ne s'est passé.
Effectivement normalement on entend un clic et ça redémarre, mais là rien.
Pas de clic et pas d'étincelle pour démarrer dans le corps de chauffe.
J'ai vérifié la sonde ionique (OK), et tout est nettoyé.
Le circulateur fait du bruit mais il envoie de la pression dans les radiateurs (en mode hiver).
Par contre j'ai aucun moyen pour vérifier si la carte électronique est HS.
Je l'ai démonté extérieurement tout est OK (Mais ça veut rien dire...).
Merci encore pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 août 2020 à 09:58
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour.
Pouvez-vous vérifier que vous ayez bien du 230 Volts entre :
- Les bornes 10 et 11 du coffret ?
- Les bornes 4 et 11 du coffret ?
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier la sécurité de débordement de fumée et l'aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous vérifier que vous ayez bien du 230 Volts entre :
- Les bornes 10 et 11 du coffret ?
- Les bornes 4 et 11 du coffret ?
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier la sécurité de débordement de fumée et l'aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 août 2020 à 17:11
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Je viens de vérifier il n'y a pas 230 V entre les bornes10 et 11, puis 11 et 4.
Par contre où se trouve la sécurité de débordements fumée.
Est-ce la sonde dans le conduit ? Si c'est le cas comment la shunter ?
Pour l'aquastat de surchauffe je l'ai débranché et j'ai relancé la chaudière... rien.
Par contre où se trouve la sécurité de débordements fumée.
Est-ce la sonde dans le conduit ? Si c'est le cas comment la shunter ?
Pour l'aquastat de surchauffe je l'ai débranché et j'ai relancé la chaudière... rien.
27 août 2020 à 19:45
Réponse 6 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Oui votre photo correspond bien à la sécurité de débordement des fumées. En voyant l'état de corrosion de votre coupe tirage je constate que vous devez avoir :
- Soit un défaut de tirage sur votre conduit,
- Soit un conduit dont la sortie ne dépasse pas le faîtage principal de minimum 40 cm,
- Soit un défaut de ventilation de votre local (basse, haute selon nature du local);
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Oui votre photo correspond bien à la sécurité de débordement des fumées. En voyant l'état de corrosion de votre coupe tirage je constate que vous devez avoir :
- Soit un défaut de tirage sur votre conduit,
- Soit un conduit dont la sortie ne dépasse pas le faîtage principal de minimum 40 cm,
- Soit un défaut de ventilation de votre local (basse, haute selon nature du local);
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 15:33
Réponse 7 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour,
J'ai de la tension qui arrive sur l'aquastat de surchauffe.
Mais quand j'appuie pour que cela démarre, il n'y a rien.
Est-ce que cette pièce si elle ne fonctionne plus peut empêcher le démarrage de la chaudière ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai de la tension qui arrive sur l'aquastat de surchauffe.
Mais quand j'appuie pour que cela démarre, il n'y a rien.
Est-ce que cette pièce si elle ne fonctionne plus peut empêcher le démarrage de la chaudière ?
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 août 2020 à 16:25
Réponse 8 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Concernant la sécurité de débordement, j'ai eu des soucis au début de l'installation avec mais après c'était OK.
Et cette sonde n'empêchait pas le démarrage de la chaudière elle la mettait en défaut 2 minutes après le début de chauffe.
Merci encore de votre aide.
Et cette sonde n'empêchait pas le démarrage de la chaudière elle la mettait en défaut 2 minutes après le début de chauffe.
Merci encore de votre aide.
28 août 2020 à 16:46
Réponse 9 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour,
Si vous avez une tension qui arrive sur l'aquastat de surchauffe mais qu'elle ne ressort pas, si vous n'avez pas de tension ni en borne 10, ni en borne 4 de votre coffret ce n'est pas normal :
- Vérifiez que votre aquastat de surchauffe est bien passant,
- Shuntez le provisoirement pour voir si votre chaudière démarre.
Si cela marche il faudra remplacer votre aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez une tension qui arrive sur l'aquastat de surchauffe mais qu'elle ne ressort pas, si vous n'avez pas de tension ni en borne 10, ni en borne 4 de votre coffret ce n'est pas normal :
- Vérifiez que votre aquastat de surchauffe est bien passant,
- Shuntez le provisoirement pour voir si votre chaudière démarre.
Si cela marche il faudra remplacer votre aquastat de surchauffe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 17:02
Réponse 10 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour.
Je viens de revérifier l'aquastat et c'est bon j'ai du 220 v en sortie.
Je suis revenu sur la carte électronique. Elle n est pas alimentée en 220v.
Et je me suis aperçu que sur les branchements il n y avait pas de fil sur la borne 4 (photo).
Auriez-vous plan électrique de cette chaudière je n arrive plus a mettre la main sur ma notice.
Hier un dépanneur est venu, il ma dit qu'il ne trouvait pas la panne .Et que c’était pas dans ces cordes (car sans doute électrique ou électronique...). Je l'ai remercié pour son honnêteté mais quid de la solution ???
Merci de votre aide...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de revérifier l'aquastat et c'est bon j'ai du 220 v en sortie.
Je suis revenu sur la carte électronique. Elle n est pas alimentée en 220v.
Et je me suis aperçu que sur les branchements il n y avait pas de fil sur la borne 4 (photo).
Auriez-vous plan électrique de cette chaudière je n arrive plus a mettre la main sur ma notice.
Hier un dépanneur est venu, il ma dit qu'il ne trouvait pas la panne .Et que c’était pas dans ces cordes (car sans doute électrique ou électronique...). Je l'ai remercié pour son honnêteté mais quid de la solution ???
Merci de votre aide...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2020 à 05:40
Réponse 11 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez une alimentation en sortie de l'aquastat de surchauffe mais que vous n'avez pas de phase sur la borne 10 de votre coffret, vérifiez votre chaine thermostatique :
- Aquastat de régulation chauffage,
- Aquastat de régulation ECS (eau chaude sanitaire),
- Aquastat de maintient de température chaudière en mode ECS,
- Sécurité de température de fumées,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez une alimentation en sortie de l'aquastat de surchauffe mais que vous n'avez pas de phase sur la borne 10 de votre coffret, vérifiez votre chaine thermostatique :
- Aquastat de régulation chauffage,
- Aquastat de régulation ECS (eau chaude sanitaire),
- Aquastat de maintient de température chaudière en mode ECS,
- Sécurité de température de fumées,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 août 2020 à 17:03
Réponse 12 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Pouvez-vous nous faire un retour ?
Clairement, un dépanneur qui vient et qui n'est pas capable de faire un diagnostic sur un modèle de chaudière aussi simple : c'est pas un professionnel recommandable, il devrait se former ou penser à une reconversion.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Pouvez-vous nous faire un retour ?
Clairement, un dépanneur qui vient et qui n'est pas capable de faire un diagnostic sur un modèle de chaudière aussi simple : c'est pas un professionnel recommandable, il devrait se former ou penser à une reconversion.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 12:23
Réponse 13 du forum dépannage chaudières
Chaudière Riello ne démarre plus
Bonjour.
Je voulais vous remercier pour votre soutien.
En fait je n'avais pas assez enfoncé le bouton du réarmement pour la débloquer et redémarrer la chaudière.


Bon elle est repartie et tout va bien...
Merci encore.
Salutations.
Je voulais vous remercier pour votre soutien.
En fait je n'avais pas assez enfoncé le bouton du réarmement pour la débloquer et redémarrer la chaudière.



Bon elle est repartie et tout va bien...
Merci encore.
Salutations.
04 septembre 2020 à 15:02