Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24209
Question Forum Chauffage : Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta
Bonjour à tous.
Je rencontre un soucis avec ma chaudière Niagara Delta.
En effet lorsque je tire de l'eau chaude (ECS) lors de la douche par exemple, ou pour laver de la vaisselle,
j'ai les radiateurs qui deviennent brulants ....!
Pourtant le thermostat n'a pas déclenché le chauffage, la température de consigne de la pièce n'est pas atteinte.
Avez-vous une idée ou une piste sur quoi vérifier ?
il faut préciser que j'ai installé un sèche serviette sur le circuit de chauffage, et que j'ai du légèrement purger le circuit de chauffage pour faire descendre la pression avant de raccorder le sèche serviette ...
Depuis l'installation la pression est de nouveau au milieu entre les 2 zones rouges du manomètre.
Question complémentaire, les 2 vannes (grises) d'arrivée d'eau situées sous la chaudière et qui permettent de remplir le circuit de chauffage doivent-elle rester ouvertes en permanence ou pas ?
D'avance merci pour vos réponses.
Alain.
Je rencontre un soucis avec ma chaudière Niagara Delta.
En effet lorsque je tire de l'eau chaude (ECS) lors de la douche par exemple, ou pour laver de la vaisselle,
j'ai les radiateurs qui deviennent brulants ....!
Pourtant le thermostat n'a pas déclenché le chauffage, la température de consigne de la pièce n'est pas atteinte.
Avez-vous une idée ou une piste sur quoi vérifier ?
il faut préciser que j'ai installé un sèche serviette sur le circuit de chauffage, et que j'ai du légèrement purger le circuit de chauffage pour faire descendre la pression avant de raccorder le sèche serviette ...
Depuis l'installation la pression est de nouveau au milieu entre les 2 zones rouges du manomètre.
Question complémentaire, les 2 vannes (grises) d'arrivée d'eau situées sous la chaudière et qui permettent de remplir le circuit de chauffage doivent-elle rester ouvertes en permanence ou pas ?
D'avance merci pour vos réponses.
Alain.
29 octobre 2024 à 17:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta
Bonjour Alain,
Il s'agit d'un problème de la vanne 3 voies qui reste partiellement ouverte, laissant circuler l'eau de chauffage dans le réseau secondaire.
Les vannes grises que vous mentionnez comme celles permettant de remplir le réseau doivent être celle du disconnecteur, et non, elles doivent rester fermées et ne doivent servir qu'au besoin pour le remplissage du réseau de chauffage afin d'atteindre la pression de service.
Il s'agit d'un problème de la vanne 3 voies qui reste partiellement ouverte, laissant circuler l'eau de chauffage dans le réseau secondaire.
Les vannes grises que vous mentionnez comme celles permettant de remplir le réseau doivent être celle du disconnecteur, et non, elles doivent rester fermées et ne doivent servir qu'au besoin pour le remplissage du réseau de chauffage afin d'atteindre la pression de service.
30 octobre 2024 à 22:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta
Merci Barbaa pour cette indication.
Oui, j'ai depuis récupéré une documentation plus détaillée sur la chaudière.
Je vais fermer demain les arrivées.
J'ai constaté que la chaudière régulait seule la pression.
Cependant, quand elle chauffe et que la pression approche la zone rouge, le surplus doit partir à l'égout.
Ce n'est pas très rentable.
Par contre, comment vérifier la vanne 3 voies ?
J'ai vu sur la documentation qu'il y avait un filtre chauffage indiqué F3.
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le démonter pour voir son état ?
Est-ce qu'un embouage pourrait jouer sur la vanne 3 voies ?
En effet, quand j'ai raccordé mon sèche-serviette, j'ai d'abord purgé les 2 tuyaux de chauffage qui étaient en attente avec des bouchons (tuyaux en EPR, je précise).
Et j'ai bien fait car ce qui en est sorti au début n'était pas très "propre"... c'est le moins que l'on puisse dire.
Dans l'attente de vous lire, je vous remercie.
Oui, j'ai depuis récupéré une documentation plus détaillée sur la chaudière.
Je vais fermer demain les arrivées.
J'ai constaté que la chaudière régulait seule la pression.
Cependant, quand elle chauffe et que la pression approche la zone rouge, le surplus doit partir à l'égout.
Ce n'est pas très rentable.
Par contre, comment vérifier la vanne 3 voies ?
J'ai vu sur la documentation qu'il y avait un filtre chauffage indiqué F3.
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le démonter pour voir son état ?
Est-ce qu'un embouage pourrait jouer sur la vanne 3 voies ?
En effet, quand j'ai raccordé mon sèche-serviette, j'ai d'abord purgé les 2 tuyaux de chauffage qui étaient en attente avec des bouchons (tuyaux en EPR, je précise).
Et j'ai bien fait car ce qui en est sorti au début n'était pas très "propre"... c'est le moins que l'on puisse dire.
Dans l'attente de vous lire, je vous remercie.
31 octobre 2024 à 00:52